artemii написал:
Всем Здравстуйте. Подскажите формулу для расчета сечения кабеля? Для того чтобы подсчитать самому как правильно выбрать кабель зная мощнотсть и напряжение. При нагрузке в 20Квт таблица показывает одна 26квт (при 380 алюминий сечение кабеля 25мм) а другая теже показатели 46 Квт . Вот и вопрос какой таблице верить. Спасибо.
artemii,
Не смотрите в таблицы (в таблицах не учитывается длинна кабеля, а это важно).
Сначало нужно рассчитать рабочий ток:
cos ɸ = 0.8(взято среднее значение)
допустим длина кабеля 100 м
26квт при 380
1000X26/(1.73X380X0.8)= 49.4 А
Сумма произведений тока на длину линии: ∑I∙L= 49.4 ∙ 100 = 4940 A ∙ м.
Закладываем допустимую потерю напряжения в 5%
Удельная проводимость для алюминевых проводов γ=31.7 м/(Ом×мм^2)
1.73/(10X31.7X0.38)X(4940/5)= 14.18мм2
Округляем до ближайшего стандартного значения и получаем – 16мм2