11.03.2018 в 08:29:47

Доброе утро Всем . Нагрузка 20квт длина линии 52м от Вру до щита. прокладка калелем 5 *25 . напржение 380в (кабель в гофре)

0
Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

11.03.2018 в 09:18:02

artemii написал: Нагрузка 20квт длина линии 52м от Вру до щита. прокладка калелем 5 *25

Это Вы погорячились.

0
Аватар пользователя
AirMakks

Местный

Регистрация: 05.01.2018

Москва

Сообщений: 374

11.03.2018 в 11:13:00

artemii написал: Доброе утро Всем . Нагрузка 20квт длина линии 52м от Вру до щита. прокладка калелем 5 *25 . напржение 380в (кабель в гофре)

artemii, характер нагрузки-это один потребитель или несколько? Это электродвигатель (ли) или печь, или что? Работает посменно, круглосуточно или час в день? Как и где будет проложен кабель??? Вам ведь вопросы не просто так задают. Попробуйте поговорить с кабель.рф-они подбирают кабель по заявке по телефону. И вроде толковые парни.

0

ТОК-СМЕРТЬ!

Аватар пользователя
AirMakks

Местный

Регистрация: 05.01.2018

Москва

Сообщений: 374

11.03.2018 в 11:16:06

И да, P=U*I Где P-мощность в ваттах U-напряжение вольты I-ток амперы Но упаси Вас Создатель рассчитывать Ваш случай по этой формуле

0

ТОК-СМЕРТЬ!

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.03.2018 в 11:52:23

artemii написал: 26квт выдерживает 25мм2 в одной таблице , в другой таблице 46квт 25мм2. какой верить

А вы фазность учитывали? 25 мм 2 для лимония при 1 ф подключении держит 18,7 кВт, при 3 ф подключении 46,2 кВт, для меди соответственно 25,5 и 59,4. Возникает вопрос, что где смотрели и как, киньте ссылку. Для расчёта использовать онлайн калькулятор либо прогу Электрик ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24838

11.03.2018 в 12:16:12

artemii написал: Доброе утро Всем . Нагрузка 20квт длина линии 52м от Вру до щита. прокладка калелем 5 *25 . напржение 380в (кабель в гофре)

artemii, Вы не сказали о нагрузке ничего, кроме мощности (неизвестно какой). Гофра - для ухудшения охлаждения? Линия проходит в помещении или на улице? Автомат, защищающий линию, уже установлен и не подлежит замене? Или выбирается?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20304

11.03.2018 в 13:52:07

AirMakks написал: Попробуйте поговорить с кабель.рф-они подбирают кабель по заявке по телефону. И вроде толковые парни.

Уверены ? Во время разговора слышен треск калькуляторов подсчитывающих по формулам любви к кошелькам клиентов ? ;)

0
Аватар пользователя
artemii

Местный

Регистрация: 24.12.2017

Архангельск

Сообщений: 42

11.03.2018 в 15:32:18

Да я забыл кабель 5*25 алюминевый. Я хотел просто формулу расчета сечения провода по току или мощности чтобы самому сделать расчет. При выборе кабеля в магазине по электрике была таблица я посмотрел что алюминий 25мм при 380 держит 26квт. Но при подробном подборе уже дома выеснилось другое что тоже сечение держит 46квт . Вот и возник вопрос расчета сечения. И это касаеться для любого кабеля даже не берем в расчет как проложен. Будем брать открытая проводка. Спасибо.

0
Аватар пользователя
AirMakks

Местный

Регистрация: 05.01.2018

Москва

Сообщений: 374

11.03.2018 в 16:30:33

dokar написал:

AirMakks написал: Попробуйте поговорить с кабель.рф-они подбирают кабель по заявке по телефону. И вроде толковые парни.

Уверены ? Во время разговора слышен треск калькуляторов подсчитывающих по формулам любви к кошелькам клиентов ? ;)

dokar, Полную уверенность может дать только страховой полис (с) :-) А сколько по Вашему раз нужно задать один и тот же вопрос? Или покупаем учебник, или платим тем кто его купил. Кабель РФ просто под рукой был. Явной лажи в их материалах не заметил. А деньги-деньги все любят. Капитализм:-)

0

ТОК-СМЕРТЬ!

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

11.03.2018 в 17:54:07

artemii написал: Да я забыль кабель 5*25 алюминевый. Я хотел просто формулу расчета сечения провода по току или мощности чтобы самому сделать расчет. При выборе кабеля в магазине по электрике была таблица я посмотрел что алюминий 25мм при 380 держит 26квт. Но при подробном подборе уже дома выеснилось другое что тоже сечение держит 46квт . Вот и возник вопрос расчета сечения. И это касаеться для любого кабеля даже не берем в расчет как проложен. Будем брать открытая проводка. Спасибо.

artemii, сечение кабеля выбирается по допустимому длительньму току, который указывается в специальных таблицах в зависимости от способа прокладки. Эти таблицы приведены в ГОСТ 50571.5.52. Если Ваш алюминиевый кабель сечением жил 25мм2 проложен в гофре открыто, то его допустимый длительный ток в 3-фазной цепи составит 62А. Допустимая мощность зависит от характера, параметров и режима работы подключаемых электроприёмников.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24838

11.03.2018 в 18:04:50

artemii написал: Я хотел просто формулу расчета сечения провода по току или мощности чтобы самому сделать расчет.

Вы не хотите сказать, что у Вас за нагрузка. С чего Вы решили,что мы её угадаем?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.