11.03.2018 в 11:52:23
artemii написал: 26квт выдерживает 25мм2 в одной таблице , в другой таблице 46квт 25мм2. какой верить
А вы фазность учитывали? 25 мм 2 для лимония при 1 ф подключении держит 18,7 кВт, при 3 ф подключении
46,2 кВт, для меди соответственно 25,5 и 59,4. Возникает вопрос, что где смотрели и как, киньте ссылку.
Для расчёта использовать онлайн калькулятор либо прогу Электрик
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.03.2018 в 12:16:12
artemii написал: Доброе утро Всем . Нагрузка 20квт длина линии 52м от Вру до щита. прокладка калелем 5 *25 . напржение 380в (кабель в гофре)
artemii, Вы не сказали о нагрузке ничего, кроме мощности (неизвестно какой). Гофра - для ухудшения охлаждения? Линия проходит в помещении или на улице? Автомат, защищающий линию, уже установлен и не подлежит замене? Или выбирается?
11.03.2018 в 13:52:07
AirMakks написал: Попробуйте поговорить с кабель.рф-они подбирают кабель по заявке по телефону. И вроде толковые парни.
Уверены ? Во время разговора слышен треск калькуляторов подсчитывающих по формулам любви к кошелькам клиентов ? ;)
11.03.2018 в 15:32:18
Да я забыл кабель 5*25 алюминевый. Я хотел просто формулу расчета сечения провода по току или мощности чтобы самому сделать расчет. При выборе кабеля в магазине по электрике была таблица я посмотрел что алюминий 25мм при 380 держит 26квт. Но при подробном подборе уже дома выеснилось другое что тоже сечение держит 46квт . Вот и возник вопрос расчета сечения. И это касаеться для любого кабеля даже не берем в расчет как проложен. Будем брать открытая проводка. Спасибо.
11.03.2018 в 16:30:33
dokar написал:
AirMakks написал: Попробуйте поговорить с кабель.рф-они подбирают кабель по заявке по телефону. И вроде толковые парни.
Уверены ? Во время разговора слышен треск калькуляторов подсчитывающих по формулам любви к кошелькам клиентов ? ;)
dokar, Полную уверенность может дать только страховой полис (с) :-) А сколько по Вашему раз нужно задать один и тот же вопрос? Или покупаем учебник, или платим тем кто его купил. Кабель РФ просто под рукой был. Явной лажи в их материалах не заметил. А деньги-деньги все любят. Капитализм:-)
ТОК-СМЕРТЬ!
11.03.2018 в 17:54:07
artemii написал: Да я забыль кабель 5*25 алюминевый. Я хотел просто формулу расчета сечения провода по току или мощности чтобы самому сделать расчет. При выборе кабеля в магазине по электрике была таблица я посмотрел что алюминий 25мм при 380 держит 26квт. Но при подробном подборе уже дома выеснилось другое что тоже сечение держит 46квт . Вот и возник вопрос расчета сечения. И это касаеться для любого кабеля даже не берем в расчет как проложен. Будем брать открытая проводка. Спасибо.
artemii, сечение кабеля выбирается по допустимому длительньму току, который указывается в специальных таблицах в зависимости от способа прокладки. Эти таблицы приведены в ГОСТ 50571.5.52. Если Ваш алюминиевый кабель сечением жил 25мм2 проложен в гофре открыто, то его допустимый длительный ток в 3-фазной цепи составит 62А. Допустимая мощность зависит от характера, параметров и режима работы подключаемых электроприёмников.
11.03.2018 в 18:04:50
artemii написал: Я хотел просто формулу расчета сечения провода по току или мощности чтобы самому сделать расчет.
Вы не хотите сказать, что у Вас за нагрузка. С чего Вы решили,что мы её угадаем?
11.03.2018 в 22:55:57
Подобные мощности считать в киловаттах, а из них считать ток, извините, в корне неверно.
Для начала посмотрите полную мощность нагрузки. У вас там может быть нехилая реактивная составляющая.
Для домашней электрики киловатты ещё простительны, но не для такой задачи как у вас.
12.03.2018 в 00:43:00
artemii написал: я забыль
что вы забыль? неужели сложно писать по-русски, не коверкая слова?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
29.05.2018 в 12:25:19
artemii написал: Всем Здравстуйте. Подскажите формулу для расчета сечения кабеля? Для того чтобы подсчитать самому как правильно выбрать кабель зная мощнотсть и напряжение. При нагрузке в 20Квт таблица показывает одна 26квт (при 380 алюминий сечение кабеля 25мм) а другая теже показатели 46 Квт . Вот и вопрос какой таблице верить. Спасибо.
artemii,
Не смотрите в таблицы (в таблицах не учитывается длинна кабеля, а это важно). Сначало нужно рассчитать рабочий ток:
cos ɸ = 0.8(взято среднее значение) допустим длина кабеля 100 м 26квт при 380
1000X26/(1.73X380X0.8)= 49.4 А
Сумма произведений тока на длину линии: ∑I∙L= 49.4 ∙ 100 = 4940 A ∙ м.
Закладываем допустимую потерю напряжения в 5%
Удельная проводимость для алюминевых проводов γ=31.7 м/(Ом×мм^2)
1.73/(10X31.7X0.38)X(4940/5)= 14.18мм2
Округляем до ближайшего стандартного значения и получаем – 16мм2
Источник:
23.09.2022 в 09:09:38
для расчета сечения кабеля, мощности и напряжения, не достаточно еще нужно учесть другой фактор, в телеге уже обсуждали, канал ЭОМ: t.me/eomtme