ithyphallic
ithyphallic
Новичок

Регистрация: 01.03.2018

Москва

Сообщений: 36

14.03.2018 в 15:43:40

Добрый день. Имеется межквартирная стена из арболита. Хочется сделать звукоизоляцию на кухне, т.к. очень хорошо слышно соседей.

Что даст лучший эффект: выложить доп.стену из кирпича/блока (какого ?), либо что-то из арсенала knauf?

0
dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7487

14.03.2018 в 17:24:50

ithyphallic, каркас по периметру вибростек м 100, начинка базальтовая вата, первый слой гвл, второй гипрок аку-лайн, стыки пройти вибросилом

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124112

14.03.2018 в 19:26:34

Смотря сколько есть места, какой вес допустим и тд

0
ithyphallic
ithyphallic
Новичок

Регистрация: 01.03.2018

Москва

Сообщений: 36

15.03.2018 в 14:45:06

Спасибо. BV, места 15 см макс, больше не хочется терять), но если надо, то надо...

вес допустимый где узнать? плита перекрытия жб

dmitrovski, предложенное вами решение заглушит речь и плачь ребенка? Пусть будет слышно, но не на столько, чтоб каждое слово слышать отчетливо))). И в такой каркас можно/нужно закладные размещать для подвески шкафов?

0
dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7487

15.03.2018 в 16:17:16

ithyphallic написал: Спасибо. BV, места 15 см макс, больше не хочется терять), но если надо, то надо...

вес допустимый где узнать? плита перекрытия жб

dmitrovski, предложенное вами решение заглушит речь и плачь ребенка? Пусть будет слышно, но не на столько, чтоб каждое слово слышать отчетливо))). И в такой каркас можно/нужно закладные размещать для подвески шкафов?

ithyphallic, заглушит! При таком слое и с правильным крепежом закладные не нужны. Если боитесь, то в качестве закладной можно использовать фанеру 12мм

0
ithyphallic
ithyphallic
Новичок

Регистрация: 01.03.2018

Москва

Сообщений: 36

15.03.2018 в 18:18:10

dmitrovski написал:

ithyphallic написал: Спасибо. BV, места 15 см макс, больше не хочется терять), но если надо, то надо...

вес допустимый где узнать? плита перекрытия жб

dmitrovski, предложенное вами решение заглушит речь и плачь ребенка? Пусть будет слышно, но не на столько, чтоб каждое слово слышать отчетливо))). И в такой каркас можно/нужно закладные размещать для подвески шкафов?

ithyphallic, заглушит! При таком слое и с правильным крепежом закладные не нужны. Если боитесь, то в качестве закладной можно использовать фанеру 12мм

dmitrovski, А какую толщину базальтовой ваты делать?

0
tony_drywall
tony_drywall
Новичок

Регистрация: 09.12.2017

Москва

Сообщений: 4

16.03.2018 в 10:04:37

Необходимо знать толщину имеющиеся межквартирной стены, а так же какие на данный момент стоят подразетники (погружные или накладные, в том числе у соседей), т.к. это локальное прослабление стены. Если по тому что вы описали, точно поможет два разнесенных каркаса, общей толщиной 190 мм. Или конструкция с применением виброподвесов на усиленной системе облицовке с применением мембран, для разделения сред между листами облицовки, в итоге получиться 115 мм

0
dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7487

16.03.2018 в 10:37:44

tony_drywall, Вы о чём вообще? Какое послабление стены, чем оно может быть вызвано?

0
ithyphallic
ithyphallic
Новичок

Регистрация: 01.03.2018

Москва

Сообщений: 36

19.03.2018 в 16:58:41

dmitrovski, именно базальтовая вата нужна? Каменная хуже/лучше? Типа такой ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС ?

0
dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7487

19.03.2018 в 17:26:13

ithyphallic написал: dmitrovski, именно базальтовая вата нужна? Каменная хуже/лучше? Типа такой ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС ?

ithyphallic, такая лучше! Это одно и то же каменная базальтовая вата

0
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Резидент

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6077

20.03.2018 в 09:45:43

ithyphallic, Ещё есть материал Максфорте. В последнее время (по звукоизоляции) работаем только с ней. К тому-же она действительно экологически чистая и безопасная. При работе не используем респираторы, перчатки и т.д. ...
Если будете первым слоем шить ГВЛВ, то закладные для шкафов не обязательны. Этот материал как и фанера, цитата- "обладает прекрасной гвоздимостью". Только подвесы в местах навески шкафов стоит поставить в непосредственной близости к крепежам.

0

Мой опыт к Вашим услугам!