Добрый день. Имеется межквартирная стена из арболита. Хочется сделать звукоизоляцию на кухне, т.к. очень хорошо слышно соседей.

Что даст лучший эффект: выложить доп.стену из кирпича/блока (какого ?), либо что-то из арсенала knauf?

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7198

14.03.2018 в 17:24:50

ithyphallic, каркас по периметру вибростек м 100, начинка базальтовая вата, первый слой гвл, второй гипрок аку-лайн, стыки пройти вибросилом

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109519

14.03.2018 в 19:26:34

Смотря сколько есть места, какой вес допустим и тд

0
Аватар пользователя
ithyphallic

Местный

Регистрация: 01.03.2018

Москва

Сообщений: 36

15.03.2018 в 14:45:06

Спасибо. BV, места 15 см макс, больше не хочется терять), но если надо, то надо...

вес допустимый где узнать? плита перекрытия жб

dmitrovski, предложенное вами решение заглушит речь и плачь ребенка? Пусть будет слышно, но не на столько, чтоб каждое слово слышать отчетливо))). И в такой каркас можно/нужно закладные размещать для подвески шкафов?

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7198

15.03.2018 в 16:17:16

ithyphallic написал: Спасибо. BV, места 15 см макс, больше не хочется терять), но если надо, то надо...

вес допустимый где узнать? плита перекрытия жб

dmitrovski, предложенное вами решение заглушит речь и плачь ребенка? Пусть будет слышно, но не на столько, чтоб каждое слово слышать отчетливо))). И в такой каркас можно/нужно закладные размещать для подвески шкафов?

ithyphallic, заглушит! При таком слое и с правильным крепежом закладные не нужны. Если боитесь, то в качестве закладной можно использовать фанеру 12мм

0
Аватар пользователя
ithyphallic

Местный

Регистрация: 01.03.2018

Москва

Сообщений: 36

15.03.2018 в 18:18:10

dmitrovski написал:

ithyphallic написал: Спасибо. BV, места 15 см макс, больше не хочется терять), но если надо, то надо...

вес допустимый где узнать? плита перекрытия жб

dmitrovski, предложенное вами решение заглушит речь и плачь ребенка? Пусть будет слышно, но не на столько, чтоб каждое слово слышать отчетливо))). И в такой каркас можно/нужно закладные размещать для подвески шкафов?

ithyphallic, заглушит! При таком слое и с правильным крепежом закладные не нужны. Если боитесь, то в качестве закладной можно использовать фанеру 12мм

dmitrovski, А какую толщину базальтовой ваты делать?

0
Аватар пользователя
tony_drywall

Местный

Регистрация: 09.12.2017

Москва

Сообщений: 4

16.03.2018 в 10:04:37

Необходимо знать толщину имеющиеся межквартирной стены, а так же какие на данный момент стоят подразетники (погружные или накладные, в том числе у соседей), т.к. это локальное прослабление стены. Если по тому что вы описали, точно поможет два разнесенных каркаса, общей толщиной 190 мм. Или конструкция с применением виброподвесов на усиленной системе облицовке с применением мембран, для разделения сред между листами облицовки, в итоге получиться 115 мм

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7198

16.03.2018 в 10:37:44

tony_drywall, Вы о чём вообще? Какое послабление стены, чем оно может быть вызвано?

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
ithyphallic

Местный

Регистрация: 01.03.2018

Москва

Сообщений: 36

19.03.2018 в 16:58:41

dmitrovski, именно базальтовая вата нужна? Каменная хуже/лучше? Типа такой ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС ?

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7198

19.03.2018 в 17:26:13

ithyphallic написал: dmitrovski, именно базальтовая вата нужна? Каменная хуже/лучше? Типа такой ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС ?

ithyphallic, такая лучше! Это одно и то же каменная базальтовая вата

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6010

20.03.2018 в 09:45:43

ithyphallic, Ещё есть материал Максфорте. В последнее время (по звукоизоляции) работаем только с ней. К тому-же она действительно экологически чистая и безопасная. При работе не используем респираторы, перчатки и т.д. ...
Если будете первым слоем шить ГВЛВ, то закладные для шкафов не обязательны. Этот материал как и фанера, цитата- "обладает прекрасной гвоздимостью". Только подвесы в местах навески шкафов стоит поставить в непосредственной близости к крепежам.

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
ithyphallic

Местный

Регистрация: 01.03.2018

Москва

Сообщений: 36

17.09.2018 в 14:00:35

dmitrovski написал: ithyphallic, каркас по периметру вибростек м 100, начинка базальтовая вата, первый слой гвл, второй гипрок аку-лайн, стыки пройти вибросилом

dmitrovski,

Еще раз здравствуйте.

Поискав решения по звукоизоляции, нашел мнения, что каркас из профилей нужно крепить через вибростек к полу и потолку, но к боковым стенам нельзя.

Так ли это?

0
Аватар пользователя
XDion

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Раменское

Сообщений: 41

18.09.2018 в 12:11:46

Мнений много, но я предпочитаю опираться на практические решения и инструментальные измерения. Так вот мой многолетний стаж работы в области защиты информации, где нормы строже, показывает что стандартные решения из альбомов Кнауф, дополненные минватой вполне соответствуют требованиям по защите акустической информации любого уровня конфиденциальности. Чего уж говорить про простую звукоизоляцию ;) . Обычная стенка из сотого профиля с развязкой от несущих конструкция через Дихтунгсбанд, два слоя акустической минваты и двойной слой ГКЛ или ГВЛ полностью заглушают звуки из соседнего помещения, а аналогичная оштукатуренная стенка из ПГБ - нет. Тоже самое можно сказать и про звукоизоляцию стены. Профили можно и нужно крепить к защищаемой стене через подвесы, разумеется примыкание профиля к стене через Дихтунгсбанд. Только стену необходимо делать на так называемом относе, т.е. направляющие профили должны отстоять от защищаемой стены хотя бы на пару-тройку сантиметров. Я и у себя в квартире с пеноблочными межквартирными стенами делал такие стены. Соседей с детьми с одной стороны и голосистых армян с другой не слышно абсолютно. Когда я был в гостях у соседей снизу, то через их оштукатуренные стены я прекрасно различал отдельные слова и даже фразы соседей. Стыки ГВЛ с ограждающими конструкциями замазывал самым дешевым силиконовым герметиком из ОБИ. Не ведитесь на рекламные заманухи от коммерсов, впаривающих дорогущие герметики и виброразвязки. Они разумеется хорошие, но те 3-5 децибел разницы, полученные в результате лабораторных испытаний в реальных условиях эксплуатации не дают ни какого преимущества.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

09.10.2018 в 15:56:48

XDion написал: огда я был в гостях у соседей снизу, то через их оштукатуренные стены я прекрасно различал отдельные слова и даже фразы соседей.

Чем стены оштукатурены и каким слоем?

0

Вечный студент

Аватар пользователя
ithyphallic

Местный

Регистрация: 01.03.2018

Москва

Сообщений: 36

30.10.2018 в 14:33:42

Делюсь результатом. Сделал так:

  1. Каркас из 100-х профилей на вибростек по периметру с отступом от стены ~1.5см
  2. Вата - knauf acoustic 50мм в два слоя
  3. Обшивка гвл 12.5мм kanuf с герметизацией стыков вибросилом
  4. Поверх гвл гипсокартон gyproc акустик стронг 15мм

Итого толщина получилась 142.5мм.

Шума стало заметно меньше, крики слышны, только если вплотную подойти и не отчетливо, при том, что вокруг выхода под вентиляцию еще не доделал. Могу сравнить с соседним помещением - ванной, там все прекрасно слышно, даже разговор.