morgan-id
morgan-id
Местный

Регистрация: 10.08.2012

Магнитогорск

Сообщений: 135

14.03.2018 в 20:47:24

Доброе время суток, хочу спросить совета, в ВРУ (3х фазка) стоят предохранители НПН2-60-63А от этих предохранителей идет линия 5 метров кабелем ВВГнг 5х10 в щит учета, в щите учета хочу поставить автомат 3П С63А (ABB S203 C63 3P 63А (С) 6kA) Есть вероятность при КЗ что первый выбьет автомат а предохранители останутся целыми ?

0
AirMakks
AirMakks
Местный

Регистрация: 05.01.2018

Москва

Сообщений: 374

14.03.2018 в 21:36:08

Обычно у брендов есть программы (компьютерные), рассчитывающие в том числе и селективность. Попробуйте посмотреть у них на сайте. Но только для их оборудования. Я бы не взялся по данному поводу что либо говорить. Если только не придёт в тему человек, который имел дело с точно такой конфигурацией.

0

ТОК-СМЕРТЬ!

morgan-id
morgan-id
Местный

Регистрация: 10.08.2012

Магнитогорск

Сообщений: 135

14.03.2018 в 21:42:29

AirMakks написал: Обычно у брендов есть программы (компьютерные)

Там помоему нет расчетов на предохранители сомнительного производства Интересует практика в этой области

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135486

14.03.2018 в 21:51:40

Пригласите человека из лаборатории - прогрузите автоматы

0
AirMakks
AirMakks
Местный

Регистрация: 05.01.2018

Москва

Сообщений: 374

14.03.2018 в 21:53:39

morgan-id написал:

AirMakks написал: Обычно у брендов есть программы (компьютерные)

Там помоему нет расчетов на предохранители сомнительного производства Интересует практика в этой области

morgan-id, Ну прям сомнительного :-) Курск же, не Гуанчжоу :-)) Но 89р/шт внушает, да. Если нет возможности от них избавиться - почему бы не считать что их просто нет? И рассчитывать систему исходя из этого обстоятельства? Поиск практика в данном вопросе мне кажется может затянуться

0

ТОК-СМЕРТЬ!

morgan-id
morgan-id
Местный

Регистрация: 10.08.2012

Магнитогорск

Сообщений: 135

14.03.2018 в 22:10:44

BV написал: ригласите человека из лаборатории - прогрузите автоматы

Таких нет в моей деревне))

AirMakks написал: morgan-id, Ну прям сомнительного :-) Курск же, не Гуанчжоу :-)) Но 89р/шт внушает, да. Если нет возможности от них избавиться - почему бы не считать что их просто нет? И рассчитывать систему исходя из этого обстоятельства? Поиск практика в данном вопросе мне кажется может затянуться

А есть разница между автоматами в 50А и 63А при КЗ после предохранителей 63А, что 50А что 63А они так же одинаково отреагируют и вероятность с обоими есть что предохранители сгорят раньше ? Или все же 50А автомат даст селективность с предохранителями 63А ?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135486

14.03.2018 в 23:05:09

morgan-id, ищите время-токовые характеристики одного и другого, накладываете их и получаете свой ответ

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21662

14.03.2018 в 23:35:17

morgan-id написал: в щите учета хочу поставить автомат 3П С63А (ABB S203 C63 3P 63А (С) 6kA)

А разве у вас по официальному проэкту этот номинал ?

0

Да, ни фига.

morgan-id
morgan-id
Местный

Регистрация: 10.08.2012

Магнитогорск

Сообщений: 135

14.03.2018 в 23:57:13

dokar написал: А разве у вас по официальному проэкту этот номинал ?

по проекту у меня на 32А в ВРУ, но в ВРУ уже от проекта отошел и вместо автомата меня принудили садится на предохранители, тем более у меня счетчик ограничивает мощность Поэтому в щите учета я вправе ставить номинал хоть 63А автомат

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

15.03.2018 в 00:02:12

morgan-id, по проекту селективности по КЗ не будет, только по перегрузке. Разница в номиналах не та.

В подобных проектах ("к квартире") вопросами селективности никто никогда не задается. И вам стоит ли?

Если что, селективный автомат ABB к вашим услугам. Но напомню что там устойчивость линии к токам КЗ считать надо (если это не сделать, то в случае КЗ между селективным АВ и нижестоящим будет звиздец).

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

15.03.2018 в 00:03:34

Alexey_Spb написал: В подобных проектах вопросами селективности никто никогда не задается.

Задаются, если деньги есть...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.