morgan-id
morgan-id
Местный

Регистрация: 10.08.2012

Магнитогорск

Сообщений: 135

15.03.2018 в 00:04:28

Alexey_Spb, Поэтому я и делаю сам и отошел от проекта малость в в рамках правил энергетической компании Меня бы устроила селективность между предохранителями и автоматом Похоже придется покупать предохранитель такой же на 10А и автомат на 10А и проводить эксперимент по КЗ

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

15.03.2018 в 00:05:25

MaSeVi, если задаются (по КЗ), то вариант тут один - ABB S750DR.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

morgan-id
morgan-id
Местный

Регистрация: 10.08.2012

Магнитогорск

Сообщений: 135

15.03.2018 в 00:09:10

Alexey_Spb написал: если задаются (по КЗ), то вариант тут один - ABB S750DR.

В будущем возможно да, но на данный момент у меня вариант предохранитель и автомат

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18191

15.03.2018 в 00:18:04

Alexey_Spb написал: то вариант тут один - ABB S750DR.

Плюсую, его и имел в виду. Правда, по опыту - больше интересуются, чем готовы ставить, по понятным причинам)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

morgan-id
morgan-id
Местный

Регистрация: 10.08.2012

Магнитогорск

Сообщений: 135

15.03.2018 в 00:24:36

MaSeVi написал: по понятным причинам)))...

Причина тут одна это цена, но если объем работ по электрике большой то цена этого автомата становится незаметной

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18191

15.03.2018 в 00:31:27

morgan-id написал: но если объем работ по электрике большой то цена этого автомата становится незаметной

Не скажите, некоторые могут и по пару-тройке сотен тыс. руб. в щит ввалить, но при упоминании стоимости 750-й серии хвататься за сердечные капли. Плавали - знаем...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

morgan-id
morgan-id
Местный

Регистрация: 10.08.2012

Магнитогорск

Сообщений: 135

15.03.2018 в 00:38:35

MaSeVi, Так он стоит всего 20т.р. в моем случае 3П, и нужен всего один Подскажите, предохранители такого типа НПН2 есть большего номинала чем 63А, я больше 63А не видел Если мне поставить 80А но где их найти в таком формфакторе, если только самому изготовить убрав то что внутри и поставить свою проводник и запаять

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18191

15.03.2018 в 00:43:09

morgan-id написал: Так он стоит всего 20т.р.

И правда, что это я о такой цене на ночь глядя?) Вы не поймите меня превратно, но 20000 очень для многих, даже при деньгах на дороге не валяются. Всё это вопрос комфорта, но не безопасности...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.03.2018 в 07:13:00

morgan-id написал: Есть вероятность при КЗ что первый выбьет автомат а предохранители останутся целыми ?

Селективности нет ,не мучайтесь .

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

15.03.2018 в 09:51:01

morgan-id написал: в щите учета хочу поставить автомат 3П С63А

Ёлки-палки, какой С63 ? Вы видимо забыли что у вас С25 по проекту ?

0

Грубый, но справедливый

morgan-id
morgan-id
Местный

Регистрация: 10.08.2012

Магнитогорск

Сообщений: 135

16.03.2018 в 23:06:26

Vadim 161 написал: Ёлки-палки, какой С63 ? Вы видимо забыли что у вас С25 по проекту ?

По проекту у меня NP73E.1-11-1, он и стоит