Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

17.03.2018 в 23:46:46

Посмотрите что у вас в щите. Походу работничек подключил нейтраль щита на земляную жилу кабеля, а нейтраль кабеля оставил в воздухе.

У меня нет идей как это можно вообще сотворить, но тут ключевое слово новостройка - там всегда стоит вводное УЗО на 100 мА. Если ТС подключал на земляной провод нагрузку и не выбило вводное УЗО, думаю, дело именно в перепутанных жилах.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21200

17.03.2018 в 23:56:48

Alexey_Spb написал: Походу работничек подключил нейтраль щита на земляную жилу кабеля, а нейтраль кабеля оставил в воздухе.

Не обязательно. Он мог просто оставить нейтраль кабеля в воздухе.

Alexey_Spb написал: тут ключевое слово новостройка - там всегда стоит вводное УЗО на 100 мА.

Не всегда. Т.е. даже почти никогда не стоит.

Вот типичное содержимое этажного щита в свежесданной новостройке:

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21200

17.03.2018 в 23:57:37

Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

18.03.2018 в 00:22:59

Radio, возможно, дело в том что мы с вами работаем в разных регионах.

В Краснодаре, видимо, у застройщиков другой подход, чем в Москве и области. Но это все равно странно - дело в том что наличие противопожарного узо это нормативка, а застройщики ее всегда соблюдают.

Но сами понимаете, у нас в стране никому закон не писан, к сожалению.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

18.03.2018 в 00:24:23

Radio написал: Не обязательно. Он мог просто оставить нейтраль кабеля в воздухе.

Да, такой вариант возможен, а нагрузка не отрубилась в случае так как нет даже противопожарного узо. Хорошо бы фото щита увидеть чтобы понять какой случай.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9165

18.03.2018 в 00:26:04

Radio написал: типичное содержимое этажного щита

Я дико извиняюсь - под нижним правым ВН проходящий проводник белый бликует или изоляция срезана ?

0

И это пройдёт ...

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21200

18.03.2018 в 00:26:05

Alexey_Spb написал: В Краснодаре, видимо, у застройщиков другой подход, чем в Москве и области

У автора вопроса еще более Немосква, чем Краснодар.

Alexey_Spb написал: наличие противопожарного узо это нормативка, а застройщики ее всегда соблюдают.

Я вас умоляю. :D

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9165

18.03.2018 в 00:28:27

Alexey_Spb написал: а застройщики ее всегда соблюдают.

да-да , особенно вот :cool:

0

И это пройдёт ...

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21200

18.03.2018 в 00:29:02

serj12 написал: под нижним правым ВН проходящий проводник белый бликует или изоляция срезана ?

Понятия не имею, да и кто нынче обращает внимание на такие мелочи?

Но в целом, чтобы вы понимали, разделывают кабели обычно так: протыкают насквозь канцелярским ножом на нужной отметке и тянут его по направлению к концу.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21200

18.03.2018 в 00:33:26

serj12 написал: под нижним правым ВН проходящий проводник белый бликует или изоляция срезана ?

Вроде ответил про технологию разделки кабеля, но видимо Алексей стер сообщение.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

18.03.2018 в 00:33:55

serj12,

Справедливости ради следует заметить что настоятельная рекомендация ПУЭ7 иметь дифзащиту на розетки здесь соблюдена железно.

А что касается номиналов, то недопустимость подобных вещей есть результат размышлений, а не прямых указаний :) Если подходить строго, то можно много интересного в нормативах нарыть чтобы сказать что такое решение по номиналам не является запретным.

Надеюсь, вы меня поняли в этом.

P.S. Не хотелось бы уводить тему в оффтопик.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу