bigmuzzy46
bigmuzzy46
Новичок

Регистрация: 18.03.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

18.03.2018 в 18:08:05

Добрый день!

Помогите разрешить спорную ситуацию, возникшую с подрядчиком. Касается она установки косых фильтров.

На фото ниже разводка сантехники. Изучив инструкцию от производителя данного косого фильтра, я выяснил что такое положение фильтра не допустимо. Подрядчик же говорит что все нормально, подкрепляет свою позицию профтерминами, которые я не понимаю и даже повторить не могу.

В связи с этим обращаюсь за помощью к профсообществу.

Скажите: допустима ли такая установка фильтра? Не будет потом проблем с их очисткой и функционированием?

Буду благодарен за любой совет!

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.03.2018 в 18:29:17

bigmuzzy46, ткните носом рукожопа в документацию на установленный ФГО Valtec Пункт 7.2 и иллюстрация «НЕПРАВИЛЬНО» к нему.

0
dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7571

18.03.2018 в 18:34:04

bigmuzzy46, недопустима!!!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140258

18.03.2018 в 18:35:26

bigmuzzy46 написал: Скажите: допустима ли такая установка фильтра? Не будет потом проблем с их очисткой и функционированием?

Недопустима. Будет.

0
bigmuzzy46
bigmuzzy46
Новичок

Регистрация: 18.03.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

18.03.2018 в 18:38:36

Mazayac, ткнул. В ответ услышал непереводимую игру слов с тем смыслом, что якобы модель фильтра которую они установили - универсальная и допускает подобную установку. А так это или нет я не могу на 100% знать :(

Судя по картинке на сайте пройзводителя и тому что у меня это обычный косой фильтр. Других (универсальных) я там не нашел.

0
bigmuzzy46
bigmuzzy46
Новичок

Регистрация: 18.03.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

18.03.2018 в 18:39:51

BV, спасиб за ответ!

0
bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

18.03.2018 в 18:41:09

bigmuzzy46, в косом отводе находится сеточка для мусора. При выключении воды что будет с мусором? Правильно, он будет высыпаться вниз в трубу. Косые фильтры должны ставиться боковым отводом вниз. Либо на горизонтальном участке, либо на вертикальном, когда вода течет сверху вниз. Чтобы при выключении воды мусор оставался в этом отводе. А подрядчик вам беззастенчиво вешает лапшу на уши.

0
bigmuzzy46
bigmuzzy46
Новичок

Регистрация: 18.03.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

18.03.2018 в 18:41:35

dmitrovski, спасибо!

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.03.2018 в 18:54:55

bigmuzzy46, о, ваши рукожопы ещё и лжецы. Вот как выглядит универсальная модель для установки на восходящем участке: VT.386.N Разницу видите? Лжецам пояснить сможете?

0
bigmuzzy46
bigmuzzy46
Новичок

Регистрация: 18.03.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

18.03.2018 в 19:41:18

bc----, спасибо!

0
bigmuzzy46
bigmuzzy46
Новичок

Регистрация: 18.03.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

18.03.2018 в 19:42:33

Mazayac, разницу вижу, пояснить смогу )

0