Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

22.04.2018 в 16:03:25

BaggioR, отключить PE в розетках и в щитке на лестнице.

0
Аватар пользователя
BaggioR

Местный

Регистрация: 13.04.2012

Киров

Сообщений: 153

22.04.2018 в 17:28:25

Можно отключить РЕ только в моем щитке? Мне так проще, чем по всем розеткам лазить.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

22.04.2018 в 17:30:11

BaggioR написал: Можно отключить РЕ только в моем щитке?

Нет. Ибо при пробое на корпус одного прибора под напряжением будут металлические корпуса всех остальных приборов подключенных к этой линии.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.04.2018 в 17:32:52

BaggioR написал: Можно отключить РЕ только в моем щитке? Мне так проще, чем по всем розеткам лазить.

BaggioR, и как это Вам поможет?

Vadim 161 написал: Ибо при пробое на корпус одного прибора под напряжением будут металлические корпуса всех остальных приборов подключенных к этой линии.

Плюс у Вас земляной провод лежит рядом с действующими кабелями, не хилая такая наводка будет на корпусах приборов.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.