20.03.2018 в 13:29:09
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
20.03.2018 в 13:29:39
kamenssky написал: BV, да, в этом и вопрос. Но автомат странно себя вел. Вроде пару раз отключался, однако как правило отключается именно УЗО
kamenssky, Важно что он отключился хотя бы один раз. Я бы проверил мегомметром линии
20.03.2018 в 13:32:25
Radio, к этому автомату подключены две розетки. Провода к ним идут от этого автомата независимо (потому что одна розетка старая, а другая новая, старую мы вообще хотели ликвидировать, ее просто случайно подключили к щитку. Но теперь именно она работает, а новая - нет). И все-таки я не понимаю, из-за чего срабатывает УЗО. Я ведь просто соединяю фазу и ноль (через лампочку) - что там может такое происходить для того, чтобы сработало УЗО??
20.03.2018 в 13:35:34
kamenssky написал: то там может такое происходить для того, чтобы сработало УЗО??
Разные токи в фазном и нулевом, вот УЗО и отрабатывает...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
20.03.2018 в 13:36:10
kamenssky написал: Radio, к этому автомату подключены две розетки. Провода к ним идут от этого автомата независимо (потому что одна розетка старая, а другая новая, старую мы вообще хотели ликвидировать, ее просто случайно подключили к щитку. Но теперь именно она работает, а новая - нет). И все-таки я не понимаю, из-за чего срабатывает УЗО. Я ведь просто соединяю фазу и ноль (через лампочку) - что там может такое происходить для того, чтобы сработало УЗО??
kamenssky, Вырезать аппендицит по интернету - неблагодарное занятие. Гадания на хрустальном шаре тоже не моя компетенция. Предпочитаю пользоваться глазами, головой и измерительными приборами.
20.03.2018 в 13:36:15
СтранникXXI, >
СтранникXXI написал: kamenssky, проверьте, к каким шинам присоединены синий и жёлтый провода из розетки.
Синий - к шине, где все провода синие. Желтый - к той, где большинство проводов желтые (не все желтые, т. к. у нас часть проводки старая, провода другого цвета). Обе шины видно на фото
20.03.2018 в 13:37:17
BV, а что, здесь прямо очень много вариантов может быть?
20.03.2018 в 13:40:14
kamenssky написал: Ноль на синем (ну то есть на белом лампочка в отвертке-пробнике горит ярко, на желтом слабо, на синем не горит вообще)
Вот смотрите, на желтом она тоже не должна гореть, если с ним все нормально. Поэтому говорить, что на синем именно ноль, можно без особой уверенности.
Желтый вероятнее всего просто болтается в воздухе, на синем с большой вероятностью именно то, что должно быть на желтом, тогда узо обязано отключаться.
А уж как там накручено на самом деле - одному шайтану известно. Как верно заметил BV, изоляцию также надо проверить.
20.03.2018 в 13:40:33
kamenssky написал: BV, а что, здесь прямо очень много вариантов может быть?
kamenssky, Могут быть крайне непредсказуемые. Практика большая - и я уже ничему не удивляюсь :D
20.03.2018 в 13:40:41
MaSeVi, >
MaSeVi написал: Разные токи в фазном и нулевом, вот УЗО и отрабатывает...
а почему такое может быть? это можно объяснить несколькими простыми словами (только не "почитайте учебник"))
20.03.2018 в 13:42:17
Radio, Все верно, но отключающийся АВ сложно вписать в логику функционирования УЗО. А угольная дорожка может быть причиной пожара.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.