dokar написал: Последнее совсем не бюджетно.

Это да.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.03.2018 в 20:52:35

ebf, 3х2.5 любого российского производителя лезет в 20 гофру, 25 будет многовато.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.03.2018 в 20:56:21

exelero84,

Очень дёшево и сердито:

Гофра на перфоленте, для таких кабелей металлической.

Но замучаетесь.

Можно попробовать сантехнические клипсы с защелкой для гофр 40 и больше, для 3х2.5 Клипсы ДКС под монтажный пистолет, на дюбели их тоже нормально крепить.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

22.03.2018 в 20:57:24

Alexey_Spb написал: ebf, 3х2.5 любого российского производителя лезет в 20 гофру, 25 будет многовато.

Alexey_Spb, Я знаю ,что лезет, но вот согласно нормам ,учитывая площадь нашего кабеля и наших гофр и труб ,надо 25 мм :)

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.03.2018 в 20:59:45

ebf, не понял вас, поясните пожалуйста.

Я правильно понимаю что вы считаете гофру 20 малой для кабеля 3х2.5.

Кстати, может вы и правы если это не ввгн-ls... Надо смотреть диаметры.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

22.03.2018 в 21:03:50

Alexey_Spb, Ну я открываю каталог РЭК (нравится он мне) смотрю диаметр ,потом каталог ДКС и смотрю, чтобы площадь кабеля или проводов не занимали более 30% от площади гофры, трубы ,ну край 33%

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.03.2018 в 21:09:00

ebf, ну, имхо это из серии требований к радиуса изгиба проводов в щите :) Когда то об этом с вами говорили.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

22.03.2018 в 21:13:38

Alexey_Spb написал: ebf, ну, имхо это из серии требований к радиуса изгиба проводов в щите :) Когда то об этом с вами говорили.

Alexey_Spb, Это из темы ПУЭ 2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать' для глухих коробов — 35 % сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками — 40 %.

Ну а про трубы и 30% это иэ СП если не ошибаюсь ,лень искать ,но есть ТОЧНО :)

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.03.2018 в 22:05:12

ebf, ну хорошо, могу пожелать удачи в прокладке розеточных линий в 25-й гофре :)

Кстати, жирный кольчугинский кабель с внешним диаметром 11 мм (3х2.5) надо прокладывать уже не в 25, а в 32 гофре. Только 32-я гофра на розетки, только хардкор :)

Не, реально та же история что с радиусом изгиба моножилы :)

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

23.03.2018 в 10:28:22

:a :clapping

ebf написал: Alexey_Spb, Ну я открываю каталог РЭК (нравится он мне) смотрю диаметр ,потом каталог ДКС и смотрю, чтобы площадь кабеля или проводов не занимали более 30% от площади гофры, трубы ,ну край 33%

ebf, ага, а как это выглядит!!!! :clapping :a Вдимо это и читали "кулибины, проложившие ВВГ 3х2,5 в ...40гофре! Каждый отдельно, и всю эту хренотень штук 25 на самодельные лотки из 2 уголков. Смотрится как космолет из кино. Зато по ПУЭ мать твою! А свет горит че еще те надо!

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

23.03.2018 в 10:30:50

Alexey_Spb написал: ebf, ну хорошо, могу пожелать удачи в прокладке розеточных линий в 25-й гофре :)

Кстати, жирный кольчугинский кабель с внешним диаметром 11 мм (3х2.5) надо прокладывать уже не в 25, а в 32 гофре. Только 32-я гофра на розетки, только хардкор :)

Не, реально та же история что с радиусом изгиба моножилы :)