Если больше половины сечения осталось, то просто заизолировать и всё
22.03.2018 в 02:18:13
Если больше половины сечения осталось, то просто заизолировать и всё
22.03.2018 в 05:23:56
Кстати о силиконовом герметике. Человек возьмет сантехнический с альдегидом и хана соединению.Я когда-то давно подкололся с этой хренью, залил муфту связи и закопал, через пару месяцов кислота сожрала медь...
22.03.2018 в 09:10:34
Radio,
Ну пусть ТС обожмет ГСИ овалом :) Если вам спокойнее от этого будет, то хорошо - действительно, следует использовать метод, указанный производителем.
Насчёт якобы ненадежности овала - это опять предположения? :)
22.03.2018 в 09:21:55
Alexey_Spb написал: Ну пусть ТС обожмет ГСИ овалом :) Если вам спокойнее от этого будет
От этого не будет спокойнее в первую очередь самому ТС. А мне-то какая печаль? :)
Alexey_Spb написал: Насчёт якобы ненадежности овала - это опять предположения? :)
Почему якобы? Возьмите, обожмите, пошатайте, подергайте. :) Овал очень надежен только для тех жил, для которых он предназначен.
ПС. давно выслал вам то, что вы просили, но реакции или ответа почему-то не последовало.
22.03.2018 в 11:32:25
Если на данной линии ничего сильно потребляющего висеть не будет, то можно просто заизолировать. Резать и гильзовать точно не надо, кабель целый. Если нагрузка высокая, то восстановить сечение, потом изолировать. Гораздо хуже когда кабель перебивают, это попадос, тогда только гильзовать.
22.03.2018 в 12:04:55
shandorkar написал: Задели случайно перфоратором провод на 2 розетки
У вас там случайно не 4 квадрата сечение жил ? На фото так показалось .
Тогда совет выше, - совершенно оправдан .
Да, ни фига.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу