юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

22.03.2018 в 02:18:13

Если больше половины сечения осталось, то просто заизолировать и всё

0
xpres
xpres
Местный

Регистрация: 15.04.2013

Владивосток

Сообщений: 131

22.03.2018 в 05:23:56

Кстати о силиконовом герметике. Человек возьмет сантехнический с альдегидом и хана соединению.Я когда-то давно подкололся с этой хренью, залил муфту связи и закопал, через пару месяцов кислота сожрала медь...

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.03.2018 в 09:10:34

Radio,

Ну пусть ТС обожмет ГСИ овалом :) Если вам спокойнее от этого будет, то хорошо - действительно, следует использовать метод, указанный производителем.

Насчёт якобы ненадежности овала - это опять предположения? :)

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

22.03.2018 в 09:21:55

Alexey_Spb написал: Ну пусть ТС обожмет ГСИ овалом :) Если вам спокойнее от этого будет

От этого не будет спокойнее в первую очередь самому ТС. А мне-то какая печаль? :)

Alexey_Spb написал: Насчёт якобы ненадежности овала - это опять предположения? :)

Почему якобы? Возьмите, обожмите, пошатайте, подергайте. :) Овал очень надежен только для тех жил, для которых он предназначен.

ПС. давно выслал вам то, что вы просили, но реакции или ответа почему-то не последовало.

0
genuimous
genuimous
Резидент

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

22.03.2018 в 11:32:25

Если на данной линии ничего сильно потребляющего висеть не будет, то можно просто заизолировать. Резать и гильзовать точно не надо, кабель целый. Если нагрузка высокая, то восстановить сечение, потом изолировать. Гораздо хуже когда кабель перебивают, это попадос, тогда только гильзовать.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21662

22.03.2018 в 12:04:55

shandorkar написал: Задели случайно перфоратором провод на 2 розетки

У вас там случайно не 4 квадрата сечение жил ? На фото так показалось .
Тогда совет выше, - совершенно оправдан .

0

Да, ни фига.