Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1217

25.03.2018 в 09:40:59

trubo4ist написал:

Starnet122 написал: А затем, чтобы если я допустил большие ошибки, мне бы на них указали по возможности.

Не ошибка, но обратите внимание: ОК, если будете ставить его осью вертикально, требует регулировки. Как Вы будете это делать внутри воздуховода, вслепую? Кроме того, тогда в этом месте стоит предусмотреть лючок.

trubo4ist, не понял Вашего предостережения. Воздуховоды будут зашиваться гипсокартоном. Клапан будет устанавливаться ДО зашивки.

0
trubo4ist
trubo4ist
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2226

25.03.2018 в 09:56:51

Starnet122 написал: Воздуховоды будут зашиваться гипсокартоном. Клапан будет устанавливаться ДО зашивки.

Клапан вечный? А если в канал попадет мусор и клапан заклинит? Я же уточнил: если клапан будет осью вертикально. В этом случае его нужно регулировать, а возможно, и когда-то заменить. Т.е. нужен лючок и технология, как это сделать. Если горизонтально, то зашивайте, просто он у Вас не будет открываться.

0
Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1217

25.03.2018 в 10:06:53

Попутно, можете подсказать ВСТРАИВАЕМУЮ вытяжку, работающую на 1-2 скорости максимально тихо ? Громкость на 3 скорости в турбо-режиме особо не волнует, пользоваться не будем.

0
Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1217

25.03.2018 в 18:19:11

Скажите, а какая кобра нужна, если в её круглое отверстие будет вставляться вентиляционная решётка: "Соединители прямоугольных воздуховодов угловые 90° (серия СККП)" или "Соединители плоских воздуховодов с ФЛАНЦЕВЫМИ воздухораспределителями угловые 90° (серия СКФП)" ?

0
Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1217

26.03.2018 в 11:24:17

Уважаемые Мастера.

Давайте, всё-таки, попробуем повернуться немного в другом направлении. Понимаете, вытяжкой мы почти не пользуемся. Может получится обойтись без неё ? Тогда не придётся городить огород.

Скажите, вот у той же Эры есть такие вентиляторы http://era.trade/rus/catalog/item21.html . Не могу понять, они регулируются такими регуляторами http://era.trade/rus/catalog/38 ? Если ДА, то может в потолок вместо двух решёток поставить на кобру два 125-х таких вентилятора ? Тут наверное и ЕВ сохранится, так как каналов ДВА, и потом они сходятся в ОДИН, и принудительно их можно будет включать на минимальной скорости. Надеюсь, что при этом они будут очень ТИХИМИ.

Тогда можно обойтись вообще без вытяжки !

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 130847

26.03.2018 в 11:29:20

Starnet122 написал: Скажите, а какая кобра нужна, если в её круглое отверстие будет вставляться вентиляционная решётка: "Соединители прямоугольных воздуховодов угловые 90° (серия СККП)" или "Соединители плоских воздуховодов с ФЛАНЦЕВЫМИ воздухораспределителями угловые 90° (серия СКФП)" ?

Starnet122, там же написано в описании и картинки есть.

Starnet122 написал: Уважаемые Мастера.

Давайте, всё-таки, попробуем повернуться немного в другом направлении. Понимаете, вытяжкой мы почти не пользуемся. Может получится обойтись без неё ? Тогда не придётся городить огород.

Скажите, вот у той же Эры есть такие вентиляторы http://era.trade/rus/catalog/item21.html . Не могу понять, они регулируются такими регуляторами http://era.trade/rus/catalog/38 ? Если ДА, то может в потолок вместо двух решёток поставить на кобру два 125-х таких вентилятора ? Тут наверное и ЕВ сохранится, так как каналов ДВА, и потом они сходятся в ОДИН, и принудительно их можно будет включать на минимальной скорости. Надеюсь, что при этом они будут очень ТИХИМИ.

Тогда можно обойтись вообще без вытяжки !

Starnet122, запах надо удалять вблизи от места возникновения

0
AirMakks
AirMakks
Местный

Регистрация: 05.01.2018

Москва

Сообщений: 374

26.03.2018 в 11:35:13

Starnet122 написал: вытяжкой мы почти не пользуемся.

Видимо имеется в виду кухонный зонт? Ну он нужен хотя бы как жироуловитель. У Вас же "совмещение удобств"

Starnet122 написал: Не могу понять, они регулируются такими регуляторами http://era.trade/rus/catalog/38 ?

Да

Starnet122 написал: Тут наверное и ЕВ сохранится

нет, она и в предлагаемом то варианте не особо хороша будет, а вентиляторы просто перекроют канал

Вы определитесь - если приоритет тихо - то без механического побуждения, если много-то с ним. И кстати, а спальня (бывшая кухня как вентилируется? открытым окном?

0

ТОК-СМЕРТЬ!

Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1217

26.03.2018 в 11:43:03

AirMakks, да, спальня вентилируетеся стандартно как и любые комнаты в МКД - открытым окном.

0
Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1217

26.03.2018 в 11:46:21

BV, на картинках я увидел схему встройки вентилятора: напрямую во фланец. А решетка также во фланец вставляется ?

0
Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1217

26.03.2018 в 12:41:52

Скажите, у меня есть подозрение, что если гипсокартонный потолок опушен на 10 см, то маневр с коброй и с установкой вентилятора в неё не удастся ... Вентилятор тупо будет торчать вниз.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 130847

26.03.2018 в 13:00:18

Starnet122 написал: BV, на картинках я увидел схему встройки вентилятора: напрямую во фланец. А решетка также во фланец вставляется ?

Starnet122, в двух разных - фланцы разные. Важен точный диаметр чтобы подходило. По уму надо смотреть уже по деталям. Идея вентилятор в кобру - бред

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу