Здравствуйте, подскажите пожалуйста,каково должно быть давление на вводе в квартиру при моих условиях: 23 этаж 24 этажной новостройки, котельная на крыше, отвод от стояка 1/2 и далее обычный узел ввода с редуктором far.
Стрелка манометра стоит в районе 2 бар. На сантехнике написано рекомендуемое давление 3 бар ( или это имеется ввиду 1,5 холодная и 1,5 горячая?), редуктор с завода идёт настроенным на 3 бар. Пробовал шестигранником по часовой крутить, пару оборотов- ничего не меняется, те же 2 бар. По ощущениям напор слабоват.
Подскажите, идти в управляющую, пробовать заменить редуктор, или это нормально? Спасибо!!!
Boris_Britva написал:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста,каково должно быть давление на вводе в квартиру при моих условиях: 23 этаж 24 этажной новостройки, котельная на крыше, отвод от стояка 1/2 и далее обычный узел ввода с редуктором far.
Стрелка манометра стоит в районе 2 бар. На сантехнике написано рекомендуемое давление 3 бар ( или это имеется ввиду 1,5 холодная и 1,5 горячая?), редуктор с завода идёт настроенным на 3 бар. Пробовал шестигранником по часовой крутить, пару оборотов- ничего не меняется, те же 2 бар. По ощущениям напор слабоват.
Подскажите, идти в управляющую, пробовать заменить редуктор, или это нормально? Спасибо!!!
Boris_Britva, похоже, в вашем доме однозонная система водоснабжения: то есть один насос качает воду из подвала (или от ресурсо-снабжающей организации) до самого верха дома без промежуточного насоса в середине дома.
Если на 23-м 2 бар, то при шаге этажа 3 метра, в подвале будет уже 9 бар. Больше вряд ли дадут.
Поэтому, по возможности, переваривайте отводы от стояка на 3/4" и узел ввода делайте также 3/4", включая счётчики.
И да, вся разводка должна быть сделана правильно, без каких-либо заужений.
Коллекторы - только почти полнопроходные.
Никакого полипропилена, изобилующего 90-градусными поворотами и запаянными проходами.
И никаких обратных клапанов, в том числе и в полусгонах счётчиков.
Starnet122 написал:
Поэтому, по возможности, переваривайте отводы от стояка на 3/4" и узел ввода делайте также 3/4", включая счётчики.
И да, вся разводка должна быть сделана правильно, без каких-либо заужений.
Коллекторы - только почти полнопроходные.
Никакого полипропилена, изобилующего 90-градусными поворотами и запаянными проходами.
И никаких обратных клапанов, в том числе и в полусгонах счётчиков.
Starnet122, Вы слишком много читали форумов и слишком много смотрели роликов от бестолковых блогеров
Читайте оригинальные доки, например техпаспорт редуктора
Диаметр редуктора давления выбирается исходя из ожидаемого расхода воды, а не из диаметра имеющегося трубопровода
Также можно отнести ко всей остальной арматуре. А переделывать отвод на "тричетверти" - затратно и не имеет смысла.
master.msk написал:
Диаметр редуктора давления выбирается исходя из ожидаемого расхода воды, а не из диаметра имеющегося трубопровода
Это верно, если у юзера эти 2 атмосферы стабильны и гарантированны.
А вот у меня на 17-м этаже давление ХВС с 2 атм. порой проваливается до 0.9 атм.
Так вот соседи сосут тонкую струйку, а у меня при 3/4" вводе очень даже неплохо льётся.
Жаль, раньше Вас не прочитал, и поставил ФАРовские коллектора.
Обратных клапанов, разумеется, нет.
И, БИНГО, все трубы у меня 20-ка Рехау. Да, "время ожидания горячей воды" наверное немного больше.
В общем, по максимуму заложился на НЕзаужение проходов и теперь пожинаю плоды в хорошем смысле слова.
Boris_Britva написал:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста,каково должно быть давление на вводе в квартиру при моих условиях: 23 этаж 24 этажной новостройки, котельная на крыше, отвод от стояка 1/2 и далее обычный узел ввода с редуктором far.
Стрелка манометра стоит в районе 2 бар. На сантехнике написано рекомендуемое давление 3 бар ( или это имеется ввиду 1,5 холодная и 1,5 горячая?), редуктор с завода идёт настроенным на 3 бар. Пробовал шестигранником по часовой крутить, пару оборотов- ничего не меняется, те же 2 бар. По ощущениям напор слабоват.
Проблема то в чем?
Вас не устраивает давление или напор?
если напор недостаточный то не факт что в этом виновато давление.
Редуктор то причём?
Пока у вас не будет давление выше 3х атмосфер редуктор его не ограничивает.
Можете крутить как угодно, но редуктор давление не подымет этоже не насос.
Aтос,
Мое мнение, что лучше все же оперировать правильными терминами во избежании путаницы - давление и расход.
Для понимания сути проблемы полезно измерить максимальный расход потребителя (например, смесителя ванной) по ХВС и ГВС отдельно, и в сумме, и сравнить с типовыми. Это дает больше, чем тупое изиерение давления в статике.
Сделать это очень просто даже без приборов. Счетчик воды + секундомер.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.