Шина SCHRACK BS 9011 10 кв. мм. , шаг 17,8 мм. - 500 руб. Заглушки не в комплекте, но взял. Шина не разборная - пилить целиком. Боюсь, что меня в профессиональные колхозники запишут, но при покупке заглушек жаба давила, в голове крутилась мысль, а почему не капнуть на торец шины эпоксидки, герметика или одеть термоусадку и т.п.

Для реализации проекта придется обжимать НШВИ2х10. Жаба просто бесится брать пресс-клещи (кримперы) ПКВк-16т (КВТ)за 4100 руб. Может-что подешевле можно придумать.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

16.05.2018 в 12:19:29

valentine, КВТ ПКВ-16, дешевле некуда.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.05.2018 в 15:33:58

valentine написал: Шина не разборная - пилить целиком.

Не может быть - должна из "рубашки" в бок доставаться

valentine написал: жаба давила, в голове крутилась мысль, а почему не капнуть на торец шины эпоксидки, герметика или одеть термоусадку и т.п.

Колхоз не всегда уместен - обычно изолентой торцую, но результат не предсказуем.

valentine написал: Боюсь, что меня в профессиональные колхозники запишут,

И как это повлияет на дальнейшую жизнь... :)

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20723

16.05.2018 в 17:58:10

megrad написал: обычно изолентой торцую, но результат не предсказуем

Можно немного раскрыть тему результата? :eek: Каков бывает, от чего зависит?

0
Аватар пользователя
valentine

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 198

16.05.2018 в 18:51:29

megrad написал: Не может быть - должна из "рубашки" в бок доставаться

Пробовал, не выходит, боюсь сломать или погнуть. Производитель пишет - отрежь ножовкой, поставь заглушку, см. фото, а так как дом деревянный, то как в известной поговорке: "береженного бог бережет, говорила монашка одевая презерватив на морковку", примотаю заглушки изолентой.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

16.05.2018 в 19:13:39

valentine, просто удивительно, может туда залили клей от нечего делать?)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

16.05.2018 в 19:19:14

valentine написал: примотаю заглушки изолентой.

Капельку "момента" и надеваем быстренько заглушку.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20723

16.05.2018 в 19:28:05

Vadim 161 написал: Капельку "момента" и надеваем быстренько заглушку.

Если это родные заглушки от этой гребенки, то никакие капельки и изоленты не нужны.

valentine, одно не совсем ясно, как она встанет на иек.

Имело полный смысл брать иековскую или екфовскую - дешево, разбирается, встает идеально. У этой, на глаз, вилки какие-то слишком длинные. Очень вероятно, что шрековские болты расположены чуть глубже в корпусе, и на иеке будет много голой меди по низу. Ну а может быть и нет, как повезет. Примерку при покупке делали?

0
Аватар пользователя
Kulibin96

Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

16.05.2018 в 22:29:53

valentine написал: олько для крепления использовать пластиковые скобки?

отпадет. Крепите тогда уж жестянками. Вообще тема называется- начали за здравие , кончили за упокой. Сначала то все правильно, но затем начинается экономия на копейки. А от такого потом плачут в голос. Еще раз- ВВГнг можно прибивать скобами напрямую к кирпичу и бетону. По дереву- извольте подложить металлическую полоск на 10 мм по сторонам выступающую. Кабель- канал стоит примерно 30р/палка, при ПРЯМЫХ руках можно все стыки и переходы сделать так что ни щелки не будет, и без спецфурнитуры. Гофру- ту вообще прибил на клипсы и все. И это лучше по всем параметрам чем то что вы хотите слепить.

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

17.05.2018 в 00:12:34

Kulibin96 написал: ВВГнг можно прибивать скобами напрямую к кирпичу и бетону. По дереву- извольте подложить металлическую полоск на 10 мм по сторонам выступающую.

Может забудем это старьё про полоски?...

СП31-110-2003 Цитата В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в ПВХ изоляции в исполнении НГ или LS без подкладки; скрытая прокладка под штукатуркой кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в исполнении НГ или LS по намету штукатурки.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.05.2018 в 09:48:35

Radio написал:

megrad написал: обычно изолентой торцую, но результат не предсказуем

Можно немного раскрыть тему результата? :eek: Каков бывает, от чего зависит?

Radio, зависит от изоленты и температуры в щитке. Одна изолента прилипает нормально и держится, другая отваливается.

valentine написал: Пробовал, не выходит, боюсь сломать или погнуть. Производитель пишет - отрежь ножовкой, поставь заглушку,

Во какая экзотика АББ и Легра, ИЭК на раз разбираются. valentine, способы крепления кабеля

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
valentine

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 198

17.05.2018 в 10:47:57

megrad написал: способы крепления кабеля

sergey_sav, megrad, спасибо. Первая скобка смотрится обалденно. Если женщины дизайн утвердят так и сделаю. А иначе придется состоять в интимных отношениях с гофрами и коробами.

Radio написал: У этой, на глаз, вилки какие-то слишком длинные. Очень вероятно, что шрековские болты расположены чуть глубже в корпусе, и на иеке будет много голой меди по низу. Ну а может быть и нет, как повезет. Примерку при покупке делали?

Radio написал: Очень вероятно, что шрековские болты расположены чуть глубже в корпусе, и на иеке будет много голой меди по низу. Ну а может быть и нет, как повезет. Примерку при покупке делали?

Делал после. См. фото. IEK слева, SCHRACK - справа. Пойдет fork рейка или зубчики чуть пооткусывать?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

17.05.2018 в 10:57:14

valentine, Страшненько, конечно. А почему не взяли сразу родную, не было?…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
valentine

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 198

17.05.2018 в 11:00:22

MaSeVi написал: valentine, Страшненько, конечно. А почему не взяли сразу родную, не было?…

MaSeVi, страшненько, в щитке не жить, главное что бы работало, да не было, и вообще сейчас что-то под два полюса тяжело найти, c трудом нашел 2-х полюсные автоматы IEK 16A на 6 кА. Вилки надежнее болтом зажимаются чем просто пластинки.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

17.05.2018 в 11:38:16

valentine, и зачем вам 6кА ? Переплатилили не понятно зачем. У Вас ТКЗ 1кА и то не будет, это же частный сектор...