gdserg написал: . А что, если оставить это подключение "земли" в покое

Там по любому нужно будет его отцеплять, ибо из-за плохого контакта на этом зажиме уже начал плавится PEN проводник.

dokar написал: Там я вижу этот колхоз на кронштейне уже подплавляет изоляцию PEN проводника . :(

Ага, хмм, но я почему-то не удивлен этому совсем :)

0

Грубый, но справедливый

gdserg
gdserg
Местный

Регистрация: 27.10.2017

Москва

Сообщений: 270

29.03.2018 в 21:40:43

Vadim 161 написал: Там по любому нужно будет его отцеплять

Это возможно сделать самостоятельно? Я так понимаю, необходимо будет выключать "взрывпакетник"?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

29.03.2018 в 21:44:02

gdserg, лучше пусть ЖЭКовский электрик займется, да сделает за одно новые отводы от стояка до нового вводного автомата перед счетчиком, на 20-25А.

0

Грубый, но справедливый

gdserg
gdserg
Местный

Регистрация: 27.10.2017

Москва

Сообщений: 270

29.03.2018 в 21:46:34

Vadim 161, попробую достучаться. Кстати, в случае, если будет двухпроводка, будет ли подобающим образом защищать УЗО (ток утечки 30 мА)?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

29.03.2018 в 22:04:39

gdserg написал: Vadim 161, попробую достучаться. Кстати, в случае, если будет двухпроводка, будет ли подобающим образом защищать УЗО (ток утечки 30 мА)?

gdserg, А что такое подобающий образ? И почему УЗО не должно работать при двухпроводке?

0
gdserg
gdserg
Местный

Регистрация: 27.10.2017

Москва

Сообщений: 270

29.03.2018 в 22:12:22

Rumato написал: А что такое подобающий образ? И почему УЗО не должно работать при двухпроводке?

Я в том плане, чтобы разрывало контакт по факту утечки, а не по факту прикосновения :eek:

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

29.03.2018 в 22:51:55

gdserg, Для этого нужен 3 провод.

0
gdserg
gdserg
Местный

Регистрация: 27.10.2017

Москва

Сообщений: 270

30.03.2018 в 07:39:18

Уважаемые форумчане, последний вопрос - на вложенных фото - соседские АВ. Настораживает желто-зеленый провод, который подключен к корпусу (выделил красной стрелкой). Дело в том, что этот провод в составе кабеля, который спускается сверху (видно на втором фото, белая изоляция). Также, что это за провода? Аналог реконструкции? Совершенно очевидно, что этот гадюшник надо полностью выносить из щитка и делать адекватные соединения.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.03.2018 в 08:07:13

gdserg, В таких щитах вживую то не всегда сразу поймешь что и зачем подключено, а Вы предлагаете по фото Ванговать ;) Выносите, делайте, никто вроде не мешает.

0
gdserg
gdserg
Местный

Регистрация: 27.10.2017

Москва

Сообщений: 270

30.03.2018 в 08:32:22

Rumato написал: В таких щитах вживую то не всегда сразу поймешь что и зачем подключено, а Вы предлагаете по фото Ванговать

Однако благодарю за уделенное время. Буду все же вызывать Мосэнерго, пусть копаются.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

30.03.2018 в 08:39:47

gdserg написал:

Rumato написал: В таких щитах вживую то не всегда сразу поймешь что и зачем подключено, а Вы предлагаете по фото Ванговать

Однако благодарю за уделенное время. Буду все же вызывать Мосэнерго, пусть копаются.

gdserg, Вот у них про зануление и спросите :yu:

0