06.04.2018 в 11:10:06
Подбор УЗО 100ма на 25А выглядит крайне странно. Как будто оно лишнее было и надо пристроить, ну или в магазине куплено первое попавшееся. По сути оно там малополезно. Более того, оно, очевидно, защищает те линии что правее его, тогда его мощность недостаточна. Надо бы менять.
А что справа сверху в углу заклеенное? Почему вся модулька легранд а это не пойми чо?
id422871102 написал: То есть в розетку ничего не подключено. Включают автомат и он тут же выбивается.
Снимите розетку, заизолируйте концы и включите АВ. Кстати какой это АВ на фото?
Чем обоснован подбор вводного АВ на 32А? У вас плита электрическая или газ? Если электро то явно мало.
06.04.2018 в 11:17:41
dokar написал:
id422871102 написал:
dokar написал:
id422871102 написал: Выяснил наконец то причину выбивания стиральной машинке. Оказывается, что без подключенной машинки выбивает автомат на эту розетку. То есть в розетку ничего не подключено. Включают автомат и он тут же выбивается.
id422871102, это крайний справа , клюв заклеен изолентой ?
dokar, Нет, тот что левее от него, справа это болер или кондишен не помню их мы пока не собираемся подключать, поэтому их заклиели.
id422871102,Погодите , внимательней посмотрел, у вас две рейки . Вы про какую речь ведете ?
dokar, Верхняя рейка, второй справа. Это на розетку для стиралки, выбивает на "холодную". Розетка пустая срабатывает тут же как включишь автомат.
06.04.2018 в 11:24:02
genuimous написал: Подбор УЗО 100ма на 25А выглядит крайне странно. Как будто оно лишнее было и надо пристроить, ну или в магазине куплено первое попавшееся. По сути оно там малополезно. Более того, оно, очевидно, защищает те линии что правее его, тогда его мощность недостаточна. Надо бы менять.
А что справа сверху в углу заклеенное? Почему вся модулька легранд а это не пойми чо?
id422871102 написал: То есть в розетку ничего не подключено. Включают автомат и он тут же выбивается.
Снимите розетку, заизолируйте концы и включите АВ. Кстати какой это АВ на фото?
Чем обоснован подбор вводного АВ на 32А? У вас плита электрическая или газ? Если электро то явно мало.
genuimous, Плита электро, так какой мне автомат заменит чтобы не вибивало, тот что на плиту? И какой он должен быть. То есть дело не в проводке, а в слабом автомате?
06.04.2018 в 11:26:42
id422871102 написал:
dokar написал:
id422871102 написал:
dokar написал:
id422871102 написал: Выяснил наконец то причину выбивания стиральной машинке. Оказывается, что без подключенной машинки выбивает автомат на эту розетку. То есть в розетку ничего не подключено. Включают автомат и он тут же выбивается.
id422871102, это крайний справа , клюв заклеен изолентой ?
dokar, Нет, тот что левее от него, справа это болер или кондишен не помню их мы пока не собираемся подключать, поэтому их заклиели.
id422871102,Погодите , внимательней посмотрел, у вас две рейки . Вы про какую речь ведете ?
dokar, Верхняя рейка, второй справа. Это на розетку для стиралки, выбивает на "холодную". Розетка пустая срабатывает тут же как включишь автомат.
id422871102, Это диффавтомат и на холодную его выбивает скорее всего от утечки . В первую очередь надо разобрать розетку ,и посмотреть разделку и подключение входящего в подрозетник кабеля. Фото не грех бы . Заодно ещё раз оценим мастерство вашего электрика.
06.04.2018 в 11:42:13
Я с ним созванивался. Он говорит что из-за плохой стиралки (она часто ремонтировалась, у нее плохое заземление, как я понял). Была утечка, поэтому автомат выбивало. Говорит нужно при выключенном узо чуть постучать отверткой по автомату, который выбивает, чтобы внутри контакты отлипли, если не поможет, то менять автомат.
06.04.2018 в 11:48:33
id422871102 написал: Плита электро, так какой мне автомат заменит чтобы не вибивало, тот что на плиту? И какой он должен быть. То есть дело не в проводке, а в слабом автомате?
Надо смотреть сечение кабелей и вводной АВ в коридорном щитке. Впрочем, все это пальцем в небо: я лишь предположил, что он вводной, что логично. Но может это и есть отдельный АВ на плиту. Не очень понятно, правда, если это так, то почему он без диффзащиты. Короче вопросы при дальнейшем рассмотрении будут множиться. Подбор модульки все равно с нарушениями, весь вопрос только с какими именно и насколько они серьезны и что можно считать придирками, а что косяками. Либо вы все подробно-подробно фотографируете и описываете со схемой (разрозненный рассказ никто читать и бесплатно сводить воедино не будет), либо напрягаете вашего электрика, либо выгоняете и берете нормального. Как найти нормального этого тут вам кстати никто не расскажет (прикрылся тазиком).
06.04.2018 в 11:51:32
id422871102 написал: говорит что из-за плохой стиралки (она часто ремонтировалась, у нее плохое заземление, как я понял). Была утечка, поэтому автомат выбивало.
А при чём тут стиралка, если выбивает без стиралки?
id422871102 написал: без подключенной машинки выбивает автомат на эту розетку. То есть в розетку ничего не подключено. Включают автомат и он тут же выбивается.
id422871102 написал: Говорит нужно при выключенном узо чуть постучать отверткой по автомату
А не посоветовал бубном обзавестись и научиться танцам Вуду? Как можно доверять свою безоспасность автомату который надо оживлять шаманскими методами?
06.04.2018 в 11:52:21
id422871102 написал: Говорит нужно при выключенном узо чуть постучать отверткой по автомату, который выбивает, чтобы внутри контакты отлипли, если не поможет, то менять автомат.
Леграндовый автомат еще святой водичкой можно брызнуть. Как раз время для этого самое подходящее. Это шутка (на всякий случай). Если электрик именно в таком контексте сказал то плохой знак. Вы ответьте ему что для проверки автоматики есть специальные приборы. Они совсем не похожи на отвертку, и ими обычно не стучат. Денег главное не давайте ему пока.
id422871102 написал: Он говорит что из-за плохой стиралки (она часто ремонтировалась, у нее плохое заземление, как я понял).
Это просто слова или он это говорит основываясь на измерениях? Если да то каких?
06.04.2018 в 11:53:56
ser000 написал:
id422871102 написал: говорит что из-за плохой стиралки (она часто ремонтировалась, у нее плохое заземление, как я понял). Была утечка, поэтому автомат выбивало.
А при чём тут стиралка, если выбивает без стиралки?
id422871102 написал: без подключенной машинки выбивает автомат на эту розетку. То есть в розетку ничего не подключено. Включают автомат и он тут же выбивается.
id422871102 написал: Говорит нужно при выключенном узо чуть постучать отверткой по автомату
А не посоветовал бубном обзавестись и научиться танцам Вуду? Как можно доверять свою безоспасность автомату который надо оживлять шаманскими методами?
ser000, Потому что неисправная стиралка работала на розетки, которая тоит на этом автомате.
06.04.2018 в 11:55:48
genuimous написал:
id422871102 написал: Говорит нужно при выключенном узо чуть постучать отверткой по автомату, который выбивает, чтобы внутри контакты отлипли, если не поможет, то менять автомат.
Леграндовый автомат еще святой водичкой можно брызнуть. Как раз время для этого самое подходящее. Это шутка (на всякий случай). Если электрик именно в таком контексте сказал то плохой знак. Вы ответьте ему что для проверки автоматики есть специальные приборы. Они совсем не похожи на отвертку, и ими обычно не стучат. Денег главное не давайте ему пока.
id422871102 написал: Он говорит что из-за плохой стиралки (она часто ремонтировалась, у нее плохое заземление, как я понял).
Это просто слова или он это говорит основываясь на измерениях? Если да то каких?
genuimous, Наверное на измерениях, он сам подключал машинку и видел в каком она состоянии.
06.04.2018 в 11:56:30
Автор, снимайте пластрон (крышку) с щитка, предварительно его обесточив. Фоткайте нутро. Также сфоткайте все кабели что найдете. И коридорный щит тоже (хотя бы без снятия пластрона, хотя если можно то и снять неплохо, главное аккуратно, он под напряжением.)
06.04.2018 в 11:59:47
genuimous написал:
id422871102 написал: Говорит нужно при выключенном узо чуть постучать отверткой по автомату, который выбивает, чтобы внутри контакты отлипли, если не поможет, то менять автомат.
Леграндовый автомат еще святой водичкой можно брызнуть. Как раз время для этого самое подходящее. Это шутка (на всякий случай). Если электрик именно в таком контексте сказал то плохой знак. Вы ответьте ему что для проверки автоматики есть специальные приборы. Они совсем не похожи на отвертку, и ими обычно не стучат. Денег главное не давайте ему пока.
id422871102 написал: Он говорит что из-за плохой стиралки (она часто ремонтировалась, у нее плохое заземление, как я понял).
Это просто слова или он это говорит основываясь на измерениях? Если да то каких?
genuimous, Менять автомат он сам будет если придется, а постучать и попробовать он сказал, для того чтобы я сам в автомат не лазил. И посоветовал попробовать включить в эту розетку любой другой прибор, после отлипания автомата, если выбивать не будет, значит машинка.
06.04.2018 в 12:01:33
id422871102 написал: Потому что неисправная стиралка работала на розетки, которая тоит на этом автомате.
Это признание электрика доказывает что он сделал залипуху и он сам об этом сказал (если за язык никто не тянул). Потому что при исправной проводке и правильной автоматике вы вольны включать в розетку все что угодно, и неисправное в том числе. Для этого и нужна работающая автоматика.
id422871102 написал: Наверное на измерениях, он сам подключал машинку и видел в каком она состоянии.
В качестве контрольного эксперимента возьмите тестер и померяйте сопротивление между землей на вилке машинки и разными токопроводящими частями ее корпуса (барабан, болты, и т.п. железяки которые найдете). Чо гадать-то? Если нет тестера то он 10 долларов стоит и в хозяйстве всяко нужен.
06.04.2018 в 12:05:24
id422871102 написал: И посоветовал попробовать включить в эту розетку любой другой прибор, после отлипания автомата, если выбивать не будет, значит машинка.
Бред. Если автомат самопроизвольно выбило значит есть неисправность. Тем более это повторяется. Надо искать неисправность. Неисправность может быть двойная, может быть плавающая. С таким подходом как у вашего электрика прогноз негативный. Но вы не расстраивайтесь: 95% электриков такие (держу тазик наготове).
06.04.2018 в 12:09:24
genuimous написал: 95% электриков такие
Угу, и Вы один из них...