genuimous, Я выше дописал.
03.04.2018 в 15:06:07
genuimous, Я выше дописал.
Да, ни фига.
03.04.2018 в 15:09:18
Ixtim написал: целителей по фото
Так нет фото, нет и целителей : ) Без фото пальцем в небо: при сверлении зацепили арматуру, на нее с перфоратора утечка, арматура соединена с каркасом для ГКЛ (например через дюбель-гвоздь), а смеситель с каркасом (например через рукозадый крепеж). УЗО могло и не сработать.
03.04.2018 в 15:10:14
dokar написал: Я выше дописал.
Я тоже, хоть я сначала так же и подумал, мы не можем делать диагноз без диагностики машинки. Вероятность двойного отказа исключить нельзя.
03.04.2018 в 15:22:43
genuimous,
genuimous написал: двойного отказа
Можно лишь догадываться есть ли земля в розетках ? И так далее .
id422871102, Розетки готовы к употреблению ? Вот этот дешевый пробничек позволит проверить, что в них навертели а также при наличии УЗО в линии проверить правильность их подключения . У вас все розетки с землей ?
Да, ни фига.
03.04.2018 в 15:29:06
dokar написал: genuimous,
genuimous написал: двойного отказа
Можно лишь догадываться есть ли земля в розетках ? И так далее .
id422871102, Розетки готовы к употреблению ? Вот этот дешевый пробничек позволит проверить, что в них навертели а также при наличии УЗО в линии проверить правильность их подключения . У вас все розетки с землей ?
dokar, Да конечно кабель, трехжильный и розетки с заземлением, но розетки не везде стоят, где то вообще времянки на проводе висят не убраны в подрозетник.
03.04.2018 в 15:33:19
id422871102 написал: но розетки не везде стоят, где то вообще времянки на проводе висят не убраны в подрозетник.
Ну в принципе ваш мастер пусть продемонстрирует, то что я вам выше написал. Пробник купит за свой счет и покажет все ли работает .
Да, ни фига.
03.04.2018 в 15:35:53
Пыхтачок написал: Ванна должна быть заземлена на трубу холодного водоснабжения, тогда никого не будет током шандарахать.
АГА. Напруга в душевой лейке (смесителе) замыкает через тело прекрасной дамы на металлическую ванну которую нужно заземлить (на пластиковую трубу) - ну И ??? Уж лучше на диэлектрический коврик становиться или в галошах мыться ;)
03.04.2018 в 15:40:19
Микитович написал: через тело прекрасной дамы
Её зовут - Электра . :D
Да, ни фига.
03.04.2018 в 15:41:26
id422871102 написал:
dokar написал:
id422871102 написал: Вот мастер и сказал что она дешевая и типо без земли.
Мастера этого увольняйте - нафиг. Он вам делал электрику ?
dokar, Да
id422871102, Полная стопроцентная вина рукожопоголового. С него и весь спрос по деньгам. Будет брыкаться - скажите что еще вычтете сумму за испорченные материалы и расходники, а также неустойку и за моральный ущерб. Можно и через суд. Если это была официальная организация - срочно бумажную претензию с обязательной регистрацией и зарегистрированной копией себе. То есть оформить факт нанесения вреда.
03.04.2018 в 15:43:32
Микитович написал: Полная стопроцентная вина рукожопоголового. С него и весь спрос по деньгам. Будет брыкаться - скажите что еще вычтете сумму за испорченные материалы и расходники, а также неустойку и за моральный ущерб. Можно и через суд.
Вот так не глядя на форуме вынесли решение и разрулили ситуацию. Вот бы каждый в стране так работал, был бы порядок. Так, с этим разобрались, следующий!
03.04.2018 в 16:08:42
genuimous написал: Вот так не глядя на форуме вынесли решение и разрулили ситуацию.
Почему НЕ ГЛЯДЯ? Работа считается выполненной, когда после монтажа проходит полная проверка всего нах...ого. Выявленные косяки устраняются мастером. А здесь явно видно - нахерачил, бабки взял и АДЬЮ. Или предлагаете форумчанам заочно всё исправлять?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу