dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20868

03.04.2018 в 15:06:07

genuimous, Я выше дописал.

0

Да, ни фига.

genuimous
genuimous
Резидент

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

03.04.2018 в 15:09:18

Ixtim написал: целителей по фото

Так нет фото, нет и целителей : ) Без фото пальцем в небо: при сверлении зацепили арматуру, на нее с перфоратора утечка, арматура соединена с каркасом для ГКЛ (например через дюбель-гвоздь), а смеситель с каркасом (например через рукозадый крепеж). УЗО могло и не сработать.

0
genuimous
genuimous
Резидент

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

03.04.2018 в 15:10:14

dokar написал: Я выше дописал.

Я тоже, хоть я сначала так же и подумал, мы не можем делать диагноз без диагностики машинки. Вероятность двойного отказа исключить нельзя.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20868

03.04.2018 в 15:22:43

genuimous,

genuimous написал: двойного отказа

Можно лишь догадываться есть ли земля в розетках ? И так далее .
id422871102, Розетки готовы к употреблению ? Вот этот дешевый пробничек позволит проверить, что в них навертели а также при наличии УЗО в линии проверить правильность их подключения . У вас все розетки с землей ?
http://www.testers.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=80

0

Да, ни фига.

id422871102
id422871102
Новичок

Регистрация: 05.11.2017

Москва

Сообщений: 48

03.04.2018 в 15:29:06

dokar написал: genuimous,

genuimous написал: двойного отказа

Можно лишь догадываться есть ли земля в розетках ? И так далее .
id422871102, Розетки готовы к употреблению ? Вот этот дешевый пробничек позволит проверить, что в них навертели а также при наличии УЗО в линии проверить правильность их подключения . У вас все розетки с землей ?

dokar, Да конечно кабель, трехжильный и розетки с заземлением, но розетки не везде стоят, где то вообще времянки на проводе висят не убраны в подрозетник.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20868

03.04.2018 в 15:33:19

id422871102 написал: но розетки не везде стоят, где то вообще времянки на проводе висят не убраны в подрозетник.

Ну в принципе ваш мастер пусть продемонстрирует, то что я вам выше написал. Пробник купит за свой счет и покажет все ли работает .

0

Да, ни фига.

Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

03.04.2018 в 15:35:53

Пыхтачок написал: Ванна должна быть заземлена на трубу холодного водоснабжения, тогда никого не будет током шандарахать.

АГА. Напруга в душевой лейке (смесителе) замыкает через тело прекрасной дамы на металлическую ванну которую нужно заземлить (на пластиковую трубу) - ну И ??? Уж лучше на диэлектрический коврик становиться или в галошах мыться ;)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20868

03.04.2018 в 15:40:19

Микитович написал: через тело прекрасной дамы

Её зовут - Электра . :D

0

Да, ни фига.

Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

03.04.2018 в 15:41:26

id422871102 написал:

dokar написал:

id422871102 написал: Вот мастер и сказал что она дешевая и типо без земли.

Мастера этого увольняйте - нафиг. Он вам делал электрику ?

dokar, Да

id422871102, Полная стопроцентная вина рукожопоголового. С него и весь спрос по деньгам. Будет брыкаться - скажите что еще вычтете сумму за испорченные материалы и расходники, а также неустойку и за моральный ущерб. Можно и через суд. Если это была официальная организация - срочно бумажную претензию с обязательной регистрацией и зарегистрированной копией себе. То есть оформить факт нанесения вреда.

0
genuimous
genuimous
Резидент

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

03.04.2018 в 15:43:32

Микитович написал: Полная стопроцентная вина рукожопоголового. С него и весь спрос по деньгам. Будет брыкаться - скажите что еще вычтете сумму за испорченные материалы и расходники, а также неустойку и за моральный ущерб. Можно и через суд.

Вот так не глядя на форуме вынесли решение и разрулили ситуацию. Вот бы каждый в стране так работал, был бы порядок. Так, с этим разобрались, следующий!

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

03.04.2018 в 16:08:42

genuimous написал: Вот так не глядя на форуме вынесли решение и разрулили ситуацию.

Почему НЕ ГЛЯДЯ? Работа считается выполненной, когда после монтажа проходит полная проверка всего нах...ого. Выявленные косяки устраняются мастером. А здесь явно видно - нахерачил, бабки взял и АДЬЮ. Или предлагаете форумчанам заочно всё исправлять?

0