Eddie написал : Вот читаю,читаю и всё до меня не доходит,ну в чём разница между рабочим и защитным,ведь они же всё равно в одной точке потом соединяются...
Верно, рабочий и защитный ноль оба заземлены и электрически соединены.
Казалось бы, почему бы не использовать рабочий ноль для (защитного) зануления, раз он заземлен? Представим, что будет, если рабочий ноль отгорит из-за плохого контакта где-то до Вашей нагрузки. Через сопротивление нагрузки - а оно может быть небольшим - на нулевой провод за местом отгорания "придет" фаза. А значит, и корпуса устройств, зануленных на этот провод тоже окажутся под фазным напряжением. А это смертельно опасно. Причем, ситуация усугубляется тем, что "пропадание света" обычно воспринимается как признак полной электробезопасности. Кроме того, фаза появится на зануленных корпусах, если электрик переставит местами фазу с нулем, например, на отводе со столба ВЛ. А что ему запрещает?
Чтобы избежать таких ситуаций, рабочий и защитный ноль ведут разными проводниками от места их заземления (в TN-S). При этом при нормальной работе электроустановки ток по защитному проводнику не протекает (или протекает малый ток утечек и от входных фильтров электронных устройств) и соединения защитного проводника не нагреваются и нет вероятнояти "отгорания" защитного нуля.
Ток по защитному нулю потечет только в случае аварии, и то, кратковременно, до срабатывания автомата и/или УЗО.
Вот, собственно, и разница. Жизнь дороже работы электроустановки. И проводник для защиты жизни надежней рабочего нуля благодаря условиям своей работы. Кроме того, само по себе нарушение соединения защитного нуля не приводит к безусловной опасности поражения током как в предыдущем примере, потребуется еще, например, нарушение рабочей изоляции электроустановки для попадания опасного потенциала на корпус. А нарушение целостности рабочего нуля вообще не повлияет на безопасность.
Справедливости ради нужно сказать, что при определенных условиях допускается совмещать защитный и рабочий нули в одном проводнике (TN-C, TN-C-S). Но, например, в пределах квартиры или частного дома эти условия практически никогда не выполняются. Главное из условий - это должна быть трехфазная симметричная сеть. При этом ток по нулевому рабочему проводнику мал и определяется несимметричностью нагрузок по фазам. Т.е. соединения защитно-рабочего нуля находятся почти в таких же "тепличных" условиях, что и "чистого" PE, что повышает их надежность. Кроме того, у PEN проводника должно быть определенное сечение.