03.04.2018 в 06:21:08
Приветствую друзья. Радиаторы Kermi нижнее подключение, разводка лучевая. гребенки первого и второго этажа подключены параллельно к одному насосу. Проектировщик нарисовал мне в проекте гребенку oventrop multibis 1404558 c регулирующими вставками. Нужны ли они при учете что в данных радиаторах уже стоит термовентель с преднастройкой ? Получается что им нельзя отбалансировать систему ? Или можно купить просто пустой коллектор без вставок и отбалансировать систему Термовентилями на радиаторе?
03.04.2018 в 07:47:25
redshuhoff, конечно можно простой коллектор, либо вообще без арматуры, либо с чисто запорными элементами. Проектировщик почему-то не экономит Ваши деньги, закладывая ненужное дорогущее железо. Может и в остальных моментах он бестолочь?
03.04.2018 в 16:05:15
молоток, на каждом радиаторе - термоклапан с преднастройкой. Балансировка СО будет заключаться в установке нужной настройки на клапане, никакой регулировки на коллекторе не требуется.
К чему тут Ваши обрывки мыслей?
03.04.2018 в 16:34:01
Хорошо , считал без термоклапана с настройкой
03.04.2018 в 18:49:57
Mazayac, Спасибо за ответы ))) Буду пробовать )))
04.04.2018 в 00:53:57
redshuhoff написал: разводка лучевая
Лучевая разводка не относится к лучшим решениям для угловой, торцевой квартиры, особенно индивидуально для каждого радиатора при нескольких радиаторах в одном помещении, и ТЕМ БОЛЕЕ для одноквартирного дома! .
redshuhoff написал: Нужны ли они при учете что в данных радиаторах уже стоит термовентель с преднастройкой ?
НУЖНЫ!
Конструктив указанной гребенки не относится к лучшим решениям!
Похоже что проектировщик НЕ разбирается в гидравлике, теплотехнике и проектирует копируя ширпотребовские шаблоны от производителей, которые приемлемы для НЕ понимающих в гидравлике, теплотехнике самодельщиков!
За деньги такие проекты ХАЛТУРА! .
redshuhoff написал: Или можно купить просто пустой коллектор без вставок и отбалансировать систему Термовентилями на радиаторе?
Можно, если нет желания уменьшить вероятность возможного дискомфорта для проживающих.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
04.04.2018 в 06:47:11
Посититель написал: Лучевая разводка не относится к лучшим решениям для угловой, торцевой квартиры, особенно индивидуально для каждого радиатора при нескольких радиаторах в одном помещении, и ТЕМ БОЛЕЕ для одноквартирного дома!
Для чего тогда она подходит ?
Посититель написал: НУЖНЫ! Конструктив указанной гребенки не относится к лучшим решениям! Похоже что проектировщик НЕ разбирается в гидравлике, теплотехнике и проектирует копируя ширпотребовские шаблоны от производителей, которые приемлемы для НЕ понимающих в гидравлике, теплотехнике самодельщиков! За деньги такие проекты ХАЛТУРА!
1.С технической точки зрения объясните почему нужны гребенки с термовставками и почему нельзя отбалансировать систему самими вентилями с преднастройкой на самих радиаторах?
04.04.2018 в 08:55:49
redshuhoff, от этого персонажа Вы никаких ответов не получите. Это местный юродивый, пишет всегда одно и то же без какой-либо аргументации.
04.04.2018 в 10:28:27
redshuhoff написал: Радиаторы Kermi нижнее подключение, разводка лучевая. гребенки первого и второго этажа подключены параллельно к одному насосу. Проектировщик нарисовал мне в проекте гребенку oventrop multibis 1404558 c регулирующими вставками. Нужны ли они при учете что в данных радиаторах уже стоит термовентель с преднастройкой ?
Балансировка должна делаться не на коллекторе, а в концах циркуляционных колец. Т.е. с помощью преднастроек встроенного в радиатор термоклапана с преднастройками. Ниже на фото показан встроенный термоклапан с преднастройками.
А вот "увязаны ли кольца" в проекте, и увяжутся ли кольца без балансировочных клапанов в коллекторе - это нужно спрашивать у проектировщика. Если делался гидравлический расчёт, то в проекте должны быть указаны величИны значений преднастроек.
Иногда сам использую в проектах мультифлексы (арматура нижнего подключения) со встроенными балансировочными клапанами. Но не встроенными в коллекторную группу.
Выложите проект, например, на гугл-диск и сообщите здесь ссылку.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
04.04.2018 в 13:32:39
Inch1964, Был бы признателен разумной критике)))
04.04.2018 в 13:45:42
redshuhoff написал: Был бы признателен разумной критике))
А настроек клапанов нет в проекте?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
04.04.2018 в 14:20:13
Inch1964, Увы нету (((
04.04.2018 в 14:47:10
redshuhoff написал: Inch1964, Увы нету (((
redshuhoff, то есть массовый расчет теплоносителя не делали?
04.04.2018 в 15:26:57
redshuhoff написал: Увы нету (((
Значит и гидравлический расчёт не производили. А без такого расчёта - это не проект. Вот самая актуальная критика. По обвязке котлов - тоже много вопросов.
BV написал: то есть массовый расчет теплоносителя не делали?
Конечно не делали, если нет гидравлического расчёта.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу