Аватар пользователя
redshuhoff

Местный

Регистрация: 03.04.2018

Липецк

Сообщений: 16

04.04.2018 в 17:46:13

Inch1964, Ладно и на том спасибо ) А какие вопросы к котельной ?

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

04.04.2018 в 18:03:43

redshuhoff написал: А какие вопросы к котельной ?

Не стал бы делать кольцевой коллектор (много у него может быть подводных камней тем более при отсутствии гидравлического расчета, вообще может получится фигня). Поставил бы классический ГР (гидроразделитель) с коллектором (стоимость от 3500 рублей). И насосы на кольцевом коллекторе будут оказывать друг на друга слишком большое паразитное влияние.

А котлы подключил бы каскадом ко входу в ГР.

Неизвестно, какой планируется газовый котел. Но если он настенный с треходовым краном и выходом для подключения бойлера, то опять же бойлер подключен так, что потребуется применение дорогой автоматики. А можно было подключить проще и лучше, до ГР.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
redshuhoff

Местный

Регистрация: 03.04.2018

Липецк

Сообщений: 16

04.04.2018 в 19:43:45

Inch1964, Спасибо большое. Про гидрострелку думал но что-то меня смутило. Теперь после ваших слов задумаюсь еще раз , спасибо большое еще раз )

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

05.04.2018 в 06:37:11

redshuhoff написал: Про гидрострелку думал но что-то меня смутило. Теперь после ваших слов задумаюсь еще раз

Ниже пример обвязки двух-четырех котлов каскадом.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

07.04.2018 в 23:48:01

То ли я алгоритма работы не понимаю... то ли "лыжи не едут"... Вопрос по подключению бойлера. Пока работает электро котёл, всё понятно. Но когда переходим на газ, получается что загрузка бойлера становиться не возможной. Трёхходовой кран ни как не предназначен для транзита через выходы. Получается даже при наличии газа, воду греть надо электричеством- как то не экономно. Ну и вообще не понятно как от газового котла бойлер греть. По мелочи ещё: На отоплении что бы прочистить фильтр придётся сливать всё первичное кольцо+ это :tambourinedance: с кучей кранов. По свежей памяти может и просто всё, а на будущее придётся "типовой бланк переключений" писать. А надо то один кран добавить.

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

18.04.2018 в 09:51:31

redshuhoff написал: разводка лучевая

Лучевая разводка не относится к лучшим решениям для угловой, торцевой квартиры, особенно индивидуально для каждого радиатора при нескольких радиаторах в одном помещении, и ТЕМ БОЛЕЕ для одноквартирного дома! .

redshuhoff написал: Нужны ли они при учете что в данных радиаторах уже стоит термовентель с преднастройкой ?

НУЖНЫ!

Конструктив указанной гребенки не относится к лучшим решениям!

Похоже что проектировщик НЕ разбирается в гидравлике, теплотехнике и проектирует копируя ширпотребовские шаблоны от производителей, которые приемлемы для НЕ понимающих в гидравлике, теплотехнике самодельщиков!

За деньги такие проекты ХАЛТУРА! .

redshuhoff написал: Или можно купить просто пустой коллектор без вставок и отбалансировать систему Термовентилями на радиаторе?

Можно, если нет желания уменьшить вероятность возможного дискомфорта для проживающих.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

18.04.2018 в 12:39:13

redshuhoff написал: Для чего тогда она подходит ?

Для того что и разводка по Тихельману, так называемая попутка, гидрострелка, маты для водяного теплого пола с бобышками и т. д.. .

redshuhoff написал: 1 .С технической точки зрения объясните почему нужны гребенки с термовставками и почему нельзя отбалансировать систему самими вентилями с преднастройкой на самих радиаторах?

Вы НЕ внимательны!

Я НЕ писал что на гребенках для радиаторов НУЖНЫ термовставки при том что на радиаторах будут стоять термоклапана с преднастройкой!

Почитайте своё сообщение на которое я отвечал!

Там речь идёт о регулирующих вставках, то есть балансировочных, а НЕ термовставках!

Так же я Вам ответил что можно и без регулирующих, если нет желания уменьшить вероятность возможного дискомфорта для проживающих.

В самом бюджетном варианте можно и без термоклапанов с преднастройкой на радиаторах только шаровыми клапанами на обратке отбалансировать. Просто будет САМЫЙ плохой комфорт эксплуатации. .

redshuhoff написал: Был бы признателен разумной критике)))

Выложенные картинки подтвердили моё мнение про проектировщика. .

redshuhoff написал: Про гидрострелку думал но что-то меня смутило.

ПРАВИЛЬНО что смутило!

Гидрострелка это КОСТЫЛЬ, чтоб хоть как-то мог работать котел с КОРЯВОЙ автоматикой и, или могла работать сделанная наугад СО.

Гидрострелка в ПРАВИЛЬНО сделанной СО только ухудшит надёжность и приведет к ПОСТОЯННОЙ переплате за покупные энергоносители!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

18.04.2018 в 19:27:45

Посититель написал: можно и без термоклапанов с преднастройкой на радиаторах только шаровыми клапанами на обратке отбалансировать.

Ну если опустить всё остальные типовые ни чем, ни как, не обоснованные "выкрики" (к которым многие тут уже привыкли) , то набор слов: "шаровые клапана на обратке..!" :applause: Хотелось бы конструктивно такое увидеть.

Посититель написал: не относится к лучшим решениям

Так а лучшее то какое?

0
Аватар пользователя
redshuhoff

Местный

Регистрация: 03.04.2018

Липецк

Сообщений: 16

20.04.2018 в 20:44:47

Мегавольт., Да про балансировочные шаровые краны это что-то новое ...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

20.04.2018 в 22:00:32

redshuhoff написал: Мегавольт., Да про балансировочные шаровые краны это что-то новое ...

redshuhoff, Такие есть, только Посититель вряд-ли о них знает :)

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

21.04.2018 в 15:23:38

BV написал: Такие есть, только Посититель вряд-ли о них знает :)

Да, действительно такие есть. Но стоят намного дороже, чем обычные запорно-балансировочные клапаны. Да и диапазон регулировки пропускной способности, у таких регулировочных шаровых кранов гораздо меньше, чем у запорно-балансировочных. Поэтому, нет смысла применения таких балансировочных шаровых кранов, вместо обычных запорно-балансировочных клапанов.

Но хочу сказать, как проектировщик и практик систем отопления, что диапазона регулировки у запорно-балансировочных клапанов на обратке (как правило) не хватает для правильной балансировки СО. Поэтому стоит применять радиаторные термоклапаны с преднастройками.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу