C2h5-OH написал: вот

Вы это серьезно предлагаете ставить балансировочный клапан вместо радиаторного термоклапана с преднастройками? Заплатить вместо 500 рублей - 5000 рублей (на один радиатор) и поставить страшную по внешнему виду арматуру? :eek: Радиаторный же термоклапан с преднастройками (и с термоголовкой) выглядит, к примеру, вот так -

WhitePowder написал: запорный, видимо, наподобие шарового крана.

На подачу термоклапан с преднастройками. На обратку не обязательно балансировочный, можно просто отсечной (запорный), например, такой -

Можно и шаровый кран на обратку, но он стоить будет дороже, а выглядеть страшнее.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

C2h5-OH
C2h5-OH
Эксперт

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9675

26.07.2018 в 20:04:04

я прост сказал что есть что.

0
WhitePowder
WhitePowder
Новичок

Регистрация: 08.07.2013

Электросталь

Сообщений: 36

26.07.2018 в 21:38:26

Inch1964 написал:

C2h5-OH написал: вот

Вы это серьезно предлагаете ставить балансировочный клапан вместо радиаторного термоклапана с преднастройками? Заплатить вместо 500 рублей - 5000 рублей (на один радиатор) и поставить страшную по внешнему виду арматуру? :eek: Радиаторный же термоклапан с преднастройками (и с термоголовкой) выглядит, к примеру, вот так -

WhitePowder написал: запорный, видимо, наподобие шарового крана.

На подачу термоклапан с преднастройками. На обратку не обязательно балансировочный, можно просто отсечной (запорный), например, такой -

Можно и шаровый кран на обратку, но он стоить будет дороже, а выглядеть страшнее.

Inch1964, правильно понимаю что балансировать систему не получиться с помощью запорных - нужны регулировочные?

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Эксперт

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

26.07.2018 в 22:27:41

WhitePowder написал: балансировать систему не получиться с помощью запорных - нужны регулировочные?

Тут очень путанная и не всегда однозначная система с терминами.... Если не касаться в общем всего того что есть по данной теме, а сосредоточится только на радиаторной арматуре, то по сути: запорные (отсечные) краны- шаровые. Ими можно перекрыть радиатор, но не регулировать, не балансировать систему не получится. Регулировочные- вентили. В зависимости от конструкции могут ставится на подачу для ручного регулирования или на обратку для балансировки. Термостатичесие клапана - под термоголовку. Ставятся на подачу. В комплекте с термоголовкой автоматически регулируют радиатор. балансировочные вентили (иногда клапана) - ставятся на обратку. Можно и на подачу, но не за чем. служат для балансировки радиатора. Конструктивно удобны тем что не имеют ручки. (защита от шаловливых ручек). Ну и далее возможны варианты 2в1. Есть и регулировочные вентили и термостатические клапаны с балансировочниками. Такие например в штатной комплектации идут на стальных панельных радиаторах. Ну вот примерно как то так... что выбирать зависит от конкретной ситуации и личных предпочтений.