WhitePowder
WhitePowder
Новичок

Регистрация: 08.07.2013

Электросталь

Сообщений: 36

17.04.2018 в 15:29:03

Мегавольт., а их особо нигде больше и не продают. Так что выбора где покупать нет )))

0
WhitePowder
WhitePowder
Новичок

Регистрация: 08.07.2013

Электросталь

Сообщений: 36

17.04.2018 в 15:34:09

Мегавольт., а возможен ли в моем случае вариант с однотрубной системой реализовать?

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Эксперт

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

17.04.2018 в 21:31:10

WhitePowder написал: а возможен ли в моем случае вариант с однотрубной системой реализовать?

При грамотном подходе можно что угодно реализовать. вопрос в другом: а надо ли? Что Вы на этом выгодать хотите? Есть ещё один момент: почему я предлагал именно не такую симметричную (по количеству радиаторов) систему, а 6 на 4. Дело в том что по схеме от касимов, трубы проходят мимо входной двери. Это не всегда удобно, а порой практически невозможно. Если же делать однотрубку с обраткой вдоль подачи, то тем более ни какой радости от этого нет. Позволю себе предложить Вам глянуть один ролик... Сравнение весьма наглядное и обоснованное. Конечно это не догма, но при проблеме выбора, позволяет взвесить "за" и "против" рассмотрев именно свою систему.

0
касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

18.04.2018 в 11:22:27

WhitePowder написал: я зря заморочился, и надо вернуться к исходному варианту со стекловолокном, то буду только рад это сделать.

Цифрами не богат, но подпитка свежей водой из водопровода за 10секунд,думается, притащит кислорода больше годовой нормы проникновения во все Ваши трубы разводки...

WhitePowder написал: через 5 лет все что может проржаветь проржавеет

Нет такой информации нигде.Ни за 5 лет, ни за 15. Все работает. (у Инчина страшное фото, не от проникновения кислорода сквозь трубы...)

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

19.04.2018 в 10:23:22

WhitePowder написал: ну тогда я не буду гемороиться и сделаю на ппр с армировкой стекловолокном!

Кислородопроницаемость не миф. Армировку труб отопления стекловолокном применять самому для себя - это уж совсем от безудержной лени. Еще объясняем мотив, когда монтажнику плевать на срок службы системы у заказчика, но делать плохо самому себе - это не понятно.

Сделать систему из кислородопроницаемых труб, значит получить ускоренную коррозию радиаторов и ускоренное зарастание радиаторов шламом.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

WhitePowder
WhitePowder
Новичок

Регистрация: 08.07.2013

Электросталь

Сообщений: 36

19.04.2018 в 14:20:19

Inch1964, тут сразу неск вопросов

  1. Насколько ускоренную
  2. Если у меня теплоноситель не вода, то эффект такой же?
  3. Если радиаторы алюминиевые а трубы Ппр, то чему ржаветь?
0
Мегавольт.
Мегавольт.
Эксперт

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

20.04.2018 в 11:34:11

Inch1964 написал: Сделать систему из кислородопроницаемых труб, значит получить ускоренную коррозию радиаторов и ускоренное зарастание радиаторов шламом.

При этом фотографии ни какого отношения к данной теме не имеют. А вот выдержку нужно изучить внимательно

И WhitePowder вполне резонные вопросы задал.

0
WhitePowder
WhitePowder
Новичок

Регистрация: 08.07.2013

Электросталь

Сообщений: 36

25.07.2018 в 15:08:38

Доброго всем дня! Вернусь к теме. На каждый радиатор ставится клапан термостатический с термоголовкой на подачу и шаровый кран со стороны обратки, или как лучше сделать? клапаном можно будет перекрыть подачу, в случае необходимости снятия радиатора?

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Эксперт

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

25.07.2018 в 22:05:41

WhitePowder написал: шаровый кран со стороны обратки, или как лучше сделать?

лучше поставить на обратку балансировочный кран. По сравнению с шаровым имеет ряд преимуществ.

WhitePowder написал: клапаном можно будет перекрыть подачу, в случае необходимости снятия радиатора?

и клапаном и балансировочным краном (большинством моделей) можно закрывать полностью.

0
WhitePowder
WhitePowder
Новичок

Регистрация: 08.07.2013

Электросталь

Сообщений: 36

26.07.2018 в 09:46:06

Мегавольт. написал:

WhitePowder написал: шаровый кран со стороны обратки, или как лучше сделать?

лучше поставить на обратку балансировочный кран. По сравнению с шаровым имеет ряд преимуществ.

WhitePowder написал: клапаном можно будет перекрыть подачу, в случае необходимости снятия радиатора?

и клапаном и балансировочным краном (большинством моделей) можно закрывать полностью.

Мегавольт., балансировочный кран - это наподобие вентильного крана? Немного запутался: Есть запорный клапан, регулируемый клапан и термостатический клапан. На термостатический, ежу понятно, ставится термоголовка. запорный, видимо, наподобие шарового крана. Регулируемый, наверное, как раз таки и есть этот балансировочный кран?

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Эксперт

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9675

26.07.2018 в 09:51:02

WhitePowder написал: балансировочный кран

вот

а вентиль обратного потока с возм. балансировки - комби 4 овентроп

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу