genuimous
genuimous
Эксперт

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

09.04.2018 в 12:56:19

Теоретические расчеты и справочники говорят, что вода изменяется в объеме на 0,03..0,04% на каждый градус. Вопрос связан вот с чем. Закрытая СО, трубы PEX, радиаторы сталь. Экспериментально выяснено, что объем системы около 40 литров (4 радиатора + трубы + коллектор).

Пара наблюдений: 1) При остывании до 18 град с ~45 град на подаче и ~40 град на обратке давление упало с 6,4 до 2 атм. 2) При остывании до 23 град с ~30 град на подаче и ~25 град на обратке давление упало с 6,2 до 4 атм.

Вопрос: можно ли объяснить падение давления температурным сжатием воды? Либо же это однозначно указывает на утечку?

0
молоток
молоток
Эксперт

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

09.04.2018 в 14:22:14

Можно довериться сжатию.

genuimous написал: это однозначно указывает на утечку?

А трудно проверить ? всего четыре радиатора и трубы.

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

09.04.2018 в 14:24:27

У Вас есть только два варианта. Либо нанять проектировщика, либо сделать (рассчитать) всю систему самому...

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

genuimous
genuimous
Эксперт

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

09.04.2018 в 14:25:07

молоток, трудно. Точно известно лишь то, что ручьем нигде не бежит, из конструкций не сочится.

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

09.04.2018 в 14:54:31

Сравните, и всё будет понятно без слов.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.04.2018 в 18:27:06

genuimous, опрессовать систему что мешает?

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

10.04.2018 в 12:39:27

genuimous написал: Пара наблюдений: 1) При остывании до 18 град с ~45 град на подаче и ~40 град на обратке давление упало с 6,4 до 2 атм. 2) При остывании до 23 град с ~30 град на подаче и ~25 град на обратке давление упало с 6,2 до 4 атм. Вопрос: можно ли объяснить падение давления температурным сжатием воды? Либо же это однозначно указывает на утечку?

Сначала поясните, у Вас автономная индивидуальная система отопления со своим котлом, или присоединенная зависимо, например, к общедомовой системе отопления?

Без этой информации - разговор ни о чём.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116626

10.04.2018 в 13:02:12

genuimous написал: Теоретические расчеты и справочники говорят, что вода изменяется в объеме на 0,03..0,04% на каждый градус. Вопрос связан вот с чем. Закрытая СО, трубы PEX, радиаторы сталь. Экспериментально выяснено, что объем системы около 40 литров (4 радиатора + трубы + коллектор).

Пара наблюдений: 1) При остывании до 18 град с ~45 град на подаче и ~40 град на обратке давление упало с 6,4 до 2 атм. 2) При остывании до 23 град с ~30 град на подаче и ~25 град на обратке давление упало с 6,2 до 4 атм.

Вопрос: можно ли объяснить падение давления температурным сжатием воды? Либо же это однозначно указывает на утечку?

genuimous,

  1. Судя по цифрам нормально, но таких испытаний недостаточно.
  2. По уму - опрессовка с давлением около 9 бар, и оставить на сутки.
  3. При остыании с большей температуры давление может даже расти, тк сама труба уменьшает свои размеры.
0
genuimous
genuimous
Эксперт

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

11.04.2018 в 15:53:17

Mazayac написал: опрессовать систему что мешает?

1) то что это довольно дорого без явных пока показаний 2) это не было сделано изначально, а теперь уж и вовсе несвоевременно

Inch1964 написал: Сначала поясните, у Вас автономная индивидуальная система отопления со своим котлом, или присоединенная зависимо, например, к общедомовой системе отопления?

Присоединенная зависимая. Закрыл запорные краны и стала независимая, но без котла : )

BV написал: genuimous,

Судя по цифрам нормально, но таких испытаний недостаточно. По уму - опрессовка с давлением около 9 бар, и оставить на сутки. При остыании с большей температуры давление может даже расти, тк сама труба уменьшает свои размеры.

Ну вроде да. Продолжаю наблюдения. Оставил на сутки до полного остывания - опустилось до 4 атм (-2,2 атм), затем наблюдал сутки - не изменилось. Значит вроде как держит. После чего через сливной кран спустил около 100-150 мл, давление упало до .5 атм. Каково же было удивление, когда через сутки оно само собой поднялось до 2 атм! Видимо трубы сжались. Рост давления через запорные вентили исключен (их 2 в ряд).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу