09.04.2018 в 12:56:19
Теоретические расчеты и справочники говорят, что вода изменяется в объеме на 0,03..0,04% на каждый градус. Вопрос связан вот с чем. Закрытая СО, трубы PEX, радиаторы сталь. Экспериментально выяснено, что объем системы около 40 литров (4 радиатора + трубы + коллектор).
Пара наблюдений: 1) При остывании до 18 град с ~45 град на подаче и ~40 град на обратке давление упало с 6,4 до 2 атм. 2) При остывании до 23 град с ~30 град на подаче и ~25 град на обратке давление упало с 6,2 до 4 атм.
Вопрос: можно ли объяснить падение давления температурным сжатием воды? Либо же это однозначно указывает на утечку?
09.04.2018 в 14:22:14
Можно довериться сжатию.
genuimous написал: это однозначно указывает на утечку?
А трудно проверить ? всего четыре радиатора и трубы.
09.04.2018 в 14:24:27
У Вас есть только два варианта. Либо нанять проектировщика, либо сделать (рассчитать) всю систему самому...
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
09.04.2018 в 14:25:07
молоток, трудно. Точно известно лишь то, что ручьем нигде не бежит, из конструкций не сочится.
09.04.2018 в 14:54:31
Сравните, и всё будет понятно без слов.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
09.04.2018 в 18:27:06
genuimous, опрессовать систему что мешает?
10.04.2018 в 12:39:27
genuimous написал: Пара наблюдений: 1) При остывании до 18 град с ~45 град на подаче и ~40 град на обратке давление упало с 6,4 до 2 атм. 2) При остывании до 23 град с ~30 град на подаче и ~25 град на обратке давление упало с 6,2 до 4 атм. Вопрос: можно ли объяснить падение давления температурным сжатием воды? Либо же это однозначно указывает на утечку?
Сначала поясните, у Вас автономная индивидуальная система отопления со своим котлом, или присоединенная зависимо, например, к общедомовой системе отопления?
Без этой информации - разговор ни о чём.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
10.04.2018 в 13:02:12
genuimous написал: Теоретические расчеты и справочники говорят, что вода изменяется в объеме на 0,03..0,04% на каждый градус. Вопрос связан вот с чем. Закрытая СО, трубы PEX, радиаторы сталь. Экспериментально выяснено, что объем системы около 40 литров (4 радиатора + трубы + коллектор).
Пара наблюдений: 1) При остывании до 18 град с ~45 град на подаче и ~40 град на обратке давление упало с 6,4 до 2 атм. 2) При остывании до 23 град с ~30 град на подаче и ~25 град на обратке давление упало с 6,2 до 4 атм.
Вопрос: можно ли объяснить падение давления температурным сжатием воды? Либо же это однозначно указывает на утечку?
genuimous,
11.04.2018 в 15:53:17
Mazayac написал: опрессовать систему что мешает?
1) то что это довольно дорого без явных пока показаний 2) это не было сделано изначально, а теперь уж и вовсе несвоевременно
Inch1964 написал: Сначала поясните, у Вас автономная индивидуальная система отопления со своим котлом, или присоединенная зависимо, например, к общедомовой системе отопления?
Присоединенная зависимая. Закрыл запорные краны и стала независимая, но без котла : )
BV написал: genuimous,
Судя по цифрам нормально, но таких испытаний недостаточно. По уму - опрессовка с давлением около 9 бар, и оставить на сутки. При остыании с большей температуры давление может даже расти, тк сама труба уменьшает свои размеры.
Ну вроде да. Продолжаю наблюдения. Оставил на сутки до полного остывания - опустилось до 4 атм (-2,2 атм), затем наблюдал сутки - не изменилось. Значит вроде как держит. После чего через сливной кран спустил около 100-150 мл, давление упало до .5 атм. Каково же было удивление, когда через сутки оно само собой поднялось до 2 атм! Видимо трубы сжались. Рост давления через запорные вентили исключен (их 2 в ряд).