в общем приобрел противопожарное УЗМ-51 от Меандр, которое расчитанно на 64 амперы, только вот оно видимо рассчитано на этот ток кратковременно, а не постоянно. результаты заценяйте в фото - стояла на высоко нагруженном серверном объекте, ток постоянный 40-60 ампер в течении года 24х7
смело делите мощность на два, если под долговременной нагрузкой - тех паспорту не верте - брехня
10.04.2018 в 07:19:33
Думаю, если я спрошу, была ли закручена клемма, то будет ответ "КОНЕЧНО!". Потому воздержусь от вопроса.
10.04.2018 в 07:43:19
кругом обман :confused:
Видите ли, узо, автомат или вот даже афдд могут защитить кучу всего от самых разных проблем, но еще не изобрели девайс, способный защитить самого себя от некорректного монтажа.
10.04.2018 в 07:55:24
Kooper написал: стояла на высоко нагруженном серверном объекте, ток постоянный 40-60 ампер в течении года 24х7
Майнинг в квартире?
Буквально в пятницу
10.04.2018 в 09:21:02
Radio написал: но еще не изобрели девайс, способный защитить самого себя от некорректного монтажа.
ZUBR/RBUZ с термодатчиком :yu:
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
10.04.2018 в 09:25:32
А где вводной автомат, ограничивающий мощность ? Или как всегда прицепили узм на прямую ? И защищено оно лишь вставками в ВРУ ? Да и провода в клеммах походу нифига не затянуты были
Грубый, но справедливый
10.04.2018 в 09:27:21
Kamikaze, а там же по-моему кондер злопакостный стоит ? Или на 630в уже ставят ?
Грубый, но справедливый
10.04.2018 в 09:34:52
Vadim 161 написал: а там же по-моему кондер злопакостный стоит ?
Нет, там добропакостный :) Рекомендованный самим Эпкосом для применения в качестве последовательного балласта (в т.ч. в счётчиках ЭЭ) с гарантированной стабильностью ёмкости.
Vadim 161 написал: Или на 630в уже ставят ?
И таки да, рабочее DC у него 630В. И испытательное 1,3 кВ.
А указанный на нём номинал ~305В - это в известной степени условность. В даташите можно найти такие подробности: "рабочее переменное напряжение при высокой температуре до 110oC: Vac (продолжительно) / 1,25Vac (1000 часов)". А 1,25*305=381В, и это при 110 градусах.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
10.04.2018 в 09:42:18
Kamikaze, ну тогда вообще прекрасно, но что то давненько я у нас Рбузов не видел, в основном Новатек, УЗМ, SE, и Диджитоп.
Грубый, но справедливый
10.04.2018 в 09:53:08
... И все повелись на дешевый вброс!))). Деньги ещё не одну душу к дьяволу сманят)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.04.2018 в 11:17:34
Radio написал: Буквально в пятницу слушал по радио передачу о том, как защититься от пожара, если ваш сосед майнит мани. Ответ - никак. Особенно в старом фонде.
Тут вариант один - встречный майнинг. :)
10.04.2018 в 11:22:24
Radio написал: еще не изобрели девайс, способный защитить самого себя от некорректного монтажа.
Сейчас все современные автоматы, УЗО и пр. имеют на клеммах специальные "флажки" не позволяющие затолкать провод за обойму полуоткрытой клеммы. Именно это явилось причиной оплавления корпусов на всех выше представленных картинках Ключевая фраза в этом посте; "...стояла на высоко нагруженном серверном объекте, ток постоянный 40-60 ампер **в течении года 24х7" - зачёт, УЗМ-51МД отработала год безо всяких сбоев
10.04.2018 в 11:35:00
mastak, Хотите сказать , что затолкали мимо клемммы и затянули ?
10.04.2018 в 11:36:47
mastak написал: имеют на клеммах специальные "флажки" не позволяющие затолкать провод за обойму полуоткрытой клеммы.
Да ничего подобного. Но ТС либо пытается сбыть вину со своих плеч/перевод стрелок, либо это недобросовестная конкуренция.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.04.2018 в 11:44:41
Kooper написал: расчитанно на 64 амперы, только вот оно видимо рассчитано на этот ток кратковременно, а не постоянно. результаты заценяйте в фото - стояла на высоко нагруженном серверном объекте, ток постоянный 40-60 ампер в течении года 24х7
Если используется оборудование на пределе, то и монтировать его нужно особо тщательно. И постоянно проводить проверки внешнего состояния монтажа - не прослабло ли что-то?. Нарушился контакт из-за того что соединение ослабло. Либо провод потёк (или зажат был неправильно), либо затянуто было слабо.
ИМХО (IMHO)