MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16986

10.04.2018 в 21:27:15

dokar, Зачем?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

mastak
mastak
Эксперт

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

10.04.2018 в 21:27:35

Kooper написал: Что то внутри видимо грелось как раз на фазе где внутри реле стоит.

Судя по фотографиям нагрев шёл от клемм. На последнем видно слабое обжатие жил проводя наконечником. Клемма его "дожать" не может. В результате большое переходное сопротивление и нагрев, как вы не затягивайте клеммы.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20344

10.04.2018 в 21:39:23

mastak написал: На последнем видно слабое обжатие жил проводя наконечником.

НШВИ и не должно обжимать провод, его задача , чтоб "не разбегалось" при монтаже. НШВИ можно и пассатижами жать. Ну если производитель не понимает этого, то тут два пути , или запретить совать обжатую НШВИ многожилку в свои девайсы , или устанавливать на них контакты, способные дожать НШВИ до приемлемого переходного сопротивления гарантирующего безпроблемную работу .

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20344

10.04.2018 в 21:40:49

MaSeVi написал: dokar, Зачем?

MaSeVi, Следственный - эксперимент .

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.04.2018 в 21:54:39

Radio написал: Да и настолько термостойкого пластика у реле, чтобы оно не расплавилось, тоже быть не может.

Вот не надо радиогубителю рассказывать про термостойкость пластика. Одни плавятся, только покажешь им паяльник, другим на паяльник вообще пофигу. ;)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.04.2018 в 21:55:55

mastak написал: На последнем видно слабое обжатие жил проводя наконечником.

Это Вы, по-видимому, говорите о входном "раструбе" трубки наконечника. Он и не обжимается вовсе. На других фото виден участок обжима и вопросов к нему не возникает. Да и НШВИ - тонкостенный, успешно прожимается "автоматными" клеммами.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20344

10.04.2018 в 21:58:38

dokar написал:

MaSeVi написал: dokar, Зачем?

MaSeVi, Следственный - эксперимент .

dokar, Могу устроить, на выставке, с привлечением понятых :a

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16986

10.04.2018 в 22:03:02

dokar, Я не уверен, что буду на выставке)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.04.2018 в 22:04:25

dokar написал: Момент затяжки винтового соединения должен составлять 0,4 Нм.

Наверное, 0,4 кгсм или 4 Нм?

П.с. ну да, написано 0,4 Нм - 1/10 от момента затяжки у остальной модульки на аналогичный ток. Даже 4 Нм для здорового мужика это "слегка зажать". А если затягивать по инструкции - оно просто обязано гореть.

п.п.с. Очевидно, этот фрагмент инструкции взят от чего-то типа "злосчастного ВАРа, у которого срывает винты".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20344

10.04.2018 в 22:11:10

Kamikaze написал:

dokar написал: Момент затяжки винтового соединения должен составлять 0,4 Нм.

Наверное, 0,4 кгсм или 4 Нм?

Kamikaze, это цитирование из документа. Вам не удалось открыть его? Там испозованы именно N/m

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116626

10.04.2018 в 22:13:18

Kooper написал: болты были затянуты «по самые уши»

Вот эти места вызывают вопросы. Но до вытаскивания провода гадать ответы наверное не правильно. Еще - после зажима, особенно многожилки, и особенно с переменым температурным режимом желательно поджать через некоторое время. Это было сделано? И еще вопрос - температурный режим в щите, где стоял прибор?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу