Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.04.2018 в 13:09:36

Коллеги, у человека после регистрации в 2017 году одна(!) тема и одно сообщение(!). Никаких комментариев мы больше не услышим. Я не фанат Меандра, но это просто вранье.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

10.04.2018 в 13:13:38

Rumato написал: но это просто вранье.

Об этом и писалось. Хотя, незатянутая клемма на мысли наводит...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.04.2018 в 13:53:54

MaSeVi, На мысли о специальном сожжении УЗМ? Согласен.

0
Аватар пользователя
Kooper

Местный

Регистрация: 24.08.2017

Москва

Сообщений: 4

10.04.2018 в 18:01:41

болты были затянуты «по самые уши» и контакт с проводником был нормальный, провод 16мм.

протекаемый ток всегда мониторился и составлял не более 60А - все остальные девайсы включая автомат - полном порядке.

Что то внутри видимо грелось как раз на фазе где внутри реле стоит.

Сей девайс наверное в бытовом использовании норм, но заявленную нагрузку 24*7 за год не выдержал.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

10.04.2018 в 18:07:10

Kooper написал: Сей девайс наверное в бытовом использовании норм, но заявленную нагрузку 24*7 за год не выдержал.

В Меандр обращались?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Kooper

Местный

Регистрация: 24.08.2017

Москва

Сообщений: 4

10.04.2018 в 18:40:33

MaSeVi, скинул им ссылку на эту тему.

О возврате не думал, тем более я его распортрошил. Внутри все бодренько и аккуратно - попозже попробую распилить низ и реле - как время будет.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111461

10.04.2018 в 19:00:33

Kooper, не пробовали замерить падение напряжения на девайсе, когда обнаружили проблему? Пока не распотрошили до конца, сможете подключить и замерить при токе 40-60А? Если основное падение будет на контактах реле - будет понятно где проблема

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

10.04.2018 в 19:02:26

BV написал: сможете подключить и замерить при токе 40-60А?

Может не стоит снова включать?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111461

10.04.2018 в 19:04:08

MaSeVi написал:

BV написал: сможете подключить и замерить при токе 40-60А?

Может не стоит снова включать?

MaSeVi, Думаю автор сможет найти два утюга и два чайника :) Тепловентиляторы, кипятильники, фен...

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

10.04.2018 в 19:37:04

по мне так вполне естественно что обуглилось, долговременно на 60 ампер явно не рассчитано данное реле

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

10.04.2018 в 19:42:32

BV написал: Если основное падение будет на контактах реле - будет понятно где проблема

Если бы основное падение было на контактах реле, то реле бы и расплавилось, тогда как на фото оно девственно новое и готово служить еще не один десяток лет.

Весь нагрев наблюдается именно на клеммах и, как следствие (в меньшей степени), на шине между ними. К проблеме может привести как недостаточная их затяжка, так и избыточная. Как пишет автор, клеммы

Kooper написал: были затянуты «по самые уши»

что могло привести к срыву резьбы, а то и к трещине в клемме, она же всё-таки китайское 💩

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.04.2018 в 19:54:51

Radio написал: Если бы основное падение было на контактах реле, то реле бы и расплавилось,

Не обязательно. С одной стороны термостойкий пластик у реле, с другой - массивные выводы хорошо передают тепло к клеммам. Как раз тут верх и низ корпуса примерно одинаково оплавлены.

Kooper написал: болты были затянуты «по самые уши»

Сомневаюсь. На шестом фото не видно, чтобы скоба клеммы деформировала трубку НШВИ.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

10.04.2018 в 20:10:16

Kamikaze написал: с другой - массивные выводы хорошо передают тепло к клеммам. Как раз тут верх и низ корпуса примерно одинаково оплавлены.

Это нет. Самые темные места - именно на клеммах. Не может туда передаться тепла больше, чем его было в источнике. Да и настолько термостойкого пластика у реле, чтобы оно не расплавилось, тоже быть не может.

Kamikaze написал: На шестом фото не видно, чтобы скоба клеммы деформировала трубку НШВИ.

А вот это вполне себе да, и даже скорее всего есть истинная причина.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

10.04.2018 в 20:12:19

юра Т написал: на 60 ампер явно не рассчитано данное реле

Ну да, рассчитано на 80А, на нем же написано :)

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111461

10.04.2018 в 20:20:48

На фото 2 практически равномерный цвет по всей длине. Клеммы возможно более тесно соприкасаются с корпусом внутри.

Kamikaze написал: На шестом фото не видно, чтобы скоба клеммы деформировала трубку НШВИ.

Пожалуй да. Но с другой стороны, усилие затяжки и не должно быть чрезмерным

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу