dokar, аналоги, которые он превосходит, скорее всего другие многие сополимеры стирола.
РА66 тоже как бы UL94-V0 и температура сопоставимая. И тоже так же поплавился бы, будь УЗМ из полиамида.
Судя по всему прибор ... хороший). Просто кого-то жаба душила установить примерно ещё ... один-два таких :)
Снова "проектанты" накосячили :D
Советую погуглить) к примеру
"Проблемы высших гармоник в современных системах электропитания"
"Меандру" рекомендую уточнить этот момент в инструкциях).В данном случае прибор не менять, компенсацию(возврат средств) не выплачивать).
SB3, И все-таки, чего-то мы не знаем: либо автор не договаривает, либо Меандр умалчивает. Странная история, но лично для меня...
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
SB3 написал:
Советую погуглить) к примеру
"Проблемы высших гармоник в современных системах электропитания"
"Меандру" рекомендую уточнить этот момент в инструкциях).В данном случае прибор не менять, компенсацию(возврат средств) не выплачивать).
Немного в теме. Что конкретно хотели сказать про гармоники и УЗМ? Где они проявятся на нем?
Abrikos,
А вот как обработка такой ситуации выглядит у конкурентов:
Прибор ХХХХХХ имеет встроенную защиту от внутреннего
перегрева. Если температура внутри корпуса прибора превысит 100 °С,
произойдет аварийное отключение нагрузки и на индикаторе высветится
бегущая надпись “ПЕРЕГРЕВ”. Переход в рабочий режим произойдет
после снижения температуры до 60 °С.
Возможные причины перегрева и способы их устранения:
длительное превышение максимального тока нагрузки.
Необходимо уменьшить нагрузку или заменить прибор на более
мощный.
плохой контакт в клеммном соединении.Необходимо проверить затяжку винтов клеммного соединения.
УЗМ МД - весьма умный девайс - умеет различать разные виды искрения, отличать их от помех от электроинструментов, спасать дом от пожара..... но при наличиии микропроцессора и наверняка встроенного датчика температуры может сам тупо спалить этот же дом в худшем случае, либо сдохнуть от перегрева.
Если бы была функция защиты по температуре (считай - небольшой кусок микропрограммы) - этой темы бы не было.
ИМХО - производителям жирный минус.
Можно конечно говорить, что юзер не прав, и найти обьяснение в инструкции, снять с себя ответственность .....
SB3 написал:MaSeVi, для меня ничего странного, автору верю, прибор в данном случае хороший, "проектант" плохой).
SB3, Это не объяснение того, что случилось…
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.