11.04.2018 в 21:41:18
Я бы предложил на токи, близкие к максимальным использовать провод большего сечения, в первую очередь как теплоотвод.
11.04.2018 в 21:43:42
BV написал: Да и не каждый на форум напишет.
На форум не каждый напишет. А вот производителю пишут все.
11.04.2018 в 21:43:53
"Относительно предыдущей серии корпус и механизмы автоматов ABB S200 подверглись изменениям. Корпус у автоматов ABB S200 сделан из полиамида, температура плавления которого около 950 градусов."
Они путают температуру при тесте струной на невоспламеняемость и рабочую температуру. Для монтажной коробки под розетку из безгалогенного полиамида тест струной 960°С, рабочая температура от -30°С до +105°С, кратковременно до +120°С.
Синий ПВ3 предварительно не обжатый, чёрный ПВ2 предварительно обжатый полукругом, оба 6 кв.мм, момент 3Нм, нижний зажим Hager MC. Что-то не очень их расплющило, я думал будет лучше.
11.04.2018 в 21:44:06
mastak, Вопрос - какая температура плавления пластика корпуса?
11.04.2018 в 21:47:49
Abrikos написал: Что-то не очень их расплющило, я думал будет лучше.
Аналогично думал.
11.04.2018 в 21:48:41
И все-таки, мне кажется, дело в качестве контакта. По идее, могло возникнуть искрение, а МД должно было отключать линию. Не обязательно, конечно все было именно так...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.04.2018 в 21:48:55
Abrikos написал: Что-то не очень их расплющило,
Так у вас МАЛОжильные , их и не должно .
11.04.2018 в 21:50:23
BV написал: mastak, Вопрос - какая температура плавления пластика корпуса?
Пластик ABS V0
11.04.2018 в 21:50:53
mastak написал: При максимально допустимом токе 60А перегрева нет.
Можно повторить тест с подключением многожильным проводом, сечением как у автора 16, обжатым в НШВ?
11.04.2018 в 21:56:48
BV написал:
mastak написал: При максимально допустимом токе 60А перегрева нет.
Можно повторить тест с подключением многожильным проводом, сечением как у автора 16, обжатым в НШВ?
BV, Как мне кажется, там больше 16 квадрат и изначально там были НШВИ...