BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116626

11.04.2018 в 21:41:18

Я бы предложил на токи, близкие к максимальным использовать провод большего сечения, в первую очередь как теплоотвод.

0
mastak
mastak
Эксперт

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

11.04.2018 в 21:43:42

BV написал: Да и не каждый на форум напишет.

На форум не каждый напишет. А вот производителю пишут все.

0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

11.04.2018 в 21:43:53

"Относительно предыдущей серии корпус и механизмы автоматов ABB S200 подверглись изменениям. Корпус у автоматов ABB S200 сделан из полиамида, температура плавления которого около 950 градусов."


Они путают температуру при тесте струной на невоспламеняемость и рабочую температуру. Для монтажной коробки под розетку из безгалогенного полиамида тест струной 960°С, рабочая температура от -30°С до +105°С, кратковременно до +120°С.


Синий ПВ3 предварительно не обжатый, чёрный ПВ2 предварительно обжатый полукругом, оба 6 кв.мм, момент 3Нм, нижний зажим Hager MC. Что-то не очень их расплющило, я думал будет лучше.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116626

11.04.2018 в 21:44:06

mastak, Вопрос - какая температура плавления пластика корпуса?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116626

11.04.2018 в 21:45:03

mastak написал:

BV написал: Да и не каждый на форум напишет.

На форум не каждый напишет. А вот производителю пишут все.

mastak, ... многие, думаю, но не все.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116626

11.04.2018 в 21:47:49

Abrikos написал: Что-то не очень их расплющило, я думал будет лучше.

Аналогично думал.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16986

11.04.2018 в 21:48:41

И все-таки, мне кажется, дело в качестве контакта. По идее, могло возникнуть искрение, а МД должно было отключать линию. Не обязательно, конечно все было именно так...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20344

11.04.2018 в 21:48:55

Abrikos написал: Что-то не очень их расплющило,

Так у вас МАЛОжильные , их и не должно .

0
mastak
mastak
Эксперт

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

11.04.2018 в 21:50:23

BV написал: mastak, Вопрос - какая температура плавления пластика корпуса?

Пластик ABS V0

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116626

11.04.2018 в 21:50:53

mastak написал: При максимально допустимом токе 60А перегрева нет.

Можно повторить тест с подключением многожильным проводом, сечением как у автора 16, обжатым в НШВ?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16986

11.04.2018 в 21:56:48

BV написал:

mastak написал: При максимально допустимом токе 60А перегрева нет.

Можно повторить тест с подключением многожильным проводом, сечением как у автора 16, обжатым в НШВ?

BV, Как мне кажется, там больше 16 квадрат и изначально там были НШВИ...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.