Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

11.04.2018 в 21:43:53

"Относительно предыдущей серии корпус и механизмы автоматов ABB S200 подверглись изменениям. Корпус у автоматов ABB S200 сделан из полиамида, температура плавления которого около 950 градусов."


Они путают температуру при тесте струной на невоспламеняемость и рабочую температуру. Для монтажной коробки под розетку из безгалогенного полиамида тест струной 960°С, рабочая температура от -30°С до +105°С, кратковременно до +120°С.


Синий ПВ3 предварительно не обжатый, чёрный ПВ2 предварительно обжатый полукругом, оба 6 кв.мм, момент 3Нм, нижний зажим Hager MC. Что-то не очень их расплющило, я думал будет лучше.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111480

11.04.2018 в 21:44:06

mastak, Вопрос - какая температура плавления пластика корпуса?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111480

11.04.2018 в 21:45:03

mastak написал:

BV написал: Да и не каждый на форум напишет.

На форум не каждый напишет. А вот производителю пишут все.

mastak, ... многие, думаю, но не все.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111480

11.04.2018 в 21:47:49

Abrikos написал: Что-то не очень их расплющило, я думал будет лучше.

Аналогично думал.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

11.04.2018 в 21:48:41

И все-таки, мне кажется, дело в качестве контакта. По идее, могло возникнуть искрение, а МД должно было отключать линию. Не обязательно, конечно все было именно так...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

11.04.2018 в 21:48:55

Abrikos написал: Что-то не очень их расплющило,

Так у вас МАЛОжильные , их и не должно .

0
Аватар пользователя
mastak

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

11.04.2018 в 21:50:23

BV написал: mastak, Вопрос - какая температура плавления пластика корпуса?

Пластик ABS V0

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111480

11.04.2018 в 21:50:53

mastak написал: При максимально допустимом токе 60А перегрева нет.

Можно повторить тест с подключением многожильным проводом, сечением как у автора 16, обжатым в НШВ?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

11.04.2018 в 21:56:48

BV написал:

mastak написал: При максимально допустимом токе 60А перегрева нет.

Можно повторить тест с подключением многожильным проводом, сечением как у автора 16, обжатым в НШВ?

BV, Как мне кажется, там больше 16 квадрат и изначально там были НШВИ...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
mastak

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

11.04.2018 в 21:57:05

BV написал: Можно повторить тест с подключением многожильным проводом, сечением как у автора 16, обжатым в НШВ?

Можно. Повторяйте.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111480

11.04.2018 в 21:57:19

mastak написал:

BV написал: mastak, Вопрос - какая температура плавления пластика корпуса?

Пластик ABS V0

mastak, мало что говорит о температуре.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111480

11.04.2018 в 21:58:31

mastak написал:

BV написал: Можно повторить тест с подключением многожильным проводом, сечением как у автора 16, обжатым в НШВ?

Можно. Повторяйте.

mastak, Воспринимать эти слова как окончание диалога? :)

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

11.04.2018 в 22:17:14

На примере монтажных коробок Kopos, температура применения и тест струной. PHV: от -5°С до +60°С, 850°С. PP, PC: от -25°С до +60°С, 650°С. PE, PS: от -5°С до +60°С, 650°С. Безгалогенные PPO, PE: от -45°С до +105°С, 850°С.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

11.04.2018 в 22:29:11

BV написал:

mastak написал:

BV написал: mastak, Вопрос - какая температура плавления пластика корпуса?

Пластик ABS V0

mastak, мало что говорит о температуре.

BV, Не зная чье у Меандра сырье можно только на примере - http://polimer1.ru/assets/files/downloads/catalog/katalog-tehnicheskie-plastiki.-rukovodstvo.pdf Показатели TECARAN ABS grey (ABS) Tg 104 °C Плотность 1.04 г/см3 Модуль эластичности 1,700 МПа Рабочая температура, длительная 75 °C Рабочая температура, кратковременная 100 °C Минимальная рабочая температура –50 °C.

А по горючести конкретная модификация -
ABS V-0 пластик PrintProduct

Специальная марка ABS превосходит своих аналогов по характеристикам горючести (Fire Behaviour)/

Горение вертикального образца прекращается в пределах 10 с. Соответствует стандартам категорий UL94 (научно-исследовательских лабораторий страховых компаний) для пластиков. Эта категория определяют способность материала к гашению пламени после воспламенения. Данной марки ABS присвоена категорию Б-0 (V-0). Категория присвоена на основе скорости горения, времени гашения, стойкости к образованию капель и в зависимости от того, горючи или не горючи образующиеся капли. https://www.хочу3д.рф/catalog/abs_v_0_plastik_printproduct/

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111480

11.04.2018 в 22:43:07

По коричневому цвету - и слегка почерневшему проводу - уж больше 120 - точно, возможно около 200 град

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу