Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.05.2018 в 23:58:24

yrrc написал: возможность есть, что-то можете посоветовать до 10 тысяч? С клещами и мультиметром?

Из недорогих посоветую UNI-T UT210E. Пользуюсь - не нарадуюсь. Теперь 266-е в руки брать противно :).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

yrrc
yrrc
Новичок

Регистрация: 15.05.2018

Тольятти

Сообщений: 7

16.05.2018 в 00:31:48

Kamikaze написал:

yrrc написал: возможность есть, что-то можете посоветовать до 10 тысяч? С клещами и мультиметром?

Из недорогих посоветую UNI-T UT210E. Пользуюсь - не нарадуюсь. Теперь 266-е в руки брать противно :).

Kamikaze, а если подороже? Хотел написать в личку, но думаю будет хорошо если по запросу посоветуйте токоизмерительные клещи или мультиметр будет полезная информация.

UNI-T UT210E способны показать такое малое падение напряжения?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

16.05.2018 в 00:42:21

yrrc, скажите, почему некоторые узм-ы стоят заметно ниже рядом стоящих автоматов? Это всё закреплено не на рейке? Никак не связываю с оплавлением, просто показалось интересным.

0
yrrc
yrrc
Новичок

Регистрация: 15.05.2018

Тольятти

Сообщений: 7

16.05.2018 в 01:06:23

Radio написал: yrrc, скажите, почему некоторые узм-ы стоят заметно ниже рядом стоящих автоматов? Это всё закреплено не на рейке? Никак не связываю с оплавлением, просто показалось интересным.

Radio, конечно, на рейке, на фото видно. Из некоторых пытались вытащить провод по совету mastak, может быть немного вытянули.

Пока единственный вывод - УЗМ-51м выдерживают работу на токе значительно ниже 63А. На тех линиях где нагрузка низкая - корпус не плавится. Попробуем постепенно нагружать линии с шагом по 5А, увидим реальные токовые нагрузки при постоянной работе.

Позиция производителя "чисто русская" - ваши проблемы, случай не гарантийный.

У Schneider было раньше реле напряжения Easy9 на 63А, смотрю что снято с производства, заменено на 40А, видимо не просто так.

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

16.05.2018 в 03:03:21

yrrc, у вас прям первая фотка, сколько там всёго в ряд - номиналы всего должны быть уменьшены до 0.7 номинала,может и меньше, ещё темп. окр. среды надо учесть). Я давно говорю, но меня не слушают, а потом возникают темы подобные этой - возьмите узм16,предохранитель и нормальное 2Р реле на 63А, ограничьте ток через реле 2Р АВ не более 50А. Пусть узм16 управляет реле и будет вам счастье :) ПыСы. У вас там ещё провода кучей проложены.Щиток-то побольше берите, примерно +30% свободного места от максимально "забитого". Взяли, прикинули компоновку, всё плотно влезает - прибавили 30% и пошли брать соответствующий щит. Или сразу побольше взять, особенно если бюджет не ваш, а жизнь потом у всех будет получше).

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

16.05.2018 в 07:51:18

yrrc написал: Человек который на почте info@meandr.ru говорит что мы плохо затянули болты )

В одной из предыдущих редакций РЭ УЗМ был указан смешной момент затяжки клемм 0,4Нм - так можно зажать, если крутить отвёртку двумя пальчиками. Сейчас момент затяжки вовсе убрали. Так что формально не может быть никакого "плохо затянули", с каким бы моментом Вы ни затянули- это не является нарушением.

А ещё РЭ УЗМ гласит "Не содержит драгоценные металлы". Серебра в контактах реле больше нет?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

bnmuyt
bnmuyt
Эксперт

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

16.05.2018 в 13:20:49

yrrc написал: Пока единственный вывод - УЗМ-51м выдерживают работу на токе значительно ниже 63А. На тех линиях где нагрузка низкая - корпус не плавится. Попробуем постепенно нагружать линии с шагом по 5А, увидим реальные токовые нагрузки при постоянной работе.

Держите нас в курсе, очень интересно.

Очень хочется предложить еще один вариант для эксперимента, небезопасный. Вообще снять переднюю часть корпуса и оставить так под нагрузкой.

0
Jamie
Jamie
Новичок

Регистрация: 27.05.2014

Ижевск

Сообщений: 69

16.05.2018 в 22:19:02

Нагрузка майнинг ферма? P.S. просто интересно, к делу отношения не имеет. P.P.S. кстати... а может это плавится от перегретого АВ? Изи9 шлак полный.

0
Ka1n
Ka1n
Новичок

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 76

09.03.2019 в 02:45:31

Такая же история, стоял УЗМ-51м около года, автомат на защиту 32А. Расплавился весь на нулевом контакте. Нагрузка очень часто была порядка 30А. Клему каким-то образом скосило и выперло вверх, в последний момент при прикосновении к проводу уже шли искры. Наверное еще немного и дом бы сгорел. Кабель 6 кв. и затянуто было очень хорошо, даже протягивал как-то все болты в щитке. Поставил шнайдер, больше никогда не поставлю это чудо и никому не советую.

0
Serpiph
Serpiph
Эксперт

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

09.03.2019 в 07:07:50

Ka1n, судя по состоянию нулевого проводника, его неправильно огильзовали, и ещё и юбочка прихвачена клеммой. Немудрено, что его так могло распластать, нагрев мог быть некачественной заделкой провода, а не конструкцией УЗМ.