Ш.Наиль
Ш.Наиль
Новичок

Регистрация: 10.04.2018

Екатеринбург

Сообщений: 8

10.04.2018 в 15:04:46

Добрый день, ребята. Помогите, пожалуйста, занизить инсталляцию. Проблема в том, что при любом соединении отводов унитаз будет выше 45 см.Возможно есть другие соединения и отводы? Замучился, сил нет уже...Посоветуйте что-нибудь...

0
Pekkonen
Pekkonen
Резидент

Регистрация: 28.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 4144

10.04.2018 в 15:26:28

Возможно ли установить эксцентрик? Типа такого Хотя это будет и не очень верное решение... Убрать пространственный тройник, 110х110х50 возможно?

0

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Ш.Наиль
Ш.Наиль
Новичок

Регистрация: 10.04.2018

Екатеринбург

Сообщений: 8

10.04.2018 в 15:37:20

Т Pekkonen,Такой эксцентрик мне не подходит к сожалению, вот думаю может пол перфоратором выскребать, саму инсталяцию утопить в пол. Возможно ли такой вариант? Если убрать тройник, то как канализацией с кухни быть?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124716

10.04.2018 в 15:54:19

Ш.Наиль, Черный повернуть влево и далее по кругу поворотами на 90 град. Кан от кухни - в первый поворот от стояка - использовать поворот с отводом 50 в одной плоскости с поворотом

0
EV.SA
EV.SA
Резидент

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

10.04.2018 в 15:55:02

Ш.Наиль написал: вот думаю может пол перфоратором выскребать, саму инсталяцию утопить в пол. Возможно ли такой вариант?

Нужно не инсталляцию утапливать :eek: ,а тройник на стояке опускать .

Ш.Наиль написал: Если убрать тройник, то как канализацией с кухни быть?

Ставить крестовину

0

@fev.santeh Инста

Ш.Наиль
Ш.Наиль
Новичок

Регистрация: 10.04.2018

Екатеринбург

Сообщений: 8

10.04.2018 в 16:19:57

BV, а как инсталляцию ставить? в угол что-ли, не понял

0
Ш.Наиль
Ш.Наиль
Новичок

Регистрация: 10.04.2018

Екатеринбург

Сообщений: 8

10.04.2018 в 16:21:20

EV.SA, не могу трогать стояк

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124716

10.04.2018 в 16:25:46

Ш.Наиль написал: BV, а как инсталляцию ставить? в угол что-ли, не понял

Ш.Наиль, Так же как и стоит.

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

10.04.2018 в 16:27:12

Ш.Наиль, У вас лапы инсталляции уже на чистовой стяжке стоят, сколько от чистого пола до шпилек крепления унитаза или до метки 1 метр на инсталляции?

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5079

10.04.2018 в 16:38:32

Ш.Наиль, Поворачиваете тройник стояка выходом прямо к инсталляции, в него короткий тройник 110 с косым выходом на 50. В него угол 90 град ставите с наклоном под 45 град к черному отводу инсталяции, который также поворачиваете под 45 град. А не достающую длину между ними (примерно в раструб будет) дополняете куском резанной трубы 110*250мм. Трубу на 50мм соединяете с косым выходом тройника на 110, уклон 50-ой трубы соблюдайте.

0
Ш.Наиль
Ш.Наиль
Новичок

Регистрация: 10.04.2018

Екатеринбург

Сообщений: 8

10.04.2018 в 17:05:58

Hitgher, 1,07см примерно

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.