17.04.2018 в 00:39:06
Ага, всем спасибо. Я понял схему. Получается от таймера выведу три пары проводов на каждый контактор отдельно.
{{post:6312144,вам надо 3 двухполюсных контактора плюс АВ на защиту цепи управления, в идеале на каждый}} Подскажите, почему двухполюсные в этом случае? Для чего разрывать вместе с нулем?
megrad написал: Всего то датчик температуры добавить.
А куда датчик температуры добавлять? И кстати, на будущее, теоретический вопрос. Если подключать GSM управление с своим реле, его подключать на контакторы заменив таймер?
И в любом цепь управления отоплением на лето будем выключать.
17.04.2018 в 10:08:02
liamap написал: А куда датчик температуры добавлять?
Датчик температуры будет на улице, лучше в затенённом месте, В щите ставится исполнительное реле, которое ставится на питающие цепи контакторов.
liamap написал: И в любом цепь управления отоплением на лето будем выключать.
При реле температуры этого не надо будет делать.
liamap написал: Если подключать GSM управление с своим реле, его подключать на контакторы заменив таймер
GSM управление это модуль с СИМкой либо как вариант инет модуль, для управления через инет. Для примера
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
17.04.2018 в 10:56:30
megrad написал: liamap написал: И в любом цепь управления отоплением на лето будем выключать.
При реле температуры этого не надо будет делать.
Надо. Безопасность. Датчик может сдохнуть.
17.04.2018 в 11:39:35
BV написал: Надо. Безопасность. Датчик может сдохнуть.
А защиту ни кто не отменял. На вводе как мин реле напряжения поставить как мин.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
17.04.2018 в 11:42:41
BV написал:
megrad написал: liamap написал: И в любом цепь управления отоплением на лето будем выключать.
При реле температуры этого не надо будет делать.
Надо. Безопасность. Датчик может сдохнуть.
BV, В нормальных конвекторах два термостата: основной и аварийный. Еще добавляем комнатные термостаты на стены помещений и наслаждаемся нужной температурой в каждом из помещений. Термостаты и с таймером бывают. Возможна гибкая настройка Ситуация отказа всех трех термостатов сразу - невероятна.
17.04.2018 в 11:48:11
РаботничкиНТ, Я предпочитаю отключать системы (снимать с них напряжение), которые не используются долгое время.
17.04.2018 в 11:52:30
BV, Запросто. Питаем сеть обогрева от отдельной группы в щитке. Щёлк автоматом - и всё.
17.04.2018 в 12:26:55
РаботничкиНТ написал: Термостаты и с таймером бывают. Возможна гибкая настройка
У автора уже есть конвекторы, вроде модель не указана.
РаботничкиНТ написал: Ситуация отказа всех трех термостатов сразу - невероятна
да ладно, например отгоревший ноль.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
17.04.2018 в 12:29:33
megrad, УЗМ на управляющую фазу, деревня таки .
17.04.2018 в 13:16:04
dokar написал: УЗМ на управляющую фазу, деревня таки .
Это к автору и ... деревни они разные.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
17.04.2018 в 14:45:34
megrad написал: РаботничкиНТ написал: Ситуация отказа всех трех термостатов сразу - невероятна
да ладно, например отгоревший ноль.
И что при этом происходит? Повышенное напряжение поступает на нагревательный элемент конвектора, он перегревается и срабатывает термостат, установленный на нагревательном элементе конвектора. Либо нагревательный элемент быстро перегорит, разомкнув цепь навсегда. Есть и еще один термостат в конвекторе, регулируемый. Стоят они последовательно. Размыкание любого ведет к размыканию цепи. Если есть еще комнатный термостат, то он не даст включиться отоплению, когда в помещении уже жарко.
Ситуацию "пять лет после исчезновения людей" рассматривать не будем