Санкт-Петербург

Сообщений: 15

12.04.2018 в 10:08:50

Приветствую всех! Ввод трехфазный, 15кВт. Автоматы Legrand, подключено общее УЗО 4P. Номиналы и схема высчитаны и уже частично разведено.

Есть желание подключить конвекторы в частном доме через таймеры с включением ночью. Суммарная нагрузка не более 6-8кВт. Планируется 6 конвекторов не более 1кВт. По два конвектора на фазу. Думаю сделать отдельную разводку под конвекторы, в ящике установить суточное или недельное реле времени. Указанную нагрузку, я так понимаю, лучше подключать не напрямую к реле, а через контактор.

Вопросы: Какой контактор и реле времени посоветуете, каких производителей смотреть? Какая схема подключения? Нужен ли отдельный автомат для самого реле времени? Мне представляется такая схема: реле времени к любой из фаз - контактор 3P (или 4P), подключены 3 фазы и одна управляющая от реле - 3 автомата на 16A на каждую фазу - два конвектора *3. Можно ли обойтись одним устройством, у Hager видел контакторы с функцией "день/ночь", но не нашел документации, как его настраивать.

По теме нашел мало информации в сети, в том числе и на этом форуме, поэтому в своей схеме не уверен.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16875

12.04.2018 в 10:18:17

liamap написал: Номиналы и схема высчитаны

Неужели, и где же схема?)))

liamap написал: Какой контактор и реле времени посоветуете, каких производителей смотреть?

Да любого известного: Шнейдер, Легран, АВВ, Хагер.

liamap написал: Какая схема подключения?

В соответствии с инструкцией

liamap написал: Hager видел контакторы с функцией "день/ночь", но не нашел документации, как его настраивать.

В каталоге посмотрите, либо наберите в Яндексе соответствующий запрос

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111556

12.04.2018 в 10:44:40

liamap написал: Нужен ли отдельный автомат для самого реле времени?

да. Остальное делайте. Можете использовать как простое суточное реле, так и на неделю

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

12.04.2018 в 12:02:43

liamap, У вас все конвекторы ,будут включаться одновременно ? Я пока не видел контактор день/ночь более 25А ,либо вам надо брать 3 контактора например Легранд 4 125 01 ,дёшево и сердито и к ним цеплять конвекторы ,таймер, самый простой без изысков , автоматы конвекторов 16А, должны стоять до контакторов к которым будут подключены конвектора . И ещё таймер ,должен быть защищён АВ, как сказал ув.BV,вот только АВ этот желательно на 2А Ну и простенькая схема

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.04.2018 в 15:50:19

liamap написал: Какой контактор и реле времени посоветуете, каких производителей смотреть?

Цена вопроса. Логика работы автоматики кроме ночь\день. Типа летом тоже будет работать? Управление только через таймер или инет, сим карту?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
liamap

Местный

Регистрация: 12.09.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

15.04.2018 в 23:09:53

ebf написал: Я пока не видел контактор день/ночь более 25А

У Hager есть на 40A http://www.hagersystems.ru/production/modular/contactor/ Включаться все будут одновременно. Но тут вопрос - у меня ввод трехфазный на 25A, это 15кВт, по 5 на фазу. У меня конвекторы даже при одновременной работе не более 8кВт всего (6 шт по 1 квт). Какого номинала брать контактор и автоматы после него? Я так понимаю, контактор трехполюсный на 25А (ну или 40А с запасом) и три однополюсных автомата на 16А подключать корректно?

Я так понимаю, есть два варианты - либо использовать трехполюсные контакторы Hager c функцией день/ночь подключая конвекторы к ним напрямую, или городить схему примерно такую: Автомат TX3 Legrand 1P 10A 6kA B на питание таймера - Таймер суточный Legrand 003740, от него контакт на управляющий контакт контактора - Контактор CX3 бесшумный 230v 4но 40A, к контактору идут 3 фазы от "ввода" (вводная схема у меня до контактора: автомат на 25А, далее на каждую фазу реле напряжения, далее 4p УЗО на 40A)- Автомат TX3 Legrand 1P 16A 6kA B * 3шт и от них на конвекторы Вот получается примерно так же, как рисут Легран тут: http://waterheatertimer.org/pdf/Legrand-03740-timer-instruction-manual.pdf

Кроме Hager я не нашел больше контакторов, предназначенных для управления отоплением по ночам. Заманчиво подключить одно устройство вместо трех: автомата, реле времени, контактора. Но непонятна схема управления. Никаких циферблатов и кнопок нет. В заводских pdf тоже не нашел описание настройки.

megrad написал: Цена вопроса. Логика работы автоматики кроме ночь\день. Типа летом тоже будет работать?

Летом можно вручную выключить, не проблема.

megrad написал: Управление только через таймер или инет, сим карту?

Об управлении через GSM пока думаю.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.04.2018 в 23:57:07

liamap, вам не нужен 3-х полюсный контактор,совсем .Один АВ + таймер + 3 АВ16А + 3 контактора 25А

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

16.04.2018 в 00:11:35

ebf написал: liamap, вам не нужен 3-х полюсный контактор,совсем .Один АВ + таймер + 3 АВ16А + 3 контактора 25А

ebf, Верно , защита и управление однофазными нагрузками должны быть независимыми друг от друга даже под общей "директорией".

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.04.2018 в 10:07:03

liamap написал: Летом можно вручную выключить, не проблема.

Всего то датчик температуры добавить.

liamap написал: Контактор CX3 бесшумный 230v 4но 40A,

Вам надо 3 двухполюсных контактора плюс АВ на защиту цепи управления, в идеале на каждый контактор и реле времени плюс АВ на защиту линий конвекторов.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.04.2018 в 10:11:32

megrad, У на не ищут лёгких путей и схему дали и каталожные номера,но что то видимо не так :)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.04.2018 в 15:01:09

ebf написал: У нас не ищут лёгких путей

Не, земноводное крупное попалось.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
liamap

Местный

Регистрация: 12.09.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

17.04.2018 в 00:39:06

Ага, всем спасибо. Я понял схему. Получается от таймера выведу три пары проводов на каждый контактор отдельно.

{{post:6312144,вам надо 3 двухполюсных контактора плюс АВ на защиту цепи управления, в идеале на каждый}} Подскажите, почему двухполюсные в этом случае? Для чего разрывать вместе с нулем?

megrad написал: Всего то датчик температуры добавить.

А куда датчик температуры добавлять? И кстати, на будущее, теоретический вопрос. Если подключать GSM управление с своим реле, его подключать на контакторы заменив таймер?

И в любом цепь управления отоплением на лето будем выключать.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.04.2018 в 10:08:02

liamap написал: А куда датчик температуры добавлять?

Датчик температуры будет на улице, лучше в затенённом месте, В щите ставится исполнительное реле, которое ставится на питающие цепи контакторов.

liamap написал: И в любом цепь управления отоплением на лето будем выключать.

При реле температуры этого не надо будет делать.

liamap написал: Если подключать GSM управление с своим реле, его подключать на контакторы заменив таймер

GSM управление это модуль с СИМкой либо как вариант инет модуль, для управления через инет. Для примера ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111556

17.04.2018 в 10:56:30

megrad написал: liamap написал: И в любом цепь управления отоплением на лето будем выключать.

При реле температуры этого не надо будет делать.

Надо. Безопасность. Датчик может сдохнуть.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.04.2018 в 11:39:35

BV написал: Надо. Безопасность. Датчик может сдохнуть.

А защиту ни кто не отменял. На вводе как мин реле напряжения поставить как мин.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.