Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22088

18.04.2018 в 09:03:40

dimabirulin, фотки страшненькие, и вот это " ...Не работаю с модульной продукцией IEK, TDM, EKF... " должно насторожить. А так вроде всё норм. :)

Но что вам даст эта голая сборка, если самое сложное - нормально этот щит установить и подключить?

Сборка - это нащелкнуть модули на рейку, сделать перемычки из отрезков пугв и наконечников, закрутить их и гребенки в клеммы. Всё. Желательно при этом не напутать в схеме. В некоторых случаях (если щит без съемной рамы) предварительная сборка вообще не имеет особого смысла, т.к. все равно потом разбирать для установки.

А вот с подключением у товарища как раз беда, если это реально его работа.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

18.04.2018 в 09:15:15

Фотки страшные... И не факт что его. Его можно нанять только для соединения модульки ПуГВ, и то если у него обжимка есть. Но я бы на вашем месте купил КВТшную обжимку и собрать самому.

0

Грубый, но справедливый

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21975

18.04.2018 в 10:19:26

Vadim 161 написал: и то если у него обжимка есть.

А зачем ? Когда -

dimabirulin написал: Винтовые соединения протягиваются шуруповертом, в результате чего соединения долгое время не нуждаются в обслуживании. (открутить в ручную проблематично).

:D На анаэроб наверно ставит. :yu:

Vadim 161 написал: Фотки страшные... И не факт что его.

Что-то больно целая и невредимая после такого инструментария . :confused:

0

Да, ни фига.

dimabirulin
dimabirulin
Местный

Регистрация: 08.02.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 157

18.04.2018 в 11:29:47

Radio написал: Но что вам даст эта голая сборка, если самое сложное - нормально этот щит установить и подключить?

Он как-бы собирается... установить и подключить щит.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22088

18.04.2018 в 11:33:22

dimabirulin написал: Он как-бы собирается... установить и подключить щит.

Этого я бы ему на вашем месте не доверил. :)

0
dimabirulin
dimabirulin
Местный

Регистрация: 08.02.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 157

18.04.2018 в 11:38:09

Radio, Можете объяснить, что вас смущает?

0
dimabirulin
dimabirulin
Местный

Регистрация: 08.02.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 157

18.04.2018 в 11:42:40

Просто даже не знаю к кому обратиться за помощью.. На работе есть электрики у меня, я к ним подошел, уточнить занимаются ли они установкой щитов и проводкой, так они мне начали нахваливать TDMские автоматы и говорят нефиг переплачивать за дорогие АББ и шнайдеры))-качество одинаковое

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18311

18.04.2018 в 11:56:16

dimabirulin написал: я к ним подошел

Больше не подходите...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22088

18.04.2018 в 12:02:04

dimabirulin, ну вот просто для сравнения нормальная сборка и подключение щита (не моё):

Как-то все же отличается от того невнятного клубка, не находите?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137406

18.04.2018 в 12:21:08

Radio написал: ну вот просто для сравнения нормальная сборка и подключение щита (не моё):

Нормальной я эту сборку никак назвать не могу :)

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

18.04.2018 в 12:50:28

BV, началось... Что-же на этот раз ? Цвет проводочков не угодил ? Ну так с ним там все нормально, это вы НТД не так читаете

0

Грубый, но справедливый

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу