12.04.2018 в 16:08:38
Доброго дня, уважаемые товарищи мастера! Прошу вас оценить примерную схему щитка для двухкомнатной квартиры.
Схематичный план квартиры – на рисунке 1 (прошу прощения за отступление от правил ЕСКД :)). Хочу сделать небольшую перепланировку, а именно увеличить ванную, присоединив к ней кусочек коридора со смещением двери в спальню ближе к углу спальни.
Дом кирпичный 1999 года постройки, 9 этажей, газ. Выделенная мощность по договору – 3кВт. Как сказал электрик, недавно менявший счётчик, автомат на вводе они допускают до 25А (под пломбу). Сейчас там стоит C40, который они установили вместо полыхнувшего пакетника. Квартирный щиток – рисунки 2 и 3. Судя по тому, что я увидел в подъездном щитке (рисунки 4-7), земля присутствует (на одном из фото, если присмотреться, виден и орех на PE-проводе). Правда, не факт, что земля заведена в квартиру. В квартире планируется полная замена проводки, в том числе и вводного кабеля. Планируется, по возможности, использовать ВВГнг-ls.
Первый вопрос: какой кабель лучше взять на ввод: 3х4 или 3х6 (длина составит порядка 10м)?
Список линий:
*По поводу необходимости установки системы защиты от протечек еще не определился
Вопрос: хватит ли выделенной мощности на все указанные потребители? Понятно, что на всех приборах указана максимальная мощность, которую прибор может потребить в отдельных режимах работы, а в среднем потребление значительно ниже. Интересует мнение опытных товарищей, «влезет» ли указанное оборудование в возможности сети.
Схема щита представлена на рисунке 8. В качестве элементной базы ориентировался на Schneider Electric Acti9, но это может быть и изменено. Щиток думаю взять какую-нибудь Прагму навесную 2х24 или 3х18 модулей. Буду признателен за конструктивную критику схемы щита.
З.ы.: электрик сказал, что по их требованиям высота клеммной крышки щита должна быть 140-170 см. Что это за клеммная крышка такая, и где она в щитке находится?
12.04.2018 в 16:12:57
Basil_ написал: высота клеммной крышки щита должна быть 140-170 см. Что это за клеммная крышка такая, и где она в щитке находится?
Это крышка, закрывающая клеммы счетчика.
Basil_ написал: Интересует мнение опытных товарищей, «влезет» ли указанное оборудование в возможности сети.
Разумеется, да.
12.04.2018 в 16:14:43
Basil_ написал: Интересует мнение опытных товарищей, «влезет» ли указанное оборудование в возможности сети.
Разумеется, да.
12.04.2018 в 16:30:47
Basil_, Вам 3-4 УЗО будет достаточно.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.04.2018 в 16:36:32
Basil_, освещение сократить до 2 групп, кондеи установить под любые УЗО.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.04.2018 в 16:41:17
Radio, спасибо за ответ :)
12.04.2018 в 16:47:53
MaSeVi, megrad, спасибо, что откликнулись. По поводу сокращения количества УЗО. Выделил отдельное на 10 ма на санузел, все-таки влажное помещение. Кондеи повесил под отдельное УЗО, т.к. существует опасение о их ложных срабатываниях, чтобы не вырубало других потребителей. Или это миф, и можно спокойно вешать кондей на одно УЗО с розетками или освещением?
12.04.2018 в 16:52:30
Basil_ написал: т.к. существует опасение о их ложных срабатываниях
Поставьте на них двухполюсники да и всё, если они с прямым подключением будут. Защите от протечек УЗО на 10мА нафиг не нужно. Сам бог велел убрать первое или второе УЗО, и завести эти 5 линий под одно УЗО.
Грубый, но справедливый
12.04.2018 в 17:02:10
Basil_ написал: Хочу сделать небольшую перепланировку, а именно увеличить ванную, присоединив к ней кусочек коридора со смещением двери в спальню ближе к углу спальни.
Сделайте много фото, где показана качественная гидроизоляция, и подпишите акт скрытых работ представителями УК. Потом пригодится.
Basil_ написал: газ. Выделенная мощность по договору – 3кВт. Как сказал электрик, недавно менявший счётчик, автомат на вводе они допускают до 25А (под пломбу).
Хватит, если не ставить проточных водогреев.
Basil_ написал: Правда, не факт, что земля заведена в квартиру.
поправимо
Basil_ написал: Первый вопрос: какой кабель лучше взять на ввод: 3х4 или 3х6 (длина составит порядка 10м)?
если вдруг лет через 5 .... то разница цены 3х10 не намного больше
Basil_ написал: Лоджия 8) Освещение лоджии 9) Розетки лоджии (обогреватель, электроинструмент, ноутбук и пр.)
от комнаты
Basil_ написал: 14) Посудомоечная машина (около 2,5 кВт) 15) Электрический духовой шкаф (3,5 кВт)
две линии независимо, от ПММ еще можно доп розетки кухня
Basil_ написал: Ванная 19) Освещение ванной (+вытяжка и обогрев зеркала – до 200 Вт) 20) Розетки ванной (фен, бритва)
можно на один дифф 16А
Basil_ написал: 21) Стиральная машина (около 2,5 кВт)
более 2 квт не встречал в природе
Basil_ написал: *По поводу необходимости установки системы защиты от протечек еще не определился
Да. 1 шт / 4 крана
Basil_ написал: Вопрос: хватит ли выделенной мощности на все указанные потребители? Понятно, что на всех приборах указана максимальная мощность, которую прибор может потребить в отдельных режимах работы, а в среднем потребление значительно ниже. Интересует мнение опытных товарищей, «влезет» ли указанное оборудование в возможности сети.
хватит, ели вдруг 1 раз в год не хватит - что-то можно выключить
Basil_ написал: В качестве элементной базы ориентировался на Schneider Electric Acti9, но это может быть и изменено.
Хагер, Chint - к рассмотрению
Basil_ написал: Щиток думаю взять какую-нибудь Прагму навесную 2х24 или 3х18 модулей. Буду признателен за конструктивную критику схемы щита.
Хагер, получше но подороже
Basil_ написал: З.ы.: электрик сказал, что по их требованиям высота клеммной крышки щита должна быть 140-170 см.
Пусть покажет тугамент, где это написано. Не написано - лесом
Basil_ написал: схемы щита.
хол - на отдельный дифф, возможно с управлением защиты от протечек - уехали в отпуск, что работает? Всю ванную со светом можно на один дифф 10ма
12.04.2018 в 17:02:37
Basil_ написал: Выделил отдельное на 10 ма на санузел, все-таки влажное помещение.
Проще диф поставить.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.04.2018 в 17:07:18
BV написал: если вдруг лет через 5
Что через 5 лет может произойти ? По фото прекрасно видно что там хороший новый пятипроводный стояк.
Грубый, но справедливый
12.04.2018 в 17:08:26
Vadim 161 написал:
BV написал: если вдруг лет через 5
Что через 5 лет может произойти ? По фото прекрасно видно что там хороший новый пятипроводный стояк.
Vadim 161, Автор решит отказаться от газа, и ему подпишут увеличение мощности....
... заложил бы кабель 3х4 на электроварку...
12.04.2018 в 17:08:44
BV написал: Хагер, получше но подороже
Ну, не знаю, Прагма по цене тоже не компот)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.04.2018 в 17:10:19
BV, ой... всё это выдумки. Какой нормальный человек будет просто так от газа отказываться и на электроплиты переходить ?
Грубый, но справедливый
12.04.2018 в 17:14:52
Vadim 161 написал: BV, ой... всё это выдумки. Какой нормальный человек будет просто так от газа отказываться и на электроплиты переходить ?
Vadim 161, Нормальный - тот, кто умеет думать и считать. "Сейчас" по сравнению с "тогда" ..... на электротарифе жить выгоднее, и минус - эта копоть от газа и рыжие потолки на кухне