20.04.2018 в 18:34:11
M@STER71 написал:
nadegniy написал: Так вы совсем ничего не понимаете в строительстве,
Я то как раз понимаю, что это вы не понимаете ... ДАЖЕ НЕ ОТЛИЧАЕТЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ОТ ОТДЕЛКИ !
Уже ознакомился с вашим каналом - ничего оригинального там нет, кроме вас. Если бы на этом форуме можно было бы ставить минусы на подобные вашим высказывания. То вы бы возглавили Антитоп форума ! Страна должна знать своих антигероев ! А пока пользуетесь безнаказанностью
M@STER71, Пожалуйста не смешите меня, по роду своих занятий я каждый день останавливаю работы и выгоняю со строек вот таких вот теоретиков как вы. Они типа знают и делают как сосед, а на самом деле друг за дружкой повторяют глупости рукокривость соседа. Вы вместо болтовни и ереси, что несёте на форуме сходили бы поучились, ведь сейчас курсы практически везде бесплатные, узнаете основы, потом глядишь поднатаскаетесь.
20.04.2018 в 19:08:13
nadegniy написал: по роду своих занятий я каждый день останавливаю работы, потому что меня выгоняют со строек
Да уж - это больше похоже на правду
20.04.2018 в 19:48:55
Опять разные флуидёры попытались уйти из темы ... Вот реальная борьба с трещинами, фасад оштукатурен пять лет тому назад, трещин нет
21.04.2018 в 09:30:27
Один из примеров набора материалов для оштукатуривания дома внутри дома, для борьбы с трещинами
21.04.2018 в 11:19:07
По существу. Вот что нашел в материалах Ytong:
Технология нанесения наружной штукатурки слоем 15-20 мм. Оштукатуривание фасадов рекомендуется производить на следующий сезон после возведения стен. За это время влажность газобетона YTONG снизится примерно до 10%, стены и перекрытия будут нести нагрузку от внутренних стяжек и штукатурок, фундамент здания даст небольшую осадку… Если оштукатуривание будет производиться на следующий сезон после укладки блоков, то армирования по всей поверхности фасада не требуется. Достаточно усилить диагональными полосками армирующей сетки наружные углы фасадных проемов, а так же места сопряжений газобетона с другими стеновыми материалами. Сплошное армирование штукатурного покрытия рекомендуется только в случае оштукатуривания свежей газобетонной кладки.
Из этого делаю вывод, что внутренние стены можно штукатурить по фасадной технологии (с сеткой), не дожидаясь следующего сезона. Само собой, сначала сделаю все прочие работы, какие возможно.
21.04.2018 в 20:57:02
Nikonoff написал: По существу. Вот что нашел в материалах Ytong:
Технология нанесения наружной штукатурки слоем 15-20 мм. Оштукатуривание фасадов рекомендуется производить на следующий сезон после возведения стен. За это время влажность газобетона YTONG снизится примерно до 10%, стены и перекрытия будут нести нагрузку от внутренних стяжек и штукатурок, фундамент здания даст небольшую осадку… Если оштукатуривание будет производиться на следующий сезон после укладки блоков, то армирования по всей поверхности фасада не требуется. Достаточно усилить диагональными полосками армирующей сетки наружные углы фасадных проемов, а так же места сопряжений газобетона с другими стеновыми материалами. Сплошное армирование штукатурного покрытия рекомендуется только в случае оштукатуривания свежей газобетонной кладки.
Из этого делаю вывод, что внутренние стены можно штукатурить по фасадной технологии (с сеткой), не дожидаясь следующего сезона. Само собой, сначала сделаю все прочие работы, какие возможно.
Nikonoff, Нашли у кого брать информацию :applause: :D Скиньте ссылку где взяли очередной шедевр ютонговской мысли.
22.04.2018 в 10:52:21
На их сайте. Энциклопедия строительства Ytong.
22.04.2018 в 21:11:06
Nikonoff написал: На их сайте. Энциклопедия строительства Ytong.
Nikonoff, У них очень прикольные обучающие семинары, пол часа слушаем теорию, потом поправляем, дальше рассказываем за них, практические занятие на стенде уже проводим сами. Я не знаю что и как у них с кладкой, но что касается штукатурки и наружной отделкой, то этого у них просто нет.
22.04.2018 в 22:36:23
не очень понятно как гипсокартон можно приклеить к металлокаркасу, впервые о таком слышу.
22.04.2018 в 22:37:24
Думаю конечно, это спасет от усадки, но по деньгам выйдет подороже, чем просто штукатурка, хотя тут либо время теряешь на ожидание усадки, либо деньки
22.04.2018 в 22:56:15
Lego158 написал: не очень понятно как гипсокартон можно приклеить к металлокаркасу, впервые о таком слышу.
Lego158, я тоже о таком впервые слышу :)
Гипсокартон можно клеить прямо на стену (кирпич, пеноблоки). Метод есть в альбоме чертежей Кнауф.
22.04.2018 в 23:50:48
Lego158 написал: Думаю конечно, это спасет от усадки, но по деньгам выйдет подороже, чем просто штукатурка, хотя тут либо время теряешь на ожидание усадки, либо деньки
Lego158, Гипсокартон быстрее треснет чем правильно сделанная штукатурка. Потом установка гипсокартона уменьшает инерционность стен помещения, при открывании окна быстро будет падать температура в помещении, при закрывании быстро нагреваться. Дом из нормального превратится в каркасник.
23.04.2018 в 13:33:52
Позвонил на горячую линию Кнауф. Говорят, лучше подождать, но если ждать нельзя, то штукатурить стены гипсовой штукатуркой в один слой с армирующей сеткой. Плитку клеить на "Флекс" или "Мрамор" в зависимости от типа плитки.
23.04.2018 в 21:37:16
nadegniy написал: У них очень прикольные обучающие семинары
nadegniy написал: Я не знаю что и как у них с кладкой
Вы точно были на этом семинаре или снова Бла-бла-бла. Да даже если были - все без толку в вашем случае. В стройке вы НОЛЬ.
Выше вы УВЕРЕННО утверждаете, что газобетон дает усадку 3-4 мм на 1 метр - ОЧЕРЕДНАЯ ПОЛНАЯ ЧУШЬ ! Все нормальные производители газобетона делают его по автоклавной технологии твердения, т.е. с сушкой в течении 12 часов в автоклаве.
ГОСТ 31360-2007 "Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения",
ГОСТ 31359-2007 "Бетоны ячеистые автоклавного твердения" и СТО 73045594-001-2008
Итак по ГОСТ 31359-2007 "Бетоны ячеистые автоклавного тведения" усадка 0,5 мм на 1 метр !
P.S.: автору темы. Купите гигрометр для измерения влажности. Должна быть в пределах 10-12 %. Потому как все равно правильно плясать от влажности. К тому же будет видна динамика изменений. Кстати период выхода на эксплуатационную влажность составляет от 1 года до 3 лет. Зависит от климатических условий и т.д.