Добрый день.
Есть панелька КПД-4570, 5 этажей. Прикрепляю схему закольцовки ГВС на 5 этаже 1 подъезда.
В подвале дома идет труба ГВС горячая (прямая) и менее горячая (остывшая, обратка) диаметром 50 и 40. Схема подключения во вложении. Поясню. Кран 1,3,5 открыты - прямая подача воды , а краны 2, 4 -обратная подача воды. Дак вот если все краны открыты, то на дальнем стояке краны 4,5 идет чуть теплая (просто теплая) вода из разборных кранов в квартирах по стояку. При такой схеме сантехники управляющей компании утверждают, что идет циркуляция воды и всегда в полотенцесушителях, что установлены на ГВС будет тепло. Это не так. После ночи, утром он холодный. Следовательно нет никакой циркуляции воды. Что в этой схеме сделано все-таки не так, раз она нерабочая?
На данный момент сейчас так и "функционирует" система. Кран 4 закрыт. Прошелся по всем квартирам, нигде нет (кроме 2 квартир) байпасов. Кто-то менял трубы и вместо 32, ставили 25. 25 даже на полотенцесушителе. Огромные "петли" из труб. Кажется, что при нижней подаче как у нас, стояк ГВС должен быть 32 диаметра прямой без лишних отворотов, а полотенчики подключены прямо в к стояку с кранами, чтобы при случае заменить полотенчико без отключения всего стояка. В этих петлях (на 5 этаже особенно) наверняка воздух копится. Хотя УК приходили краны поочередно закрывали в подвале и спускали воду завоздушенную через спускники. Результата не дало
Давление прямой 4.2 атмосферы, температура 72 градуса, обратки давление 3,8 атм, температура 42 градуса. Почему нет циркуляции, не понятно. По всем параметрам она должна присутствовать
Если он закрыт, то на обратке внизу не может быть 42 град при входящих в нее 20 и 32 град. "Это фантастика!" (С)
Если забыть про эти 42 град, то надо придушить ту обратку, где 32 град, тогда там где 20 град - потеплеет.
Чтобы заставить эту схему работать, надо на всех прямых стояках вверху перед переходом в обратку ставить регулировочные краны.
Тогда может и получится распределить поток воды на 6 стояков
молоток написал:
Достаточно такого плана в замен шаровых:
Вы серьезно думаете, что очередной сантехник Вася из ДЭЗа запомнит количество оборотов, на которое он крутил кран для отключения когда прорвало в какой то квартире?
Очень близко, в этом году один очень дотошный человек из УК в проекте недавно построенного многоэтажного дома не увидел балансировочных вентилей в циркуляции ГВС на техэтаже. Застройщиком были поставлены простые шаровые краны "закрытыми глазами технадзора". После раздувательства этим человеком, исполнителем работ произведены менее затратные меры по замене шаровых на регулируемые. И понятное дело никто не собирается балансировать данными кранами систему. Установлены чисто для галочки.
В том случае с rax4 трудоёмкость работ повыше, да, не потребуется в дальнейшем производить выверенные манипуляции
Mazayac написал:
не вместо, а вместе. И ручку снять после балансировки, оставив только на шаровом рядом
rax4 написал:
А что не так с вопросом? Картинка первая в первом посту, где с кранами нарисовано.
Нет контура для циркуляции. Для циркуляции теплобменник нужен и отдельный контур с подпиткой, в котором будет подогреваться вода в теплообменнике в отсутствии разбора и бегать по кругу.
Возможно в плохом стояке кто-то установил кран (или сильно зауженный байпас) на стояк и/или перекрыл его. В результате в отсутствии разбора и по причине нижней подачи, при утреннем разборе основной разбор идёт из обратки пока через маленькое отверстие заужения не наберётся горячая с подачи.
А не должна ли быть подача в стояки сверху? Тогда бы вода остывая сама стремилась бы вниз по стоякам в обратку.
ser000, А байпасов практически нет у жильцов. Полотенчики сразу в стояки и без перемычек. Причем у кого-то 32 диаметр ПП, а у кого-то из 25 перех на 32 ПП.