Добрый день.
Есть панелька КПД-4570, 5 этажей. Прикрепляю схему закольцовки ГВС на 5 этаже 1 подъезда.

В подвале дома идет труба ГВС горячая (прямая) и менее горячая (остывшая, обратка) диаметром 50 и 40. Схема подключения во вложении. Поясню. Кран 1,3,5 открыты - прямая подача воды , а краны 2, 4 -обратная подача воды. Дак вот если все краны открыты, то на дальнем стояке краны 4,5 идет чуть теплая (просто теплая) вода из разборных кранов в квартирах по стояку. При такой схеме сантехники управляющей компании утверждают, что идет циркуляция воды и всегда в полотенцесушителях, что установлены на ГВС будет тепло. Это не так. После ночи, утром он холодный. Следовательно нет никакой циркуляции воды. Что в этой схеме сделано все-таки не так, раз она нерабочая?
На данный момент сейчас так и "функционирует" система. Кран 4 закрыт. Прошелся по всем квартирам, нигде нет (кроме 2 квартир) байпасов. Кто-то менял трубы и вместо 32, ставили 25. 25 даже на полотенцесушителе. Огромные "петли" из труб. Кажется, что при нижней подаче как у нас, стояк ГВС должен быть 32 диаметра прямой без лишних отворотов, а полотенчики подключены прямо в к стояку с кранами, чтобы при случае заменить полотенчико без отключения всего стояка. В этих петлях (на 5 этаже особенно) наверняка воздух копится. Хотя УК приходили краны поочередно закрывали в подвале и спускали воду завоздушенную через спускники. Результата не дало
Давление прямой 4.2 атмосферы, температура 72 градуса, обратки давление 3,8 атм, температура 42 градуса. Почему нет циркуляции, не понятно. По всем параметрам она должна присутствовать

rax4 написал:
Кран 4 закрыт.

Если он закрыт, то на обратке внизу не может быть 42 град при входящих в нее 20 и 32 град. "Это фантастика!" (С)

Если забыть про эти 42 град, то надо придушить ту обратку, где 32 град, тогда там где 20 град - потеплеет.

Чтобы заставить эту схему работать, надо на всех прямых стояках вверху перед переходом в обратку ставить регулировочные краны.
Тогда может и получится распределить поток воды на 6 стояков

Регистрация: 17.04.2018 Кострома Сообщений: 7

Интересует правая сторона - 4 стояка. Сейчас 1 и 3 - подача воды, а 2 - и 4 обратка, 5 закрыт! Поперло! Всю ночь горячая вода была.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

BV написал:
ставить регулировочные краны.
Тогда может и получится распределить поток воды на 6 стояков

Достаточно такого плана в замен шаровых:

Только при перекрытии циркуляции придется запоминать или подписывать установленную на нём позицию

молоток, можно не вместо, а вместе. И ручку снять после балансировки, оставив только на шаровом рядом.

молоток написал:
Достаточно такого плана в замен шаровых:

Вы серьезно думаете, что очередной сантехник Вася из ДЭЗа запомнит количество оборотов, на которое он крутил кран для отключения когда прорвало в какой то квартире?

Mazayac написал:
можно не вместо, а вместе.

НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Mazayac написал:
можно не вместо, а вместе.

Mazayac, ну в таком случае придётся укорачивать металлическую труб, по размеру не впишется совместно.

BV написал:
запомнит количество оборотов

Предлагаю метку ставить и количество оборотов подписывать на бирке

молоток написал:
Предлагаю метку ставить и количество оборотов подписывать на бирке

Вот честно скажу - Вы очень далеки от суровой Российской реальности.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

BV написал:
Вы очень далеки от суровой Российской реальности

молоток написал:
по размеру не впишется совместно

Очень близко, в этом году один очень дотошный человек из УК в проекте недавно построенного многоэтажного дома не увидел балансировочных вентилей в циркуляции ГВС на техэтаже. Застройщиком были поставлены простые шаровые краны "закрытыми глазами технадзора". После раздувательства этим человеком, исполнителем работ произведены менее затратные меры по замене шаровых на регулируемые. И понятное дело никто не собирается балансировать данными кранами систему. Установлены чисто для галочки.

В том случае с rax4 трудоёмкость работ повыше, да, не потребуется в дальнейшем производить выверенные манипуляции

Mazayac написал:
не вместо, а вместе. И ручку снять после балансировки, оставив только на шаровом рядом

молоток написал:
В том случае с rax4 трудоёмкость работ повыше, да, не потребуется в дальнейшем производить выверенные манипуляции

Да можно и так, но цена

Регистрация: 17.04.2018 Кострома Сообщений: 7

на какой из 4 стояков лучше всего поставить циркуляционный насос? любой их них можно перепаять в обратке

rax4, Вы уверены в вопросе, который задали?

Регистрация: 17.04.2018 Кострома Сообщений: 7

Уверен. А что не так с вопросом? Картинка первая в первом посту, где с кранами нарисовано.

Регистрация: 09.04.2013 Москва Сообщений: 10012

rax4 написал:
А что не так с вопросом? Картинка первая в первом посту, где с кранами нарисовано.

Нет контура для циркуляции. Для циркуляции теплобменник нужен и отдельный контур с подпиткой, в котором будет подогреваться вода в теплообменнике в отсутствии разбора и бегать по кругу.

Возможно в плохом стояке кто-то установил кран (или сильно зауженный байпас) на стояк и/или перекрыл его. В результате в отсутствии разбора и по причине нижней подачи, при утреннем разборе основной разбор идёт из обратки пока через маленькое отверстие заужения не наберётся горячая с подачи.

А не должна ли быть подача в стояки сверху? Тогда бы вода остывая сама стремилась бы вниз по стоякам в обратку.

Регистрация: 17.04.2018 Кострома Сообщений: 7

Как нет контура циркуляции? А стояк с краном №2 - это и есть обратка. и 3 стояка на подаче: 1, 3,5 краны.

Регистрация: 17.04.2018 Кострома Сообщений: 7

Котельная рядом. Они и есть контур с подпиткой охлажденной воды.

Регистрация: 17.04.2018 Кострома Сообщений: 7

ser000, А байпасов практически нет у жильцов. Полотенчики сразу в стояки и без перемычек. Причем у кого-то 32 диаметр ПП, а у кого-то из 25 перех на 32 ПП.

Регистрация: 09.04.2013 Москва Сообщений: 10012

rax4 написал:
Причем у кого-то 32 диаметр ПП, а у кого-то из 25 перех на 32 ПП.

Есть специалисты которые умудряются заваривать ППр в ноль, так может быть сужение на стыках: