Добрый день. Есть панелька КПД-4570, 5 этажей. Прикрепляю схему закольцовки ГВС на 5 этаже 1 подъезда.

В подвале дома идет труба ГВС горячая (прямая) и менее горячая (остывшая, обратка) диаметром 50 и 40. Схема подключения во вложении. Поясню. Кран 1,3,5 открыты - прямая подача воды , а краны 2, 4 -обратная подача воды. Дак вот если все краны открыты, то на дальнем стояке краны 4,5 идет чуть теплая (просто теплая) вода из разборных кранов в квартирах по стояку. При такой схеме сантехники управляющей компании утверждают, что идет циркуляция воды и всегда в полотенцесушителях, что установлены на ГВС будет тепло. Это не так. После ночи, утром он холодный. Следовательно нет никакой циркуляции воды. Что в этой схеме сделано все-таки не так, раз она нерабочая?
На данный момент сейчас так и "функционирует" система. Кран 4 закрыт. Прошелся по всем квартирам, нигде нет (кроме 2 квартир) байпасов. Кто-то менял трубы и вместо 32, ставили 25. 25 даже на полотенцесушителе. Огромные "петли" из труб. Кажется, что при нижней подаче как у нас, стояк ГВС должен быть 32 диаметра прямой без лишних отворотов, а полотенчики подключены прямо в к стояку с кранами, чтобы при случае заменить полотенчико без отключения всего стояка. В этих петлях (на 5 этаже особенно) наверняка воздух копится. Хотя УК приходили краны поочередно закрывали в подвале и спускали воду завоздушенную через спускники. Результата не дало
Давление прямой 4.2 атмосферы, температура 72 градуса, обратки давление 3,8 атм, температура 42 градуса. Почему нет циркуляции, не понятно. По всем параметрам она должна присутствовать
Только при перекрытии циркуляции придется запоминать или подписывать установленную на нём позицию