Добрый день. Есть панелька КПД-4570, 5 этажей. Прикрепляю схему закольцовки ГВС на 5 этаже 1 подъезда.

В подвале дома идет труба ГВС горячая (прямая) и менее горячая (остывшая, обратка) диаметром 50 и 40. Схема подключения во вложении. Поясню. Кран 1,3,5 открыты - прямая подача воды , а краны 2, 4 -обратная подача воды. Дак вот если все краны открыты, то на дальнем стояке краны 4,5 идет чуть теплая (просто теплая) вода из разборных кранов в квартирах по стояку. При такой схеме сантехники управляющей компании утверждают, что идет циркуляция воды и всегда в полотенцесушителях, что установлены на ГВС будет тепло. Это не так. После ночи, утром он холодный. Следовательно нет никакой циркуляции воды. Что в этой схеме сделано все-таки не так, раз она нерабочая? На данный момент сейчас так и "функционирует" система. Кран 4 закрыт. Прошелся по всем квартирам, нигде нет (кроме 2 квартир) байпасов. Кто-то менял трубы и вместо 32, ставили 25. 25 даже на полотенцесушителе. Огромные "петли" из труб. Кажется, что при нижней подаче как у нас, стояк ГВС должен быть 32 диаметра прямой без лишних отворотов, а полотенчики подключены прямо в к стояку с кранами, чтобы при случае заменить полотенчико без отключения всего стояка. В этих петлях (на 5 этаже особенно) наверняка воздух копится. Хотя УК приходили краны поочередно закрывали в подвале и спускали воду завоздушенную через спускники. Результата не дало Давление прямой 4.2 атмосферы, температура 72 градуса, обратки давление 3,8 атм, температура 42 градуса. Почему нет циркуляции, не понятно. По всем параметрам она должна присутствовать

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138437

17.04.2018 в 18:29:01

rax4 написал: Кран 4 закрыт.

Если он закрыт, то на обратке внизу не может быть 42 град при входящих в нее 20 и 32 град. "Это фантастика!" (С)

Если забыть про эти 42 град, то надо придушить ту обратку, где 32 град, тогда там где 20 град - потеплеет.

Чтобы заставить эту схему работать, надо на всех прямых стояках вверху перед переходом в обратку ставить регулировочные краны. Тогда может и получится распределить поток воды на 6 стояков

0
rax4
rax4
Новичок

Регистрация: 17.04.2018

Кострома

Сообщений: 7

18.04.2018 в 09:43:10

Интересует правая сторона - 4 стояка. Сейчас 1 и 3 - подача воды, а 2 - и 4 обратка, 5 закрыт! Поперло! Всю ночь горячая вода была.

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5079

18.04.2018 в 10:22:58

BV написал: ставить регулировочные краны. Тогда может и получится распределить поток воды на 6 стояков

Достаточно такого плана в замен шаровых:

Только при перекрытии циркуляции придется запоминать или подписывать установленную на нём позицию

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.04.2018 в 11:30:46

молоток, можно не вместо, а вместе. И ручку снять после балансировки, оставив только на шаровом рядом.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138437

18.04.2018 в 12:00:55

молоток написал: Достаточно такого плана в замен шаровых:

Вы серьезно думаете, что очередной сантехник Вася из ДЭЗа запомнит количество оборотов, на которое он крутил кран для отключения когда прорвало в какой то квартире?

Mazayac написал: можно не вместо, а вместе.

НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО.

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5079

18.04.2018 в 12:11:43

Mazayac написал: можно не вместо, а вместе.

Mazayac, ну в таком случае придётся укорачивать металлическую труб, по размеру не впишется совместно.

BV написал: запомнит количество оборотов

Предлагаю метку ставить и количество оборотов подписывать на бирке

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138437

18.04.2018 в 12:19:46

молоток написал: Предлагаю метку ставить и количество оборотов подписывать на бирке

Вот честно скажу - Вы очень далеки от суровой Российской реальности.

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5079

18.04.2018 в 12:39:11

BV написал: Вы очень далеки от суровой Российской реальности

молоток написал: по размеру не впишется совместно

Очень близко, в этом году один очень дотошный человек из УК в проекте недавно построенного многоэтажного дома не увидел балансировочных вентилей в циркуляции ГВС на техэтаже. Застройщиком были поставлены простые шаровые краны "закрытыми глазами технадзора". После раздувательства этим человеком, исполнителем работ произведены менее затратные меры по замене шаровых на регулируемые. И понятное дело никто не собирается балансировать данными кранами систему. Установлены чисто для галочки.

В том случае с rax4 трудоёмкость работ повыше, да, не потребуется в дальнейшем производить выверенные манипуляции

Mazayac написал: не вместо, а вместе. И ручку снять после балансировки, оставив только на шаровом рядом

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138437

18.04.2018 в 13:32:01

молоток написал: В том случае с rax4 трудоёмкость работ повыше, да, не потребуется в дальнейшем производить выверенные манипуляции

Да можно и так, но цена :) https://gaziteplo.ru/catalog/danfoss_2/ruchnoy_balansirovochnyy_ventil_msv_bd_25/?utm_source=cpa_yandex_market&utm_medium=cpc&utm_term=4301&utm_content=4301&utm_campaign=514&frommarket=&ymclid=240474393324308161600004

0
rax4
rax4
Новичок

Регистрация: 17.04.2018

Кострома

Сообщений: 7

13.03.2019 в 20:41:38

на какой из 4 стояков лучше всего поставить циркуляционный насос? любой их них можно перепаять в обратке

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу