rax4, Вы уверены в вопросе, который задали?
13.03.2019 в 22:26:04
rax4, Вы уверены в вопросе, который задали?
14.03.2019 в 11:13:56
Уверен. А что не так с вопросом? Картинка первая в первом посту, где с кранами нарисовано.
14.03.2019 в 11:49:42
rax4 написал: А что не так с вопросом? Картинка первая в первом посту, где с кранами нарисовано.
Нет контура для циркуляции. Для циркуляции теплобменник нужен и отдельный контур с подпиткой, в котором будет подогреваться вода в теплообменнике в отсутствии разбора и бегать по кругу.
Возможно в плохом стояке кто-то установил кран (или сильно зауженный байпас) на стояк и/или перекрыл его. В результате в отсутствии разбора и по причине нижней подачи, при утреннем разборе основной разбор идёт из обратки пока через маленькое отверстие заужения не наберётся горячая с подачи.
А не должна ли быть подача в стояки сверху? Тогда бы вода остывая сама стремилась бы вниз по стоякам в обратку.
14.03.2019 в 11:53:05
Как нет контура циркуляции? А стояк с краном №2 - это и есть обратка. и 3 стояка на подаче: 1, 3,5 краны.
14.03.2019 в 13:27:41
Котельная рядом. Они и есть контур с подпиткой охлажденной воды.
14.03.2019 в 13:31:03
ser000, А байпасов практически нет у жильцов. Полотенчики сразу в стояки и без перемычек. Причем у кого-то 32 диаметр ПП, а у кого-то из 25 перех на 32 ПП.
14.03.2019 в 14:04:18
rax4 написал: Причем у кого-то 32 диаметр ПП, а у кого-то из 25 перех на 32 ПП.
Есть специалисты которые умудряются заваривать ППр в ноль, так может быть сужение на стыках: