15.02.2007 в 02:10:32
Всем здраствуйте. Есть вопросы.
1.Планирую дома заменить электропроводку на кухне.Соответственно, нужно провести новую. Проводку поведу по полу. Вопрос - борозда 25x25 мм в полу не сильно ослабит бетонный пол панельного дома П-44? Какова максимальная глубина борозды ?
2.Есть 3-х жильный кабель(фаза,ноль, защитное зануление).Сечение каждой жилы 10 мм.кв. Материал - медь.
Максимальный длительный ток кабеля при прокладывании кабеля в коробе у меня получился 70 А. Правильно ли я определил по ПУЭ ? Каков максимальный длительный ток этого кабеля при прокладывании кабеля в бетоне ?
Заранее спасибо.
15.02.2007 в 02:32:38
Michman написал : борозда 25x25 мм в полу не сильно ослабит бетонный пол панельного дома П-44?
Перекрытия никто не штробит - укладывают в стяжку. Если стяжка уже есть - можете штробить хоть до плиты. При этом есть шанс повредить проводку соседа снизу - это зависит от недобросовестности строителей.
Есть 3-х жильный кабель(фаза,ноль, защитное зануление).Сечение каждой жилы 10 мм.кв. Материал - медь.
50А заведомо сможет при любом способе прокладки. А куда больше при однофазном вводе?
15.02.2007 в 02:47:37
Стяжки нет и не планирую(лежит линолеум). Планирую плитку на пол. Как быть ?
15.02.2007 в 03:26:37
Michman написал : Стяжки нет и не планирую(лежит линолеум)
А линолеум не на стяжке лежит? :)
15.02.2007 в 11:50:55
Не знаю. Скорее всего нет. Дом построили 25 лет назад. А вообще как определить лежит стяжка или нет. Могу фото дать. Если стяжки нет, то видимо придется кабели прокладывать по периметру санузла, что не очень то хотелось. Какие еще могут быть варианты прокладывания кабеля из прихожей в кухню ?
15.02.2007 в 12:40:03
Michman написал : Скорее всего нет. Дом построили 25 лет назад.
Тогда точно на стяжке.
15.02.2007 в 13:13:44
Другими словами можно смело резать борозду в полу ?
15.02.2007 в 13:55:36
Michman написал : резать борозду
Меня смущает слово "резать". О каком инструменте идёт речь? Штробить стяжку сподручнее лёгким отбойником или перфоратором - не так пыльно. Необходимости использовать штроборез или болгарку для столь непрочного покрытия не вижу.
У меня, к примеру, в стяжке столько цемента, что можно "штробить" пылесосом. :( :)
15.02.2007 в 15:05:32
Если резать - то есть штроборез. Сейчас внимательно посмотрел и понял, стяжки нет. На кухне, прихожей, на лестничной площадки, лестницы и улифтовой шахты - везде одинаковый уровень пола. А так чтоб отвестие просверлить в полу нужна как минимум ударная дрель, пробовал. Придеся пересмотреть способ прокладки проводов. Остается вести по периметру сантехкабины. Но там стенка тонкая - всего 50 мм, авести надо 3 кабеля: один 3x6, два 3x2,5. Где их лучше провести - под потолком или над полом ?
15.02.2007 в 15:12:52
Michman написал : На кухне, прихожей, на лестничной площадки, лестницы и улифтовой шахты - везде одинаковый уровень пола.
Да, и везде есть стяжка.
чтоб отвестие просверлить в полу нужна как минимум ударная дрель
Не украли цемент. :)
есть штроборез
Бетоносос тоже есть? Пылищи будет...
15.02.2007 в 16:31:53
Бетонососа нет. Обычный пылесос с бумажными мешками попробую. Вроде здесь на форуме народ пробовал - нормально, тока мешки быстро забиваются. Все же по поводу стяжки. Волнует меня этот вопрос. Просверлил отверстие перфоратором глубиной 50 мм, дальше стремно. Идет бур 8мм достаточно легко, без особых усилий, одной рукой. Но все равно у меня сомнения по поводу стяжки. Как проверить ? Вот фото.