20.04.2018 в 10:53:36

Так-то у вагов тоже есть свое сопротивление, и оно не лучшее среди других способов соединения и тем более цельного кабеля. По затратам, вряд ли одна коробка с учетом работы и вагов будет дешевле 1000 рублей. А их надо 13. На 13 тыр кабелем можно весь забор увешать. Дважды. Там же не нужен толстый кабель, 1.5 даже усеченного хватит за глаза, АВ поставить C6 для успокоения.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

20.04.2018 в 13:07:02

Alyoka, коробки не ниже IP55, должны быть предназначены для открытой (у щитков к примеру попадается вариант для установки на улице, но ... под навесом))) установки на улице. Гермовводы нужны, также должны быть предназначены для открытой установки на улице. У всего смотрите температурный диапазон эксплуатации :) Есть специальные удаляемые наполнители для коробок - никакого конденсат не страшен)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

20.04.2018 в 13:13:58

Alyoka, А может так.... Припаять отводы Т образно. Загерметизировать несколькими слоями самослипающейся ленты. Соединение поместить в негерметичную коробку с отверстием снизу для мех защиты и защиты от солнца?

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

20.04.2018 в 14:38:45

Alyoka, я бы вам не советовал использовать серию ВВГ без защиты от ультрафиолета. Конечно, ВВГ гораздо более устойчив к УФ чем тот же NYM, но жаль у меня не сохранилось фото того что будет с ПВХ-изоляцией, провисевшей под солнцем и дождем лет пять. Пустите кабель в ПНД-гофре (улица - то место, для чего она предназначена). Только не в ПВХ, а ПНД!

Герметичность вы все равно не обеспечите дешево, постарайтесь выполнить монтаж так чтобы вода не скапливалась в коробках и гофре.

Я категорически против ваг для таких условий. Неразборные соединения в клеевой термоусадке.

И кабель - используйте полторашку, и одного АВДТ хватит на 10 ампер, автомат на 3 ампера очень дорогой, да и не нужен он здесь.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

20.04.2018 в 14:48:52

юра Т написал:

линк написал: Наиболее универсальный вариант лампы - filament-ные прозрачные

у них проблемы с охлаждением кристаллов

юра Т, да черт знает, есть ли на самом деле эти проблемы. У меня филаментная лампа, купленная ради эксперимента, светит без проблем уже 3 года. Будь там реальный перегрев, она бы давно перестала работать.

Предполагаю, что в филаментной лампе колба заполнена газом под избыточным давлением что сильно улучшает теплообмен и ее охлаждение.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

20.04.2018 в 14:49:06

Alexey_Spb написал: Неразборные соединения в клеевой термоусадке.

тоже вариант. Но три провода - возможно добавить немного клея расплава для полного заполнения пространства между проводами.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

20.04.2018 в 14:51:46

BV, вообще можно термоклеем залить всю коробку, будет дешево и сердито и никакая влага не страшна :)

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
nachavilo

Местный

Регистрация: 26.12.2010

Ивано-Франковск

Сообщений: 722

20.04.2018 в 15:14:52

Кабельной массой через воронку.)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

20.04.2018 в 15:18:51

Alexey_Spb написал: BV, вообще можно термоклеем залить всю коробку, будет дешево и сердито и никакая влага не страшна :)

Alexey_Spb, для этого проще взять гидрофобный гель. https://www.ssd.ru/germetiziruyushchiy-gel-pulast-v-folgirovannoy-upakovke-370g Итого: пайка термоусадка с добавкой клея

небольшая распр коробка или колпачек + гель

Либо отвод Т пайкой + Лэтсар http://zao-tehnolog.ru/page210456

  • любая коробка, в нее можно и гофру завести Навека, хоть в лужу клади :)
0
Аватар пользователя
линк

Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

20.04.2018 в 15:24:33

Alexey_Spb написал: Alyoka, я бы вам не советовал использовать серию ВВГ без защиты от ультрафиолета

Именно что с защитой. Но защита (трубка, гофра в изгибах и на входах-выходах) не герметична и не должна входить в коробку или в светильники, а только доходить до них вплотную

Alexey_Spb написал: Герметичность вы все равно не обеспечите дешево, постарайтесь выполнить монтаж так чтобы вода не скапливалась в коробках и гофре.

А чем она в гофре цельному кабелю мешает ?

Alexey_Spb написал: Я категорически против ваг для таких условий. Неразборные соединения в клеевой термоусадке.

Не делал бы я ничего неразборного. Сломается один из светильников и придется его поменять вместе с отводом, или случится КЗ/утечка (из за повреждения где то) и придется отключить по частям цепь что бы их искать

Alexey_Spb написал: Предполагаю, что в филаментной лампе колба заполнена газом под избыточным давлением что сильно улучшает теплообмен и ее охлаждение.

Так оно и есть

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

20.04.2018 в 15:51:33

линк написал: чтобы вода не скапливалась в коробках и гофре.

А чем она в гофре цельному кабелю мешает ?

У нас, В России бывают морозы....

линк написал: Сломается один из светильников и придется его поменять вместе с отводом,

Режем отвод - пайка, термоусадка, либо, если возможно старый отвод вводим в новый светильник

линк написал: или случится КЗ

дожигаем

линк написал: утечка (из за повреждения где то)

тут сложнее

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

21.04.2018 в 15:22:30

линк написал: А чем она в гофре цельному кабелю мешает ?

Только тем что зимой будет замерзать что не есть хорошо ни для кабеля ни для гофры.

Не делал бы я ничего неразборного. Сломается один из светильников и придется его поменять вместе с отводом, или случится КЗ/утечка (из за повреждения где то) и придется отключить по частям цепь что бы их искать

Это аргумент, но при грамотном монтаже плюсы перевешивают минусы. И я вообще бы разделил понятия отвод и подключение. Подключение можно сделать и разрывным (скорее всего, оно так и будет сделано, в самой лампе наверняка есть клеммник). Но даже если делать неразрывным, оставляется запас отвода так чтобы хватило не на одну переделку.

Это уже довольно хорошо отработанная технология на моих обьектах.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
линк

Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

21.04.2018 в 18:02:38

В чем плюсы неразборного соединения ?

0
Аватар пользователя
Alyoka

Местный

Регистрация: 21.04.2014

Москва

Сообщений: 160

21.04.2018 в 22:02:32

линк написал: В чем плюсы неразборного соединения ?

линк, для меня, в случае обжима НШВИ - меньшее эл сопротивление и большее пятно контакта по мере окисления.

0
Аватар пользователя
линк

Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

21.04.2018 в 22:38:34

Для полиэтиленового клемника (у них площадь контакта довольно большая), в коробке в которую попадает только немного влажности из воздуха и воздухообмен ограничен - не считаю что когда либо дойдет до значительного ухудшения контакта

Тем более нагрузка совсем мелкая - итого менее 1А вся линия

0