MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

21.04.2018 в 16:50:30

Vadim 161, Изи и ВМ абсолютно идентичны по конструкции с одинаковыми недостатками...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

21.04.2018 в 16:52:37

Radio, да там один внешний вид достоин того, чтобы это чудовище из щита выбросить :) Кстати тот чудак с одним ютубовским товарищем с козлинной бородкой, пытались мне доказать что обязательно нужно закладывать в гофре кабель в штробы :D

0

Грубый, но справедливый

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

21.04.2018 в 16:56:06

Vadim 161 написал: да там один внешний вид достоин того, чтобы это чудовище из щита выбросить

Вид как вид, бедненько но чистенько. Опять же буковки абб. :confused:

Vadim 161 написал: Кстати тот чудак с одним ютубовским товарищем с козлинной бородкой, пытались мне доказать

Эти могут, да. :)

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

21.04.2018 в 17:01:12

Radio, да этот ютуб, большая помойка... Нормальных электромонтажников там можно по пальцам одной руки пересчитать.

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

21.04.2018 в 17:21:50

Vadim 161 написал: да этот ютуб, большая помойка

Слишком большая

Vadim 161 написал: А у заказчика вашего просто это, перекос фаз в голове

И это Вы мне пишете?))) Я с ним 3 месяца работал, дизайн щита менялся стопиццот раз, просто достал.))

Vadim 161 написал: да там один внешний вид достоин того, чтобы это чудовище из щита выбросить

Да, внешний вид ещё тот, что у АВВ, что у ШЭ. Но у кого денег нет, будут, к сожалению ставить...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

21.04.2018 в 18:19:47

MaSeVi написал: Vadim 161, Изи и ВМ абсолютно идентичны по конструкции с одинаковыми недостатками...

Я бы ожидал там увидеть что нибудь похожее на полноценный ABB просто в чемто недоделанный. Счего будут ABB делать именно подделку Шнейдера ???....

И всамом деле. У всех XXXti9 и недо-XXXti9 автоматов ручка ближе к низу. У ABB (не только, но счего вдруг они будут еще с кого то сдирать) она по середине. По моему другое положение ручки = обязательно другое нутро, даже если ненамного. Ведь нельзя только ручку переместить без остальной механики соответственно..

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

21.04.2018 в 18:52:19

линк, И у АВВ ВМ, у и ШЭ Изи нет газогенерирущих пластинок, плюс пластин в дугогасящей камере 11 шт., вместо, например 13 в АВВ серии S...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21662

21.04.2018 в 19:18:42

MaSeVi, Вы давайте не замалчивание, ни чаво. Дуга оказывается боится чёртову дюжину. :)

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

21.04.2018 в 19:24:23

dokar, Я изложил фактуру, а там...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

21.04.2018 в 21:15:44

линк написал: Счего будут ABB делать именно подделку Шнейдера ???....

Почему подделку? Может это он и есть, только чуть другого цвета.

Хотя отличия по корпусу имеются.

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

21.04.2018 в 21:38:50

MaSeVi написал: линк, И у АВВ ВМ, у и ШЭ Изи нет газогенерирущих пластинок, плюс пластин в дугогасящей камере 11 шт., вместо, например 13 в АВВ серии S...

У Сименса 5sq11 были ДВЕ!! пластины. И тоже без газогенерирующих. Вроде работал норм на свои 3кА. Да и на 6кА некоторые были.. Вроде дуга в 6кА в 2018 не должна отличатся от 6кА в 1988 ?

У Хагеров (причем не "домовых") некоторых до сих пор газогенерирующих пластин нет - просто какието дорожки направляющие в пластиковом корпусе. И все же некие тут в них тычат и рекоммендуют ?

Короче, автомат как автомат, только без усовершенствований которые стали стандартом за последние 20 лет. И м.б. без добротного исполнения неких деталей которое было 20 лет назад, которые возмещали недостатки. Если написанно 6кА, должен справлятся - только после этого его сразу вмусор..

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу