megrad, замечания учел, схему поменял)) посмотрите, пожалуйста, все ли в порядке теперь?
Свет - на всю эту группу линий ставится одно УЗО 63А, 30мА, класс AC ()
- гостиная + прихожая + кухня - кабель: 3 х 1,5 кв.мм., автомат 10А, кар-ка - С ()
- спальня - кабель: 3 х 1,5 кв.мм., автомат 10А, кар-ка - С ()
- детская - кабель: 3 х 1,5 кв.мм., автомат 10А, кар-ка - С ()
- ванная - кабель: 3 х 1,5 кв.мм., автомат 10А, кар-ка - С ()
Розетки - на всю эту группу линий ставится одно УЗО 63А, 30мА, класс AC ()
- гостиная + прихожая + лоджия - кабель: 3 х 2,5 кв.мм., автомат 16А, кар-ка - С ()
- спальня - кабель: 3 х 2,5 кв.мм., автомат 16А, кар-ка - С ()
- детская - кабель: 3 х 2,5 кв.мм., автомат 16А, кар-ка - С ()
Розетки (мокрая зона) - на всю эту группу линий ставится одно УЗО 63А, 30мА, класс AC ()
- кухня - кабель: 3 х 2,5 кв.мм., автомат 16А, кар-ка - С ()
- ванная - кабель: 3 х 2,5 кв.мм., автомат 16А, кар-ка - С ()
Кондиционеры - на всю эту группу линий ставится одно УЗО 63А, 30мА, класс AC ()
- гостиная - кабель: 3 х 2,5 кв.мм., автомат 16А, кар-ка - С ()
- спальня - кабель: 3 х 2,5 кв.мм., автомат 16А, кар-ка - С ()
Духовой шкаф и варочная поверхность - на всю эту группу линий ставится одно УЗО 63А, 30мА, класс AC ()
- духовой шкаф - кабель: 3 х 4 кв.мм., автомат 20А, кар-ка - С ()
- варочная панель - кабель: 3 х 6 кв.мм., автомат 32А, кар-ка - С ()
Водонагреватель - на всю эту группу линий ставится одно УЗО 63А, 30мА, класс AC ()
- водонагреватель - кабель: 3 х 10 кв.мм., автомат 50А, кар-ка - С ()