crazy_ivan
crazy_ivan
Новичок

Регистрация: 21.04.2018

Самара

Сообщений: 22

22.04.2018 в 17:55:04

megrad, замечания учел, схему поменял)) посмотрите, пожалуйста, все ли в порядке теперь?

Свет - на всю эту группу линий ставится одно УЗО 63А, 30мА, класс AC (http://el.ru/catalogue/protection-devices/79/506)

Розетки - на всю эту группу линий ставится одно УЗО 63А, 30мА, класс AC (http://el.ru/catalogue/protection-devices/79/506)

Розетки (мокрая зона) - на всю эту группу линий ставится одно УЗО 63А, 30мА, класс AC (http://el.ru/catalogue/protection-devices/79/506)

Кондиционеры - на всю эту группу линий ставится одно УЗО 63А, 30мА, класс AC (http://el.ru/catalogue/protection-devices/79/506)

Духовой шкаф и варочная поверхность - на всю эту группу линий ставится одно УЗО 63А, 30мА, класс AC (http://el.ru/catalogue/protection-devices/79/506)

Водонагреватель - на всю эту группу линий ставится одно УЗО 63А, 30мА, класс AC (http://el.ru/catalogue/protection-devices/79/506)

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

22.04.2018 в 17:58:26

crazy_ivan написал: все ли в порядке теперь?

Нет. Посмотрите на мою схему и найдите 10 отличий. Не нужно пихать все линии освещения под одно УЗО. Да и не нужно вам 6 УЗО

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17356

22.04.2018 в 17:59:37

crazy_ivan, Куда Вам такие номиналы УЗО на 63А, да ещё аж 6 шт.?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124176

22.04.2018 в 18:00:06

crazy_ivan написал: духовой шкаф - кабель: 3 х 4 кв.мм.,

3х2,5 АВ 16А

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.04.2018 в 18:43:28

crazy_ivan написал: замечания учел, схему поменял

табличку плиз в экселе или ворде. :confused:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

crazy_ivan
crazy_ivan
Новичок

Регистрация: 21.04.2018

Самара

Сообщений: 22

22.04.2018 в 18:51:43

Vadim 161 написал:

crazy_ivan написал: все ли в порядке теперь?

Нет. Посмотрите на мою схему и найдите 10 отличий. Не нужно пихать все линии освещения под одно УЗО. Да и не нужно вам 6 УЗО

Vadim 161, у меня почему то не показывались ваши сообщения до того момента как я отправил свой пост, ваш вариант - рассмотрел, в свой план изменения внес - теперь УЗО - 4 штуки (в вашем - 3, но я бы очень хотел сохранить какую-то логическую связь при разбиении линий на группы, а у вас ее почти нет (во всяком случае в первых двух УЗО)) + есть поправки - у меня в щитке не будет входного автомата (он в подъезде на 63А), в щитке есть только вводное УЗО (тоже на 63А). Следующим постом прикладываю новую "раскладку" - посмотрите пожалуйста)

MaSeVi написал: crazy_ivan, Куда Вам такие номиналы УЗО на 63А, да ещё аж 6 шт.?

MaSeVi, насколько я понял - чем больше по номиналу тем лучше в моем случае (особенно учитывая, что все группы "перегружены"), по крайней мере - точно не хуже)

BV написал:

crazy_ivan написал: духовой шкаф - кабель: 3 х 4 кв.мм.,

3х2,5 АВ 16А

BV, позволю себе не согласиться - духовые шкафы бывают и на 4кВт, поэтому я все же оставил линию на 20А и кабель: 3 х 4 кв.мм.

0
crazy_ivan
crazy_ivan
Новичок

Регистрация: 21.04.2018

Самара

Сообщений: 22

22.04.2018 в 18:53:46

Примечание: гостиная + кухня + прихожая + лоджия - по сути одно большое помещение (поэтому на группе кухни нет линии освещения)

Гостинная + прихожая + лоджия - на всю эту группу линий ставится одно УЗО 63А, 30мА, класс AC (http://el.ru/catalogue/protection-devices/79/506)

Спальня + детская - на всю эту группу линий ставится одно УЗО 63А, 30мА, класс AC (http://el.ru/catalogue/protection-devices/79/506)

Кухня - на всю эту группу линий ставится одно УЗО 63А, 30мА, класс AC (http://el.ru/catalogue/protection-devices/79/506)

Ванная - на всю эту группу линий ставится одно УЗО 63А, 30мА, класс AC (http://el.ru/catalogue/protection-devices/79/506)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124176

22.04.2018 в 18:54:41

crazy_ivan написал: и кабель: 3 х 4 кв.мм.

Удачи в запихивании его в обычную 16А розетку :) 20А на провод 2,5 вполне допустим

0
crazy_ivan
crazy_ivan
Новичок

Регистрация: 21.04.2018

Самара

Сообщений: 22

22.04.2018 в 18:55:18

Vadim 161 написал: crazy_ivan, я бы вот так сделал. Чисто так, набросок. Если кондеи с прямым подключением будут, то хорошо бы двухполюсники на них поставить и на водогрей.

Vadim 161, и еще вопрос - зачем ставить двухполюсные автоматы на водогрей и кондиционеры (вернее - чем плохи в этом случае однополюсные)?

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4647

22.04.2018 в 19:03:37

crazy_ivan написал: ачем ставить двухполюсные автоматы на водогрей и кондиционеры (вернее - чем плохи в этом случае однополюсные)?

А я кому это все сегодня объяснял?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.04.2018 в 19:04:12

crazy_ivan написал: чем плохи в этом случае однополюсные)?

Причём тут плохо или хорошо, в идеале вся схема собирается на двухполюсниках. При сработке УЗО проще искать дохлую линию. Плюс не нужно большое количество нулевых шин. Ведь для каждого УЗО своя нулевая шина.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.