tiger960
tiger960
Местный

Регистрация: 28.03.2018

Псков

Сообщений: 893

22.04.2018 в 15:20:54

Здравствуйте!

Надо прикрепить к стене в туалете вес около 100 кг. (бойлер). Держаться будет на планке, которая цепляется за два анкера.

Прикладываю схему крепления анкера.

Толщина стены в туалете оказалась всего 7 см, дальше - что-то мягкое, наверно стекловата. Получается, что болт анкера будет торчать из стены примерно на 3-4 см (чтобы он не опирался на плитку).

Основная нагрузка, как я понимаю, будет на "слом" болта анкера. Какой толщины должен быть болт, чтобы выдержать такую нагрузку?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135911

22.04.2018 в 15:35:02

tiger960, Сделайти отверстие в плитке побольше и под пластину накрутите еще одну гайку (либо набор щайб), чтобы пластина прижималась к ней внешней гайкой. Анкер - М8-М10

0
tiger960
tiger960
Местный

Регистрация: 28.03.2018

Псков

Сообщений: 893

22.04.2018 в 15:43:17

BV написал: Анкер - М8-М10

Это диаметр анкера? Значит диаметр болта будет М6-М8. Не маловато ли будет для 100 кг?

0
tiger960
tiger960
Местный

Регистрация: 28.03.2018

Псков

Сообщений: 893

22.04.2018 в 15:44:54

Искал в интернете, но так и не нашел: какой допустимый вес на излом для болтов?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135911

22.04.2018 в 15:49:31

tiger960 написал:

BV написал: Анкер - М8-М10

Это диаметр анкера? Значит диаметр болта будет М6-М8. Не маловато ли будет для 100 кг?

tiger960, М - это метрическая резьба... Как правило в нормальных бойлерах анкеры идут в комплекте. Есть сомнения - ставьте анкер с размером резьбы М10 и не переживайте. Тут критичнее прочность стены, и ПРАВИЛЬНОСТЬ установки анкера

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135911

22.04.2018 в 15:52:38

tiger960 написал: какой допустимый вес на излом для болтов?

это называется "на срез"
Посмотрите таблицы нагрузок для анкеров Хилти, Сормат, Mungo и других приличных

0
newsolutions
newsolutions
Резидент

Регистрация: 30.03.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1919

22.04.2018 в 15:55:00

На сайте "Фишер" так же можно посмотреть нагрузки на крепеж. И подобрать подходящий крепеж. Т.к Фишер дорогое решение. Подобрать по параметрам какой то аналог. П.С. Что за стена еще нужно смотреть.

0
EV.SA
EV.SA
Резидент

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

22.04.2018 в 16:15:13

tiger960 написал: Прикладываю схему крепления анкера

Анкер здесь вообще не нужен ,шпилька м10 и с двух сторон гайки с широкими шайбами d30-40мм (если нужно с обратной стороны можно утопить) И как уже написали накрутить упорные гайки с шайбами для переноса нагрузки на них

0

@fev.santeh Инста

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135911

22.04.2018 в 16:17:36

EV.SA написал: и с двух сторон

Только вот обратная сторона скорее всего недоступна :)

0
tiger960
tiger960
Местный

Регистрация: 28.03.2018

Псков

Сообщений: 893

22.04.2018 в 16:22:42

EV.SA написал: накрутить упорные гайки с шайбами для переноса нагрузки на них

не совсем понял как это?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135911

22.04.2018 в 16:24:39

tiger960 написал:

EV.SA написал: накрутить упорные гайки с шайбами для переноса нагрузки на них

не совсем понял как это?

tiger960, так

BV написал: Сделайти отверстие в плитке побольше и под пластину накрутите еще одну гайку (либо набор щайб), чтобы пластина прижималась к ней внешней гайкой.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу