ВТБ!,вопрос то ведь стоял о совместной работе холодильника с посудомойкой и освещением и вентилятором.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25456

19.02.2007 в 16:18:33

И тогда D16 совершенно избыточно.

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

19.02.2007 в 16:31:21

Да вы гляньте на провод, который идет от холодильника до розетки. Многожильный 3*1 кв.мм. И ничего, работает. А Вы про 2.5. кв. Сварку можно через 2.5 кв. подключать

0
romannn
romannn
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Киев

Сообщений: 483

19.02.2007 в 17:05:37

Вопрос был конкретный ток пусковой холодильника и возможность одновременной работы с посудомойкой и вентилятором. ВТБ! ,сначала С16 если не пройдет Д16

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

19.02.2007 в 17:43:46

Посудомойка потребляет ток до 10 А (2 Квт) в режиме нагрева воды. Вентилятор вытяжки еще 0.5-1А, холодильник 0.5-1А. Т.е. по среднему току 11-12А. Автомат категории С имеет, если мне память не изменяет, отсечку по 11 кратному импульсному току в течение времени 2-3 секунды. Т.е. С16 хватит с большим запасом.

0
romannn
romannn
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Киев

Сообщений: 483

19.02.2007 в 19:07:51

Эксперимент покажет,посудомойка может быть и 2,2-2,5 кВт ,плюс циркуляционный насос тоже асинхронный (тоже пусковой ток,мощность ват 300 будет) вот если все сложыть,плюс нагрев автомата летом и от нагрузки тоже ,плюс разбросы параметров автомата. подключение покажет с какой х-р нудно брать.

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

20.02.2007 в 11:22:14

А разве автоматы на 25А в дефиците? Зачем изначально закладывать косяк. Что 16А, что 25А на КЗ среагируют примерно одинаково. Основное отличие в уставке тепловой защиты по среднему току. В данном случае не очень понятен смысл изысков. Автомат реально защитит только от КЗ в линии до розетки и от КЗ в приборе, хотя в посудомойке и холодильнике стоит своя защита. От заклинивания вентилятора не спасет ни 16А ни 25А.

0
Jeny
Jeny
Новичок

Регистрация: 30.11.2005

Новосибирск

Сообщений: 77

20.02.2007 в 15:38:08

Спасибо большое всем за ответы! Вобщем наверное правильнее холодильник (который работает всегда) все-таки включить в стандартную линию - холодильник(5А), чайник (6,4 А или 9,1 А если накроется купленный еще для хрущевки с 6А-ным автоматом чайник на 1400 Вт и придется покупать новый на 2000 Вт), вытяжка (1,1 А), свет (1А), телевизор (0,5 А). Все вместе получается как раз в пределах 14 – 17 А. Автоматы у меня все с буквой С – С40, С25, С16 модель ЭКФ ВА 47-63.
Остается вопрос с духовкой(2 кВт- маленькая настольная духовка Мулинекс, пользуюсь ей очень часто), варочной панелью (3 кВт) , посудомойкой(2 кВт). С большим трудом нашла электрика, который делает соединения сваркой и он мне посоветовал все три прибора подключить к одному кабелю 3 х 4 мм. Для 4 мм вроде допустимая нагрузка 32 А, у меня стоит автомат на 25 А. Розетки куплены Legrand Suno 16 А. Электрик сказал, что от КЗ 25-амперный автомат защитит в любом случае, а провода и так греться не должны. Я подумала, может быть имеет смысл поставить вроде переключателя, чтобы под напряжением была бы только одна из двух розеток – либо духовка, либо посудомойка, а варочная панель включена всегда.
Второй вариант на кабель 4 мм подключить только ВП и ДШ, а для подключения посудомойки – тянуть кабель от третьего автомата (коридор-ванная-санузел).
Попыталась нарисовать схему – линиями показаны не отдельные провода, а трехжильные кабеля, синим и зеленым – то что есть сейчас, красным, то что хочу сделать. Соединения, показанные красными кружками, планируется сделать сваркой при помощи трансформатора. Существующие кабеля 3 х 1,5 мм идут от автомата до распаечной коробки – в пустоте перекрытия, там колпачками соединяются с кабелями розеток и света. Кабель 3 х 4 мм цельный - идет от автомата до кухни.

0
Вложение
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

20.02.2007 в 17:03:06

Если Вы все свои электроприборы включите сразу, то кабель 4 Кв.мм. останется холодным. Не придумывайте Вы проблем на свою голову. Поставьте автомат на 32А и забудьте о всех свои проблемах.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.02.2007 в 17:33:56

2Jeny И еще не забудьте поставить на разветвлении кабеля 3х4 вместо распаячной коробки щиток с автоматами для защиты отходящих кабелей.

0
Jeny
Jeny
Новичок

Регистрация: 30.11.2005

Новосибирск

Сообщений: 77

20.02.2007 в 17:55:34

Автоматы ставить особо некуда – место разветвления планировалось заложить плиткой. Хотя возможно оно окажется за духовкой – но задняя стенка духовки греется и наверное коробку с автоматами располагать за духовкой нельзя? Еще можно сделать разветвление выше и тогда щиток с автоматами можно спрятать в навесной шкаф?
Если ставить автоматы, то тогда наверное разветвление сваркой не нужно – все можно сделать на винтах? Все равно кабель будет разрываться на винтах автомата. Читала, что существуют розетки со встроенными автоматами, но в магазине таких не видела. Или можно поставить автомат перед самой розеткой на поверхности кафельной плитки- под столом на розетках плиты и ППМ видно не будет, а перед розеткой духовки сделать коробку отдельно для автомата.